Naja einen Tag ein wenig übertrieben meiner Auffassung nach aber ich hab ja schon gesagt: ist jedem selbst überlassen ;-)
-
Ich nehm jetzt mal das Haus mit 160m² + 80m² Keller.
Die erste Stunde ist mal weg mit Verteiler kontrollieren, Verbindungen nachziehen, Doku auf Plausibilität prüfen.
Dann die ganzen Stromkreise ins Messgerät einlesen Dauer je nach Umfang sicher auch ne Stunde. Einen Installationsplan mit Messtellennummern versehen, damit später genau nachvollziehbar ist, das z.B. Messpunkt 24 Die Steckdose neben der Tür im WZ ist.
Das dann für jeden evtl. noch vorhandenen Verteiler.
Dann wird der Erdungswiderstand gemessen.
Dann geht's ans Besichtigen und Messen.
Also Verteiler Abschalten, Isolationswiderstände messen. Sollte je nach Grösse des Verteilers in 20-30 Min erledigt sein.
Dann der Reihe nach den ersten FI einschalten, ersten Stromkreis an jedem Verbraucher Spannung, ZLN, ZPE messen (dauert pro Verbraucher auch gute 5 Minuten. Dann Auslösung des FI prüfen (Ich prüfe grundsätzlich Fehlerstrom und Auslösezeit) an mindestens einem Verbraucher im Kreis. Bei allen anderen Verbrauchern im Kreis braucht nur die Niederohmige Verbindung des PE gemessen werden.
Das geht dann mal für jeden Verbraucher im Stromkreis. (Auch jede Leuchte.)weiter.
Am Ende muss noch der Prüfbericht verfasst werden
Bei mir macht zwar die Hauptarbeit das Messgerät selbst, dauert aber auch mal schnell ne Stunde.
Je nach Ausstattung des Hauses, würd ich mal einen Tag einplanen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mich interessiert ein Mittelwert - wenn 3 h offenbar die allerunterste Grenze ist, was wäre dann eine vernünftige Mitte?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe es mir auch schon gedacht. Abnahme einer kompletten E-Anlage ein 3h.. der Kollege kann in Zukunft die Abnahmen bei mir machen!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDas geht sich in 3 Stunden nie und nimmer aus!
Einen Kommentar schreiben:
-
Doch bei mirZitat von vento66 Beitrag anzeigenDas geht sich in 3 Stunden nie und nimmer aus!
Soll jetzt hier keine Diskussion auslösen.
Jeder muss es wohl für sich entscheiden ob er es so möchte oder nicht!
Einen Kommentar schreiben:
-
Normales Einfamilienhaus 160m2 Wohnfläche + 80 m2 Keller.Zitat von Taxus Beitrag anzeigenAus Neugier: wie umfangreich war die Anlage?
Der Techniker kam auch während des Rohbaus 2 mal vorbei.
Einen Kommentar schreiben:
-
Abnahme bzw. Inbetriebnahme einer Installation
Nach Inbetriebnahme des Hauses (der Elektriker hat die 230V-Installation gemacht, ich die KNX-Verkabelung) gab es zwei Punkte, die auch ihm bei SEINER Installation nicht aufgefallen waren (KNX ging alles...):Zitat von Herry 71 Beitrag anzeigenKann ich bei einer bestehenden Anlage die Kabelverlegung prüfen?!
1) bei einer SteDo hat der Eli beim Anklemmen Erde und Nulleiter verdreht - beim Nutzen kam der FI gleich...
2) bei Außenfeuchtigkeit fiel auf, daß bei Bewegung eines Raffstores der FI-Schalter periodisch auslöste. Der Elektriker "prüfte" das Kabel und stellte keinen Erdschluß fest. Jetzt - 1 Jahr später - stellte der Raffstorehersteller ein gequetschtes Kabel mit Isolationsverletzung fest - bei Feuchtigkeit war der Widerstand zwischen Phase und geerdetem Gehäuse gering genug für die 30mA....
Der Elektriker hat das nicht gefunden - erst der Raffstorebauer.
Fotos kommen nach - ist gestern erst passiert.
Liebe Grüße...
Einen Kommentar schreiben:
-
Was hat ein E-Check mit einer Inbetriebnahme zu tun?Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenJetzt müsstest du nur noch erklären, wie du mit dieser Einstellung einen Elektrocheck durchführst??? Dieser wird ja von den Versicherungen den Vermietern ans Herz gelegt, um zu vermeiden, dass ein Vormieter die Elektrik verpfuscht hat.....
Kann ich bei einer bestehenden Anlage die Kabelverlegung prüfen? Also!
Und eins sei gesagt, eine saubere Arbeit dauert nicht länger als Pfusch!Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenEs gibt so mancher Privatmann, der deutlich sauberer und aufgeräumter installiert, als so mancher Elektromeister, da du die vielen Stunden, die das penible Verlegen der Leiter benötigt, nicht bezahlt bekommst!
@ redstar
bei uns gibt es genug die sich für Geld kaufen lassen, leider!
Einen Kommentar schreiben:
-
Aus Neugier: wie umfangreich war die Anlage?Zitat von fips112 Beitrag anzeigen... 3 Stunden gedauert.
Alles wurde durchgemessen, Schraubverbindungen kontrolliert, Leitungsverlegung kontrolliert usw.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteWollte verzichten derartige Praktiken aufzuzeigen. Es ist in der Tat üblich in deutschen Landen derart vorzugehen.
Keine Seltenheit mit Betrag "X" eine Inbetriebnahme durchzuführen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir wurde es auch von einem Berechtigten abgenommen obwohl ich alles selbst gemacht hatte.
Das hat aber 3 Stunden gedauert.
Alles wurde durchgemessen, Schraubverbindungen kontrolliert, Leitungsverlegung kontrolliert usw.
Einen Kommentar schreiben:
-
Jetzt müsstest du nur noch erklären, wie du mit dieser Einstellung einen Elektrocheck durchführst??? Dieser wird ja von den Versicherungen den Vermietern ans Herz gelegt, um zu vermeiden, dass ein Vormieter die Elektrik verpfuscht hat.....Zitat von Herry 71 Beitrag anzeigenServus zusammen,
ich bin seit 13 Jahren selbstständig.
Für etwas unterschreiben was ich nicht selbst oder einer meiner Mitarbeiter gemacht habe, NIEMALS!!!
Rein rechtlich wäre es sogar möglich den Zählerschrank mit UV einem FI (RCD) LS und einer Steckdose in Betrieb zu nehmen.
Prüfprotokoll mit dieser einen Steckdose ausfüllen und den aktuellen Stand der E-Installation dokumentieren.
Sollte vor jedem Richter gelten. SOLLTE!!??!!
Deshalb nie eine Unterschrift unter meinen Haftbefehl setzen
Kleiner zusätzlicher Hinweis: Es gibt so mancher Privatmann, der deutlich sauberer und aufgeräumter installiert, als so mancher Elektromeister, da du die vielen Stunden, die das penible Verlegen der Leiter benötigt, nicht bezahlt bekommst!
Pauschalurteile sind immer mit Vorsicht zu genießen... es kommt immer auf den Einzelfall an!
Einen Kommentar schreiben:
-
Servus zusammen,
ich bin seit 13 Jahren selbstständig.
Für etwas unterschreiben was ich nicht selbst oder einer meiner Mitarbeiter gemacht habe, NIEMALS!!!
Rein rechtlich wäre es sogar möglich den Zählerschrank mit UV einem FI (RCD) LS und einer Steckdose in Betrieb zu nehmen.
Prüfprotokoll mit dieser einen Steckdose ausfüllen und den aktuellen Stand der E-Installation dokumentieren.
Sollte vor jedem Richter gelten. SOLLTE!!??!!