Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zentralfunktionen - Alles AUS

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Martin Gerhard
    antwortet
    Vielen Dank Thomas! Hat Astrein funktioniert!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,
    Funktionsvorlage "Taster plus" - Verhalten - Taster Flanke 0

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martin Gerhard
    antwortet
    Hallo Zusammen,
    Bin noch nicht lange bei KNX. Vielleicht kann mir jemand helfen
    Gibt es im QuadClient Konfigurator die Moeglichkeit ein Schaltbutton fuer die Visualisierung
    zu kreieren, welches nur ein Aus Protokoll sendet?

    Gruesse
    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Netzboss
    antwortet
    Für den QC.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Giase
    antwortet
    Ah gut zu wissen, Danke!
    Hab jetzt die hörenden Adressen in der ETS eingerichtet.

    Wozu brauch ich den die Rückmeldeadresse im Experten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • busfahrer79
    antwortet
    Im Experten: Rechtsklick auf dei Schalt-GA -> Zentraladresse anlegen -> Rückmelde-GA verbinden ->läuft.

    Und ja,am Tastsensor sollte die Rückmeldung auch immer als zweite, also "hörende" Adresse verbunden sein.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Giase
    antwortet
    Ok, sorry, glaube ich habs gefunden.
    D.h. einfach die GA fuer Zentral AUS muss nicht nur auf den Aktor, sondern auch auf den Sensor, richtig?

    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Giase
    antwortet
    Hmm... habe mal gesucht aber nicht wirklich was gefunden. Kann mir jemand einen link direkt zu einem thread schicken?

    Danke,
    Giase

    Einen Kommentar schreiben:


  • Netzboss
    antwortet
    Stichwort "hörende Gruppenadresse". Wurde hier im Forum schon des öfteren dargestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Giase
    hat ein Thema erstellt Q-Client Zentralfunktionen - Alles AUS.

    Zentralfunktionen - Alles AUS

    Hallo zusammen,

    Sorry falls das eine dumme Frage sein sollte, aber ich bin neu beim Thema HS. In der Suche habe ich nichts brauchbares gefunden.

    Nun meine Frage:
    Wie realisiert ihr z.B. "Alles AUS" im HS+QuadClient? Ich habe fuer alle Schaltausgaenge eine Zentraladresse, die ich aktuell schalte. Allerdings bleiben dann im QuadClient alle Lichter, die ich eingeschalten habe auch auf "Ein" stehen, da sich die Zentraladresse ja nicht auf das jeweilige Schaltobjekt auswirkt.
    Die einzige Moeglichkeit die ich dafuer jetzt sehe ist, jedes Schaltobjekt einzeln (und nicht die Zentraladresse) zu schalten. Das ist natuerlich aufwendig.

    Geht das auch einfacher??

    Danke fuer die Antworten!
    Giase
Lädt...