Hallo zusammen,
ich muss diesen etwas älteren thread nochmals hervorholen. Habe genau das gleiche Problem mit eine B&J 6195/23. Der Aktor funktioniert soweit einwandfrei. Habe zwei Kanäle mit Schaltfunktion welche funktionieren. Nun wollte ich die Treppenlichtfunktion für Kanal A parametrieren. Kanal schaltet EIN aber nach Ablauf der eingestellten Zeit nicht wieder AUS?!?!? Habe schon alles probiert mit Zeitwerten für Min. und Sek. ungleich Null sowie die beiden besgaten KO auf "ja" gestellt - leider alles ohne Erfolg?!
Was kann das noch sein?
Danke und Gruss
Jochen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Treppenlichtfunktion im BJ 6194/13 geht nicht
Einklappen
X
-
Hallo,
du musst das Objekt "Treppenlicht Zeitdauer über Objekt änderbar und das Objekt Nach Beendigung von Dauer ein startet Treppenlicht neu" auf ja setzen.
Dann müsste es klappen.
Gruß Thorsten
Einen Kommentar schreiben:
-
Was meinst Du mir ko ??Zitat von ThorstenW Beitrag anzeigenHallo
setze mal die beiden letzten ko auf ja . Gruß Thorsten
Schon klar Kommunikationsobjekte ... aber was genau ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Software bug
Hallo
setze mal die beiden letzten ko auf ja . Ne Gruppenadresse brauchst Du nicht zuweisen.
Das war mal nen Software bug bei diesen Aktoren und nach nem Anruf bei B&J wurde mir dies so gesagt nachdem ich auch schon selbstzweifel hatte
Gruß Thorsten
Einen Kommentar schreiben:
-
Den fehler hatte ich auch einmal.
Lösung war: Der Taster hat zyklisch eine 21 gesendet, somit wurde der Eingang immer retriggert. Er konnte nicht ausgehen.
Gruß
Dieter
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm, jetzt würde ich gerne noch mal sehen, was Du an welches K-Objekt angeklemmt hast, ausserdem gips noch eine andere Möglichkeit, nämlich den Bus mal kpl. zu resetten über das Netzteil. Das sollte einen Taster dafür haben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Anders ausgedrückt: Weder bei Sekunden noch bei Minuten die Null ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine Änderung, denn das hatte ich vorher ... 2 Minuten !
Solange wollte ich nur beim testen jetzt nicht immer warten, deshalb nun 10 Sekunden ..
Einen Kommentar schreiben:
-
Doch, der Aktor sagt noch was, denn ich kann via Taster einschalten und ausschalten. Er schaltet nur nicht wieder aus obwohl ich die Treppenlichtfunktion auf bereits 10 Sekunden gestellt habe.Zitat von marc.keynejad Beitrag anzeigenMal mit dem Telegrammonitor geschaut, kannst Du den Kanal mit Telegrammen manuell schalten oder sagt er ganze Aktor gar nix mehr?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ach und poste mal die Einstellungsseiten des betreffenden Kanals, bitte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal mit dem Telegrammonitor geschaut, kannst Du den Kanal mit Telegrammen manuell schalten oder sagt er ganze Aktor gar nix mehr?
Einen Kommentar schreiben:
-
Treppenlichtfunktion im BJ 6194/13 geht nicht
Nach einer Stromabschaltung geht plötzlich das Treppenlicht nicht mehr aus ... hatte es auf 2 Minuten, aber keine Chance ... es bleibt an ..
Einstellungen sind noch die gleichen.
Nochmal drüber programmiert und dennoch das gleiche ...
Jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Habe die einfachste Verknüpfung:
Ga1 = Schaltaktor und Taster
Ga2= Schaltaktor Rückmeldung und Taster LEDStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: