Ich habe demnächst einen Termin mit dem PM, da steht das ganz oben auf der Liste.
-
Ich habe das Problem auch. Ist schon eine Lösung bzw. ein Termin für einen Fix bekannt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Experte 4.1.0.131011
Anbindung via USB
Bei mir steht nun Scan OK = 0, Scan Error = 1834!!!
Der HS meldet, dass er nach 21 Skundnen mit dem Scan fertig ist, mit dem Gruppenmonitor via IP Schnittstelle sehe ich, dass der Server noch wie wild den Bus abscannt (keine Wiederholungen, keine Fehler, das "flutscht" so richtig durch!
Hat jemand eine Idee zwecks Beseitiung?
Irgendwie nervt der Bug, da ich immer die Scans kontrolliere!
lg. Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
ok wenn man´s weiss ... braucht man nicht mehr weitersuchen ...
waiting for 4.1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das scheint ein Bug zu sein. Habe ich schon gemeldet. Sind "einige" Scanfehler vorhanden, scheint sich der HS so zu blockieren, dass er spätere Abfragen auch fälschlich als Scanfehler interpretiert und auch nicht mehr auf den Bus schreiben/lesen kann.
Ist aber bei 2.8 auch schon so.
Einen Kommentar schreiben:
-
HS Version 4.0 Seltsames Scanverhalten
Hallo zusammen
Ich sitze grade vor einem HS4 mit Experte 4.0 und Firmware 4.0.
Funktioniert soweit auch alles, nur das Scanverhalten ist seltsam.
Wenn ich auf der debug-Seite nach den Scanfehlern schaue, stehen dort bei den Scanfehlern fast alle KO´s drin, die auch gescannt werden (sollen). In Wirklichkeit werden sie aber sehr wohl beim Scan mit einem Response beantwortet.
Das habe ich mit einer separaten USB-Schnittstelle so mitgeschrieben. Der HS hat als Schnittstelle einen Gira IP Router.
Und was noch aufgefallen ist :
Markiert zum Abfragen sind die KO´s ab Gruppenadresse 1/0/0, der Scan fängt aber in Real erst bei 1/0/7 an. 1/0/0 - 1/0/6 werden einfach nicht abgefragt.
Kennt jemand ein solches Verhalten ? Erklärung ?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: