Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Licht nicht ausschalten sonder auf 10% dimmen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • vento66
    antwortet
    Nimm doch das Orientierungslicht im BWM. Dauer unbergrenzt, eins mit 10% und eins mit 0 %. Mit der Alarmanlage schaltest Du zwischen den Orientierungslichtern um und fertig!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    Du hast nicht zufällig einen Logikserver? Ich kenn leider das Dali Gateway nicht, ich hätte es mit meinem Homeserver realisiert...

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoKo
    antwortet
    Doch habe ich doch durch den Präsenzmelder und dem Gateway hab ich doch eine Regelung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dieter Koch
    antwortet
    Sieht erst mal schlecht aus

    Die ganze Sache muss im Präsenzmelder erfolgen.
    Habe mir die Parameter der ESY-Lux Geräts mal angeschaut. Die haben nicht die erforderlichen Möglichkeiten.
    Viele PM können bei Erfassung einen Wert schicken. Er muss dann eben bei "nicht anwesend" 10% schicken. Über das Schaltobjekt kannst Du das Licht bei EMA-Scharf dann ausschalten.

    Anders könnte es aussehen, wenn Du eine Konstantlichtregelung hast.
    Davon hast Du aber nicht geschrieben.

    Gruß
    Dieter

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoKo
    hat ein Thema erstellt Licht nicht ausschalten sonder auf 10% dimmen.

    Licht nicht ausschalten sonder auf 10% dimmen

    Hallo,

    Habe eine Frage wie man am bestenen das Problem löst und zwar geht es darum die Beleuchtung wird über einen Präsenzmelder geschalten und Tageslichtabhängig gedimmt. Jetzt soll das Licht aber nicht ausgeschalten werden wenn keine Präsenz oder Hell genug ist sondern auf 10% gedimmt werden und solange bleiben bis wieder jemand in den Bereich kommt. Bauteile sind ein Daly Gateway von Hager und der Präsenzmelder von Easylux PD-Ci 360/24 knx. Eine Ausschaltung soll nur Erfolgen wenn die Alarmanlage scharf schaltet, also über Binäreingang. Hoffe auf baldige Rückantwort
Lädt...