Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ansteuerung eines Lüfterbausteins im BCD-Code

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • HAPE
    antwortet
    Anzeige der Lüfterstufen 0-10 in der Visu

    Hallo zusammen,

    die Darstellung des Zahlenwertes 0-10 der Lüfterstufen (Wohnraumlüftung) aus dem analogen Ausgang AQ1 meiner Logo-Anbindung (16 Bit/EIS5-Wert) im HS-Client sollte kein Problem sein, habe ich gedacht. Verknüpft habe ich die GA mit einem Dimmwert in der Visu (Bild). Der Zahlenwert beim Rauf/Runterschalten wird auch dargestellt bis auf die Eigenart, das sich die Zahl 17 zwischendurch mal einblendet bzw. sie flackert mehr rein, verschwindet und kommt wieder, ganz unterschiedlich. Das sieht dann wie folgt aus:

    0
    1
    2 wechselt dann zur 17 und wieder zurück
    3
    4
    5 wechselt dann zur 17 nach 3-4 Sekunden usw.
    6
    7
    8 wechselt dann zur 17
    9 wechselt dann zur 17
    10


    Es sind alle Ziffern/Zahl mal betroffen. Rückwärts genau so.
    Wenn ich schnell durchtaste, kommt die 17 in der Regel nicht.
    Im MT701 ist alles korrekt dargestellt.

    Woran kann es liegen?

    Grüße Hans-Peter
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • HaraldP
    antwortet
    Hallo Hans-Peter,

    ich wünsche mir das auch schon lange (siehe http://www.knx-user-club.de/forum/showthread.php?t=2581), aber das scheint nicht in GIRA's Planung zu sein.

    Gruß,
    Harald
    PS: Wenn ich das Bild in deinen Beiträgen sehe, frage ich mich immer, was das ist? Revox? Ich hab noch eine ASC 6002/38, aber ohne Busanschluss. :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • HAPE
    antwortet
    Hallo Harald,

    schade eigentlich, dass der Tastsensor mit Display nicht wie das Info-Display frei konfigurierbar ist, würde mich optisch sehr ansprechen. Bleibt also zur korrekten Darstellung neben dem MT701 nur das Info-Display.

    Grüße
    Hans-Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • HAPE
    antwortet
    Demo-Laufplan fertig
    Hallo,

    da mich die ursprüngliche Fragestellung gereizt hatte, habe ich noch ein wenig gebastelt (und im Siemens-Forum gelesen). Aus den Hinweisen konnte ich dann ein funktionsfähiges Programm erstellen (wie gesagt - ist auch eine Übung für mich, denn ich möchte mal die Lamellennachführung mit der Logo machen).

    Das Programm und einen Screenshot der Logik habe ich beigefügt. Vielleicht gibt es elegantere Lösungen (wenn man bei der Logo überhaupt von elegant reden kann...), aber so tut's eigentlich ganz gut.

    Viele Grüße,

    Stefan
    Hallo Stefan,

    klasse gemacht. Ich habe Deine Lösung übernommen mit dem Vorteil, dass so der tatsächliche Zustand der Ausgänge sichtbar als Zählstufe dargestellt wird.
    Zusätlich habe ich die Schaltung um zehn Eingänge zum Fernbedienen über den Funkbus mittels Funkumsetzer auf den EIB erweitert. Die Stufen von 0-10 lassen sich somit über die Fernbedienung direkt aufrufen.
    Natürlich kann man die Schaltung auch besser aufbauen, aber sie funktioniert tadellos.

    Wermutstropfen:
    Der Funkumsetzer stellt nur "toggeln (ein/aus)" zur Doppelnutzung der Taste auf der Funkfernbedienung zur Verfügung, die leider immer zweimal zum Wähen eines Lüftungkanals gedrückt werden muß. Besser wäre eine Tastfunktion.

    Grüße
    Hans-Peter
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Demo-Laufplan fertig

    Hallo,

    da mich die ursprüngliche Fragestellung gereizt hatte, habe ich noch ein wenig gebastelt (und im Siemens-Forum gelesen). Aus den Hinweisen konnte ich dann ein funktionsfähiges Programm erstellen (wie gesagt - ist auch eine Übung für mich, denn ich möchte mal die Lamellennachführung mit der Logo machen).

    Das Programm und einen Screenshot der Logik habe ich beigefügt. Vielleicht gibt es elegantere Lösungen (wenn man bei der Logo überhaupt von elegant reden kann...), aber so tut's eigentlich ganz gut.

    Viele Grüße,

    Stefan
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Die B.IQ mit RTR können 3 Lüfterstufen direkt als kleines Symbol anzeigen, einen freien Text kann man aber auch nicht (vernünftig handelbar) darstellen..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • HaraldP
    antwortet
    Hallo Hans-Peter,

    der TS2plus kann nur die Uhrzeit, Raumtemperatur und eine externe Temperatur, die über den Bus kommt anzeigen. Du müsstest deine Lüfterstufe somit als Temperatur senden.

    Einen beliebigen Text kann er leider nicht anzeigen.

    Gruß,
    Harald

    Einen Kommentar schreiben:


  • HAPE
    antwortet
    Hallo zusammen,

    sind die Tastsensoren mit Display von Gira oder Berker zur Darstellung der Lüftungsstufen (Bild: bearbeitete Darstellung) geeignet oder kann immer nur die Raumtemperatur angezeigt werden?



