XXTRIGGER* über Binäreingang auslösen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • vento66
    antwortet
    Du hast ein IKO und einen Befehl in der Ausgangsbox. Lösch das IKO aus der Box.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxhans
    antwortet
    Aber das kommt doch bei Alarm vom Bus und löst den Alarm doch überhaupt erst aus?! Wo bekomme ich denn sonst die Info des ausgelösten Rauchmelders her?

    EDIT: Hat sich er erledigt, sorry, nicht Eingangsbox, sondern Ausgangsbox.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Entferne das IKO Visualarm_Rauchmelder in der Ausgangsbox.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxhans
    hat ein Thema erstellt HS/FS XXTRIGGER* über Binäreingang auslösen.

    XXTRIGGER* über Binäreingang auslösen

    Hallo zusammen,

    ich stehe hier gerade auf dem Schlauch. Ich will einen Rauchmelderalarm (ausgelöst von Gira Melder mit Relais auf Binäreingang) in der Visu mittels XXTRIGGER auslösen. Für den Alarm habe ich in der ETS eine GA erstellt (um auf den Displays und LED der Schalter den Alarm anzuzeigen).

    Der Alarmauslöser in der GA ist vom Typ 1 Bit Schalten ja/nein. Und nun weiß ich nicht, wie ich das im Logikeditor zusammen bekomme, da meine Ausgangsbox ein 14Byte Text Element ist und somit einen Fehler bei der Logikprüfung auslöst.

    Wie bekomme ich die 2 Typen nun zusammen?

    MfG und schon mal Danke!
    Angehängte Dateien
Lädt...
X