    Schaltstatus oder Dimmwertstatus bei Dali Gateway

    Danke, werde ersteres mal probieren, macht auch mehr Sinn ehrlich gesagt

    Gruß Jan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lutz_KS
    antwortet
    Wenn es ein Rückmeldeobjekt für Status Schalten (1bit) gibt, dann sollte dies Logisch 1 sein, sobald der Dimmwert <> 0% ist.

    Alternativ einen Vergleicher der den Dimmwert in % auswertet.

    Beides zusammen wird zu Fehlzählungen führen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schaltstatus oder Dimmwertstatus bei Dali Gateway

    Hallo Zusammen,

    ich bin dabei mir einen Zähler für geschaltete Beleuchtung zu realisieren, damit ich in Visu sehen kann wieviele Lampen noch an sind bzw. auf einem Dimmwert x% stehen. Werden gedimmte Leuchten auch mit dem Schaltstatus erfasst oder muss ich beide Fälle berücksichtigen?! Genutzt wird ein Dali GE 141

    Gruss Jan