Fehler gefunden !
Es lag an der Filtertabelle der MDT Koplers.
ETS 4 scheint hier die Filtertabelle nicht zu übertragen.
Erst die Einstellung im Kopler die GA von der Hauptlinie nicht
zu Filtern brachte die gewünschte Anzeige der Temperatur.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Smart Sensor Außentemperatur Anzeige
Einklappen
X
-
Ich nutze ETS 4 in der aktuellen Version.
Sieht da ähnlich aus wie du es Beschrieben hast.
Werde es Heute abend mal ausprobieren.
Vielen Dank
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das kann man über den Gruppenmonitor machen.
Ich weiß nun nicht welche ETS du hast. Ich kann es jetzt auch nur so etwas aus dem Gedächtnis für die ETS3 erklären.
Da ist oben so eine Dropdown-Box, da steht glaube ich „senden/lesen“, da mußt du die GA auswählen, an die du etwas senden möchtest,
also die GA vom Smartsensor wo der Temp. Wert mit der Wetterstation verknüpft ist. Dann noch das richtige Format wählen, DPT:9.001.
Gruß
Michi
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein erneutes Aufspielen vom Liniearkoppler hat leider nix gebracht.
Bin noch ein ETS neuling. Sorry.Zitat von Michixx Beitrag anzeigenSende doch mal einen Temperaturwert über die ETS an den Smartsensor.
Dann kann man schon mal sehen ob da überhaupt was ankommt.
Wie sende ich das aus ETS ? Über den Gruppenmonitor ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Sende doch mal einen Temperaturwert über die ETS an den Smartsensor.
Dann kann man schon mal sehen ob da überhaupt was ankommt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank für den Tipp.
Der Linienkopler wurde neu Programiert und die GA steht auf Zentral nicht Filtern. Auch wenn der Linienkopler so eingestellt ist das er Alles weiterleiten soll kommt nix an.
Werde mal den Kopler entladen und neu Aufspielen, vielleicht hat er sich verschluckt.
Ein Denkfehler ist es aber nicht !
Habe einfach eine GA angelegt und Wetterstation und Smartsensor verknüpft. Beide Werte auf Temp. in C eingestellt. Smart Sensor steht auf Lesen. Mehr sollte es doch eigentlich nicht sein.
Oder ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du denn den Linienkopler nach der Zuweisung der GA an die Teilnehmer auch programmiert? Erst dann erhält er nämlich seine aktualisierte Filtertabelle und leitet diese GA auch weiter (so er denn auf Filtern steht...).
mfg
Einen Kommentar schreiben:
-
Smart Sensor Außentemperatur Anzeige
Hallo Zusammen,
Ich habe eine MDT Wetterstation und möchte gerne die Außentemperatur
auf meinem Gira Smart Sensor anzeigen lassen.
Habe eine GA erstellt und beides miteinander Verknüpft.
Der Temperaturwert wird zyklisch gesendet und ist auch im
Busmonitor zu sehen.
Allerdings zeigt der Smart Sensor nur ---- an.
Ich bekomme den Wert einfach nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
Die Wetterstation ist in der Hauptlinie und der Smart Sensor
in einer Unterlinie, getrennt mit Liniarkopler.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: