MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • BadSmiley
    antwortet
    Die Sollwertverschiebung klappt bei mir ohne Probleme. Mach es genauso wie in diesem Thread beschrieben: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-gira-ts3.html

    Leider habe ich natürlich eine Hardware Revision 2.1, man kann übrigens hier gucken welche Version man hat:
    http://www.mdt.de/download/MDT_CL_Heating_Actuator.pdf

    Bei mir klappt eigentlich auch alles, nur die Rückmeldung der Betriebsart zickt noch.

    Wenn ich auf Komfort klicke, bestätigt er Komfort. Gehe ich auf Nach, dann wechselt er auf Standby und klicke ich auf Standby zeigt er mir Nacht an. Während der Komfort Button immer geht.
    Da macht es sogar keinen Unterschied ob ich den Baustein von Nils dazwischen schalte, oder direkt verknüpfe. An was könnte das jetzt noch liegen?

    Edit: Habe es ohne den Baustein von Niko geschafft! Einfach den Haken bei "Konnex Konform" im Quad Clienten löschen und schon geht es! Super!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burzel
    antwortet
    Guten Abend,
    ich bin nun auch mit der Heizung dran und setzte vollständig auf MDT und QC...
    Nun habe ich auch das Problem mit der Sollwertverschiebung!

    Gibt es dazu etwas Neues?

    Danke!

    Burzel

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Ich habe nur Eingang 1 mit dem der GA vom MDT beschaltet und Ausgang 1 auf ein internes KO für den QC. Die anderen Ausgänge habe ich nur eingebaut, falls jemand die Stati einzeln als Bitfelder haben möchte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    Super Baustein, ich habe auch lauter 1er Versionen, nur leider ist es jetzt schon 1 1/2 Jahre aus die Implementierung. Kannst Du bitte einen kurzen Screenshot des Logikeditors des beschalteten Bausteins online geben - als Kontrolle. Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Für alle, die wie ich, die Hardwareversion 1 haben und damit das HVAC Object nicht QC tauglich senden können, habe ich einen kleinen Logikbaustein geschrieben. Damit kann man den MDT HVAC Status für den QC umrechnen. Den Baustein findet ihr hier (12627_mdt_hvac_status.hsl): https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=528

    Einen Kommentar schreiben:


  • fips112
    antwortet
    Keiner eine Idee?

    Einen Kommentar schreiben:


  • flashbang
    antwortet
    Hi fips112,

    gestern bin ich auch auf das Problem "Sollwertverschiebung" gestoßen.
    Habe bei meinem letzten ETS Import die Datentypen mit Synchronisiert und jetzt weiß ich die Einstellungen für das Objekt nicht mehr.

    Wenn man sich nicht alles aufschreibt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • fips112
    antwortet
    Ich habe nun alles am laufen lediglich die Sollwertverschiebung funktioniert nicht ;-(
    Kann mir jemand hier Rat geben ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Moadin
    antwortet
    Zitat von MarkusS Beitrag anzeigen
    Das KO 11 nicht beschalten (dann sendet das auch nicht nutzlos rum), ich werde einfach die GA von KO 11 auf KO 10 umziehen und die Umrechnung aus dem HS rauswerfen.
    Wenn ich dies so mache, wie kann ich denn jetzt den Betriebsmodus umschalten? Welches Objekt habe ich jetzt noch zur Verfügung? Vorher war es doch eben dieses Objekt Betriebsvorwahl, und jetzt? Ich kann ja nicht jede einzelne Betriebsart im QC mit dem einen Betriebsmodusumschaltung verknüpfen.

    Vielen Dank für die Hilfe. Diese Heizungsgeschichte ist schon ein leidiges Thema, also für mich.

    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Im ETS-Screenshot steht "Diese Einstellung gilt ab Hardwareversion 2.2" - hoffe dass ich die habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    Ja bitte um Rückmeldung ob das klappt - ist das auch so mit Hardware Version 1 von MDT Controller?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Ich denke Du musst da nix extra sendend setzen, das sollte so passen.

    Das KO 11 nicht beschalten (dann sendet das auch nicht nutzlos rum), ich werde einfach die GA von KO 11 auf KO 10 umziehen und die Umrechnung aus dem HS rauswerfen.

    Sehe ich mir in den nächsten Tagen an, momentan brauchen wir die Heizung nicht wirklich ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • tkuehne
    antwortet
    ok, und dann bei den Gruppenadressen für dieses Objekt dann zwei Gruppenadressen verküpfen? Eine als "sendend" gesetzt, um die Betriebsartumschaltung zu veranlassen, und dann eine zweite als Rückmeldeadresse, also analog, wie man das bei einen Schaltaktorkanal machen würde?

    Und das Objekt 11 "DPT_HVAC Status" bleibt dann unbeschaltet?

    Grüße,

    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Es gibt neue Erkenntnisse - dafür vielen Dank an Herrn Kremer von MDT der mir vorhin dazu eine Mail geschickt hat.

    Das betrifft das https://knx-user-forum.de/309819-post39.html bzw. das https://knx-user-forum.de/411863-post57.html

    Das ist nämlich im Prinzip obsolet bzw. "behindert" nur Leute wie mich die das von MDT für die Aktoren zur Verfügung gestellte Handbuch nicht (richtig) lesen.

    In der ETS kann man beim MDT Heizungsaktor pro Kanal unter "Regler allgemein" den Parameter "Status auf Obkekt 10 "Betriebsartvorwahl" senden" einschalten - und kriegt damit ein Kommunikationsobjekt auf welchem der Reglerstatus nach "Konnex-Standard" (identisch DPT 20.102 DPT_HVACMode) gesendet wird - und damit entfällt die ganze Umrechnerei im Homeserver (oder in anderen Systemen).

    https://knx-user-forum.de/attachment...1&d=1405956609
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Da ist die Umrechnung MDT-Status -> Konnex-Status

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...