    Ja, nach dem ich so arge Probleme mit Züblin hatte und BEG quasi vorher schon immer bei meinen "normalen" Kunden eingesetzt habe, kann ich diese auch blind empfehlen. Der Außendienst in Nürnberg und Umgebung ist auch klasse von BEG und hilft sogar bei anderen Herstellern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dennjo
    antwortet
    AW: Preussen Motion 360 wieder mal

    Moin!

    Ich hatte das gleiche vor knapp 2 Monaten.
    Auch Empfindlichkeit ganz runter und trotzdem Leerschaltungen. Schuld ist warme Wand und kalter Luftzug oder andersrum Aber wurde ja schon geklärt.

    Hab jetzt den von BEG drunter. Ist zwar nich ganz so dezent aber tut SEHR zuverlässig seinen Dienst und ist super einzustellen (finde ich)
    Vielleicht mal testen?

    Viel Erfolg und frohes Schaffe wünscht dir der Inselaffe

    LG Dennis


    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerRenovator
    antwortet
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Hi Jens,
    kannst du mal deine Settings posten mit denen es geht?
    Na klar. Siehe: https://knx-user-forum.de/280153-post35.html
    (Inzwischen habe ich noch zusätzlich Logik C als Sperrobjekt.)

    Fragen dazu gerne - aber an anderer Stelle, um diesen Thread nicht zu kapern.

    Gruß,
    Jens.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    antwortet
    Zitat von HolgiM Beitrag anzeigen
    Ich habe im Archiv den Esylux RC230i KNX gefunden. Allerdings hat der normal 20m Reichweite. Ich brauche vor dem Haus 2-3m. Sonst macht wieder jeder Fußgänger und jedes Kleintier das Licht an. Ideal wäre dann noch, wenn man 2 von den Dingern vernetzen kann, oder man das Ding parallel zur Traufkante "gucken" lassen kann und der Bereich bis 3 m vor der Traufkante noch mit erfasst wird.



    Gruß
    Holger
    Hallo noch einmal,

    ich habe noch den Mertens Argus 220 gefunden. Aber auch hier wieder 16m Reichweite. Kann man den mechanisch/programmiertechnisch so konfigurieren, dass er parallel zur Traufkante und 2-3m davor alles erfasst und dahinter "blind" ist?

    Gruß
    Holger

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcusF
    antwortet
    Ich habe ABB BM/A 2.1 (gibts baugleich auch von Busch Jaeger) vor der Haustür und der Garage. Funktionieren zuverlässig, haben einen eingebauten Dämmerungssensor, Meldefunktion, Erfassungsbereich ist per Bus einschränkbar oder über abkleben des Sensors.

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Außenbereich -> unter Traufe -> TROCKEN?! Ähm, du hast aber schon mal was von Kondensatwasser gehört oder?! Das Teil wird dir im Herbst oder Frühling ziemlich flott mal hi-ha-hops gehen. Würde ich mich nicht trauen beim Kunden zu montieren.
    Nun ,einen Winter hat das Teil schon, allerdings ohne in Betrieb zu sein, überstanden.

    Nu mal Butter bei die Fische: Gibt es ein PM/BWM für den KNX-Bus, der außentauglich ist und dessen Erfassungskegel man einschränken kann?

    Ich habe im Archiv den Esylux RC230i KNX gefunden. Allerdings hat der normal 20m Reichweite. Ich brauche vor dem Haus 2-3m. Sonst macht wieder jeder Fußgänger und jedes Kleintier das Licht an. Ideal wäre dann noch, wenn man 2 von den Dingern vernetzen kann, oder man das Ding parallel zur Traufkante "gucken" lassen kann und der Bereich bis 3 m vor der Traufkante noch mit erfasst wird.



    Gruß
    Holger

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    ein ganz simpler und ein 220V Binäreingang...