    Grüße
    Hans-Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • HAPE
    antwortet
    Hallo Stefan,

    im Augenblick kann ich nicht weiterhelfen, da ich mich das erste mal mit der Logo für mein Steuerungsobjekt auseinandergesetzt und ja auch gleich mit der Anschaffung des falschen Kommunikationsmoduls (-0AA0) daneben gegriffen habe. Die aktuelle Programmdatei mit der Rampe ist im Siemens-Forum hinterlegt.

    Grüße
    Hans-Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Hallo Hans-Peter,

    also ist Dein Problem gelöst - oder?

    Ich hatte mal was (mit der Hilfe des Kommentars von Martin) zusammengeschustert - das funktioniert auch. Du hast ja die Programm-Datei im Siemens-Forum hinterlegt und da kann ich dann auch aus dem BCD-Code einen Analogen Wert produzieren. NUR bekomme ich den (wegen der Additionsproblematik) nicht aus der LOGO! raus. Mein letzter Bastein ist ein Analogkomparatur und der kann keine Analogwerte rausgeben, sonder nur anhand von Schwellen binäre Ausgänge setzen.

    Hast Du noch eine Idee (wie gesagt - ist ein prima Übungsobjekt für eine andere Aufgabe )?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HAPE
    antwortet
    Hallo zusammen,

    in der Logo benutze ich 10 Stück Vor/Rückwärtszähler, die nacheinander über die Taster auf/ab in der jeweiligen Zählrichtung ihren Ausgang aktivieren. Die Ausgänge steuern wiederum verknüpfte ODER-Gatter an, die mir den BCD-Code zur Verfügung stellen.

    Inzwischen ist mein Kommunikationsmodul, aktuelles Modell (-0AA1), eingetroffen. Dieses stellt im Gegensatz zum Vorgängermodell u.a. zwei Analogausgänge zur Verfügung, die Werte (1 u. 2 Byte) in den EIB übertragen.

    Der Zählwert (2 Byte) zum EIB erfolgt über eine analoge Rampe, in welche ein weiterer Vor/Rückwärtszähler mit der Zählstufe 0-10 hinterlegt ist. Der Zählwert der Anzeige wird also nicht über die BCD-Ausgänge generiert.

    Mit einem Tastsensor taste ich die Logo mit der angeschlossenen Wohnraumlüftung rauf und runter. Der Zählwert (Lüftungsstufe 0-10) wird wie bisher im Logo-Display und nun wie gewünscht im MT 701 und einem Info-Display angezeigt sowie über das MT 701 gesteuert.


    Grüße
    Hans-Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Zitat von martin1 Beitrag anzeigen
    Ich würd das einfach über einen Multplexer lösen
    OK danke - ich bin froh über jeden Hinweis, da ich demnächst eine Lamellensteuerung über die Logo machen will und da einige Begriffe und Vorgehensweisen für mich halt neu sind (z.B. daß bein den Multiplexer erst über Verweise im Menü zu einem "richtigen" Mulitplexer machen kann).

    Wenn ich Deinen Hinweis richtig verstehe, muß ich jetzt 2 MUX nehmen und die jeweils mit Werten beschalten. So habe ich einen MUX, die Werte (0,1,2,3) und der andere die Werte (0,4,8,12) rausgeben kann (abhängig von den Eingängen).

    So weit so gut, aber wie addiere ich jetzt die beiden Ausgänge??

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Ich würd das einfach über einen Multplexer lösen (siehe im Logiken Baum der Logo nach) damit kann ich binären Werten Zahlenwerte zuordnen lassen. Diese einfach auf deinen gewünschten Analogausgang legen und auf den Bus senden. Im Multiplexer kann man die gewünschten Zahlenwerte einstellen. Schau dir das mal an, falls du nicht weiter kommst, dann bastle ich dir -wenn es mine Zeit erlaubt- sowas zusammen. lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Hallo Hans-Peter,

    um ehrlich zu sein, mir fehlt ein wenig das Verständnis von dem was Du vorhast. Ich sehe dass Du 4 Ausgänge belegt hast (die wahrscheinlich das Nibble des BCD-Codes sind), aber ich bekomme es noch nicht einmal hin, mit der Logo überhaupt erst mal einen Analogwert von 0 bis 10 für Deine 4 Bit zu berechnen.

    Ich bräuchte dafür ja so was wie einen Analogmerker, der dann über ein Binärsignal ein- und ausgeschaltet wird (bei Dir Q1 - Q4) und so was habe ich bisher noch nicht gefunden (und auch mir nicht zusammenbasteln können).

    Leider muß ich immer wieder feststellen, daß die Logo halt doch recht eingeschränkt ist (für meine Anwendungen langt es bisher).

    Viele Grüße,

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • HAPE
    antwortet
    Hallo Stefan,
    hallo Martin,

    der Text und die sich verändernde Stufenzahl 0-10 gemäß Abbildung soll im MT 701 dargestellt werden. Wäre das mit einem der beiden analogen Ausgänge des CM EIB/KNX ( -0AA1) so übertragbar oder nur der Zahlenwert?





    Grüße
    Hans-Peter

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X