  • walter12
    antwortet
    Danke, danchdem ich den kompletten Aktor aus der Anlage entfernt habe, ist mir der Fehler aufgefallen.

    Kann ich Irgendwo die Laufzeit des Tastendrucks bei Z38i einstellen ?
    Außerdem die Funtkion:
    kurzer Tastendruck ---> ganz auf/Zug des Rolladens
    langer Tastendruck ---> Position des Rolladens

    einstellen ?

    Wie kann ich bei Z38i einstellen, wieviel % z.B. die Rolläden oder das Licht an ist ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Plusch
    antwortet
    BMS MCU-09 und Rolladenlaufzeit

    Hast du schon mal eine "Initialisierungsfahrt" durchgeführt? D.h. Einmal ganz nach unten und anschließend wieder ganz nach oben?

    Gruß Plusch


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • walter12
    hat ein Thema erstellt BMS MCU-09 und Rolladenlaufzeit.

    BMS MCU-09 und Rolladenlaufzeit

    Hallo,

    ich bin gerade dabei die BMS MCU-09 auf meinem Zenio Z38i einzurichten. Daher habe ich das Problem, wenn ich auf die Taste drücke, dann wird der Rolladen ca. 1 Sec. angefahren und dann abgeschaltet.

    Wenn ich länger drücke, dann fährt der Rolladen zwar runter, aber sobald ich den Rolladen stoppen möchte, wird er wieder hoch gefahren (Stop auf der Position nicht möglich).

    Kann mir evtl. jemand weiterhelfen ?

    VG und DANKE
    Walter