    Hallo vento66,
    ichate nur die anderen beien Knopfe versucht.
    Jetzt geht es.
    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Dann klick halt einfach auf "beibehalten" und fertig. Das hängt mit dem eibd zusammen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • marko
    antwortet
    Hallo,
    ich habe Probleme mit der ETS über das Wiregate auf den Bus zu kommen.
    Das Wiregate ist über USB TP-UART an den Bus angeschlossen (https://shop.wiregate.de/usb-tp-uart.html)
    Das Programmieren von GA im Wiregate geht.
    In der ETS wird die PA immer mit 0.0.0 angezeigt obwohl ich im Wiregate 1.1.255 eingetragen habe.
    Es kommt immer zur angehängten Meldung.
    Woran kann das liegen?
    Gruß Marko
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 6 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Guten Morgen Jürgen,

    der eibd unterstützt keine Filtertabellen so wie es ein Linienkoppler könnte, der dann von der ETS entsprechend konfiguriert wird.

    Allerdings wird das Wiregate respektive der eibd auch nicht zwischen mehreren KNX-TP eingesetzt und zum KNXnet/IP wären solche Filtertabellen zumeist hinderlich.

    Was den Busmonitor betrifft: Auf dem Wiregate 1 Multifunktionsgateway gibt es ein extensives Logging der Pakete - in Verbindung mit dem TP-UART auch für wirklich jedes Telegramm und jede Ack - bis zu mehrere Millionen Datensätze. Damit kann man dann durchaus prüfen, durch welches Paket am letzten Sonntag um 20:16:32 das Licht im gesamten Haus ausging - weil das läuft permanent mit.

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Hi,
    gibt es noch weitere bekannte Limitierungen wenn man den eibd einsetzt?
    Viele Grüsse
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • do13
    antwortet
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Was immer noch nicht tut ist in der ETS der Busmonitor. Der stürtzt bei mir ab sobald ein event auf den Bus kommt. Ist das bei euch auch so? Der Gruppenmonitor funktionert aber zum Glück.
    Mit dem Busmonitor verhält es sich ähnlich, der wird auch vom eibd nicht unterstützt. Aber da ist der eibd nicht alleine. https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...usmonitor.html

    Der Gruppenmonitor ist normalerweise Ausreichend.

    Gruß
    Dirk

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Zitat von do13 Beitrag anzeigen
    Völlig sinnloses Komplettzitat entfernt !
    Hi Dirk,

    genau dieser Hinweis hat mir weitergeholfen. Auf die gleiche Diagnose ist der Kollege Mumpf gekommen :-) Mit dieser änderung konnte ich dann Programmieren.

    Was immer noch nicht tut ist in der ETS der Busmonitor. Der stürtzt bei mir ab sobald ein event auf den Bus kommt. Ist das bei euch auch so? Der Gruppenmonitor funktionert aber zum Glück.

    Viele Grüsse & Danke
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • do13
    antwortet
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Ist es das normal das keine MAC Adresse angezeigt wird oder das diese 00:00:00:00:00:00 im ETS angezeigt wired?
    Ja, das ist eine Limitierung vom eibd.

    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Sollte die vergabe der PA für den eibd funktionieren?
    Die Vergabe funktioniert schon. Jedoch kannst Du die PA nur im Webinterface vom WireGate einstellen. Die Einstellung über die ETS wird vom eibd nicht unterstützt.

    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Könntet ihr mir sagen welche Einstellungen ich zu machen habe das es funktionieren “sollte” um mein WG an die Line 1.1. anzuschliesen um dort mit der ETS zu programmieren.
    Im Webinterface vom wiregate solltest du eine PA passend zu Deiner Linie einstellen. Also 1.1.x z.Bsp. 1.1.255

    Gruß
    Dirk

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Hi,
    ja ich habe den update Knopf gedrückt (Gestern) und das Wiregate hat gesagt das ich bereits den neuesten Stand habe.

    Wenn ich im Webinterface ein Gerät programmiere wird am ende "Succsess" verkündet das die Programmierung erfolgreich war. Somit scheint das also da Programmieren via WEB zu funktionieren scheint. Ich sage scheint weil ich das nicht kontrollieren kann. Wenn ich mit der ETS nach dieser neuen Programmierten PA suche findet sie diese neu programmierte adresse nicht!

    Meine Topologie sieht so aus.
    Ich haben ein Siemens Netzteil für die Line 1.1, einen Siemens Binäreingang (1.1.50), MDT Schalter (1.1.1), und einen Schaltaktor von MDT (1.1.2) an diese Line habe ich das USB TPUART aus euerem Shop an das Wiregate angeschlossen. Die config dasazu findest du in den Screenshots von mir.

    Was ich noch einwenig vermisse ist eine klare aussage was normal ist und was nicht!

    Ist es das normal das keine MAC Adresse angezeigt wird oder das diese 00:00:00:00:00:00 im ETS angezeigt wired?

    Sollte die vergabe der PA für den eibd funktionieren?

    Könntet ihr mir sagen welche Einstellungen ich zu machen habe das es funktionieren “sollte” um mein WG an die Line 1.1. anzuschliesen um dort mit der ETS zu programmieren.
    Viele Grüsse
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Jürgen,

    wir können Dir nicht so gut helfen.

    Zum einen ist Deine Response ein wenig unterspezifiziert:

    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    PL ist aktuell.
    Schön, wie kann ich nun sehen, ob wir beide über das gleiche sprechen? Was ist denn die aktuelle PL? Hast auf den Update-Knopf auf dem WireGate gedrückt und es hat dann nach einiger Zeit der Überprüfung gesagt, dass nichts zu installieren ist?

    Bitte genauer.


    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Die Programmierung über das Webinterface scheint zu Funktioniern.
    Scheint? Tut oder tut nicht? Mit "vielleicht", "evtuell", "weiß nicht" oder "scheint" kommen wir nicht wirklich gut weiter.

    Bitte genauer.


    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Im ETS funktioniert das ganze allerdings nicht so recht.
    Nicht so recht? Geht nicht? Oder schon? Oder scheint es so?

    Bitte, wir brauchen GANZ GENAU Aussagen. Wie sieht Deine Topologie aus, was steckt mit welcher Einstellung an was, was funktioniert nun genau und was nicht.

    Wir können wirklich nicht remote alles lösen, zumal wenn es fast ein Kampf ist um an exakte Angaben zu kommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Hi,
    für mich hört sich das problem ähnlich an.

    https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/22977

    Viele Grüsse
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    PL ist aktuell.

    Die Programmierung über das Webinterface scheint zu Funktioniern. Im ETS funktioniert das ganze allerdings nicht so recht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    PL prüfen ist sicher ein sehr guter Gedanke.

    Kannst Du denn die phy. Adresse vom Wiregate aus programmieren (also nicht von der ETS aus, sondern via Browser vom WG aus)?

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hallo Jürgen,

    nur damit es nicht an Kleinigkeiten scheitert: Hast Du das neueste Patchlevel auf dem WG? Der USB-TPUART ist recht neu, vielleicht passt das Patchlevel nicht?

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Hi,
    ich hab alle die drei settings ausprobiert. Aber bei allen bekam ich eine Fehlermeldung beim vergeben einer Phy. Adresse im ETS

    Ist das normal das die Mac Adresse nicht erkannt wird?