    Fehler gefunden !
    Es lag an der Filtertabelle der MDT Koplers.
    ETS 4 scheint hier die Filtertabelle nicht zu übertragen.
    Erst die Einstellung im Kopler die GA von der Hauptlinie nicht
    zu Filtern brachte die gewünschte Anzeige der Temperatur.
    Vielen Dank nochmal für die Hilfe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SKraft
    antwortet
    Ich nutze ETS 4 in der aktuellen Version.
    Sieht da ähnlich aus wie du es Beschrieben hast.
    Werde es Heute abend mal ausprobieren.
    Vielen Dank

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Ja, das kann man über den Gruppenmonitor machen.
    Ich weiß nun nicht welche ETS du hast. Ich kann es jetzt auch nur so etwas aus dem Gedächtnis für die ETS3 erklären.
    Da ist oben so eine Dropdown-Box, da steht glaube ich „senden/lesen“, da mußt du die GA auswählen, an die du etwas senden möchtest,
    also die GA vom Smartsensor wo der Temp. Wert mit der Wetterstation verknüpft ist. Dann noch das richtige Format wählen, DPT:9.001.

    Gruß
    Michi

    Einen Kommentar schreiben:


  • SKraft
    antwortet
    Ein erneutes Aufspielen vom Liniearkoppler hat leider nix gebracht.

    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Sende doch mal einen Temperaturwert über die ETS an den Smartsensor.
    Dann kann man schon mal sehen ob da überhaupt was ankommt.
    Bin noch ein ETS neuling. Sorry.
    Wie sende ich das aus ETS ? Über den Gruppenmonitor ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Sende doch mal einen Temperaturwert über die ETS an den Smartsensor.
    Dann kann man schon mal sehen ob da überhaupt was ankommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SKraft
    antwortet
    Vielen Dank für den Tipp.
    Der Linienkopler wurde neu Programiert und die GA steht auf Zentral nicht Filtern. Auch wenn der Linienkopler so eingestellt ist das er Alles weiterleiten soll kommt nix an.
    Werde mal den Kopler entladen und neu Aufspielen, vielleicht hat er sich verschluckt.
    Ein Denkfehler ist es aber nicht !
    Habe einfach eine GA angelegt und Wetterstation und Smartsensor verknüpft. Beide Werte auf Temp. in C eingestellt. Smart Sensor steht auf Lesen. Mehr sollte es doch eigentlich nicht sein.
    Oder ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • swenga
    antwortet
    Hast Du denn den Linienkopler nach der Zuweisung der GA an die Teilnehmer auch programmiert? Erst dann erhält er nämlich seine aktualisierte Filtertabelle und leitet diese GA auch weiter (so er denn auf Filtern steht...).

    mfg

    Einen Kommentar schreiben:


  • SKraft
    antwortet
    Hat keiner eine Idee ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sylver80
    Ein Gast erstellte das Thema Smart Sensor Außentemperatur Anzeige

    Smart Sensor Außentemperatur Anzeige

    Hallo Zusammen,

    Ich habe eine MDT Wetterstation und möchte gerne die Außentemperatur
    auf meinem Gira Smart Sensor anzeigen lassen.
    Habe eine GA erstellt und beides miteinander Verknüpft.
    Der Temperaturwert wird zyklisch gesendet und ist auch im
    Busmonitor zu sehen.
    Allerdings zeigt der Smart Sensor nur ---- an.
    Ich bekomme den Wert einfach nicht angezeigt.
    Hat jemand eine Idee?
    Die Wetterstation ist in der Hauptlinie und der Smart Sensor
    in einer Unterlinie, getrennt mit Liniarkopler.