    STEINEL | Infrarot Bewegungsmelder IS 1 weiß

    Zitat von HolgiM Beitrag anzeigen
    Jo,
    genau so ist es. Ich habe eben mal den Busmonitor laufen lassen. Der PIR meldet, obwohl sich nichts bewegt. Ich habe die Empfindlichkeit bis auf 0,01 (der niedrigste Wert) heruntergedreht. Trotzdem gibt das Ding Laut.

    Fazit: Für Außen nicht zu gebrauchen. Nun suche ich eine außentaugliche, ZUVERLÄSSIGE Alternative. Montiert unter der Traufe, also trocken. Möglichst als Aufbaumontage.

    Also, was sind die Alternativen?

    Gruß
    Holger

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Außenbereich -> unter Traufe -> TROCKEN?! Ähm, du hast aber schon mal was von Kondensatwasser gehört oder?! Das Teil wird dir im Herbst oder Frühling ziemlich flott mal hi-ha-hops gehen. Würde ich mich nicht trauen beim Kunden zu montieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    antwortet
    Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigen
    Hallo!



    Kann ich nicht bestätigen. Meiner schaltet auch in Tageslicht-Räumen zuverlässig.

    Allerdings geht bei offenem Fenster gelegentlich das Licht an. Bisher habe ich das auf den Luftzug (= Veränderung des Wärmebildes?) geschoben.
    Vielleicht ist das bei dir im Außenbereich ja ähnlich?

    Gruß,
    Jens.
    Jo,
    genau so ist es. Ich habe eben mal den Busmonitor laufen lassen. Der PIR meldet, obwohl sich nichts bewegt. Ich habe die Empfindlichkeit bis auf 0,01 (der niedrigste Wert) heruntergedreht. Trotzdem gibt das Ding Laut.

    Fazit: Für Außen nicht zu gebrauchen. Nun suche ich eine außentaugliche, ZUVERLÄSSIGE Alternative. Montiert unter der Traufe, also trocken. Möglichst als Aufbaumontage.

    Also, was sind die Alternativen?

    Gruß
    Holger

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Hi Jens,
    kannst du mal deine Settings posten mit denen es geht? Preislich ist er ja hoch interresant.
    Viele Grüsse
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerRenovator
    antwortet
    Hallo!

    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Die wo den PM sagen immer das sie ihn nur in dunklen Räumen ohne Licht einsetzen würden.
    Kann ich nicht bestätigen. Meiner schaltet auch in Tageslicht-Räumen zuverlässig.

    Allerdings geht bei offenem Fenster gelegentlich das Licht an. Bisher habe ich das auf den Luftzug (= Veränderung des Wärmebildes?) geschoben.
    Vielleicht ist das bei dir im Außenbereich ja ähnlich?

    Gruß,
    Jens.

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Die wo den PM sagen immer das sie ihn nur in dunklen Räumen ohne Licht einsetzen würden.

    Viele Grüsse
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Na toll. Hättest du ja auch vorher schreiben können, was du schon getestet hast
    Oh,
    Entschuldigung. Ich habe natürlich schon Analysen gemacht. Wenn ich alles aufführen würde, wäre das ein Roman.

    Meine bisherige Erfahrung mit dem Ding ist, dass das Teil vieles anders macht, als man denkt.

    Ich möchte gern alles versuchen, was zum Erfolg führt. Also, auch wenn ich nicht an die Rückkopplung mit dem Licht glaube. Wie schaffe ich Abhilfe, wenn ich den Preussen 360 benutze? Rückmeldung vom Aktor?

    Gruß
    Holger

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Na toll. Hättest du ja auch vorher schreiben können, was du schon getestet hast

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Ich schätze, der schaut direkt auf die Leuchte und wird von dieser getriggert.
    Mal gesetzt den Fall, das ist so: Was kann man dagegen tun?

    Warum ich nicht glaube, dass das die Ursache ist: Ich habe mal die Sicherung für die Außenbeleuchtung ausgeschaltet, so dass zwar KNX geht, aber eben das Licht draußen aus bleibt. Es schaltet immer noch wild. Ich werde mal die Busdiagnose abends laufen lassen.