Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Treppenlichtfunktion im BJ 6194/13 geht nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • joggele777
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich muss diesen etwas älteren thread nochmals hervorholen. Habe genau das gleiche Problem mit eine B&J 6195/23. Der Aktor funktioniert soweit einwandfrei. Habe zwei Kanäle mit Schaltfunktion welche funktionieren. Nun wollte ich die Treppenlichtfunktion für Kanal A parametrieren. Kanal schaltet EIN aber nach Ablauf der eingestellten Zeit nicht wieder AUS?!?!? Habe schon alles probiert mit Zeitwerten für Min. und Sek. ungleich Null sowie die beiden besgaten KO auf "ja" gestellt - leider alles ohne Erfolg?!

    Was kann das noch sein?

    Danke und Gruss
    Jochen
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenW
    antwortet
    Hallo,

    du musst das Objekt "Treppenlicht Zeitdauer über Objekt änderbar und das Objekt Nach Beendigung von Dauer ein startet Treppenlicht neu" auf ja setzen.
    Dann müsste es klappen.

    Gruß Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • cul8r
    antwortet
    Zitat von ThorstenW Beitrag anzeigen
    Hallo

    setze mal die beiden letzten ko auf ja . Gruß Thorsten
    Was meinst Du mir ko ??
    Schon klar Kommunikationsobjekte ... aber was genau ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenW
    antwortet
    Software bug

    Hallo

    setze mal die beiden letzten ko auf ja . Ne Gruppenadresse brauchst Du nicht zuweisen.
    Das war mal nen Software bug bei diesen Aktoren und nach nem Anruf bei B&J wurde mir dies so gesagt nachdem ich auch schon selbstzweifel hatte

    Gruß Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dieter Koch
    antwortet
    Den fehler hatte ich auch einmal.

    Lösung war: Der Taster hat zyklisch eine 21 gesendet, somit wurde der Eingang immer retriggert. Er konnte nicht ausgehen.

    Gruß
    Dieter

    Einen Kommentar schreiben:


  • marc.keynejad
    antwortet
    Hmm, jetzt würde ich gerne noch mal sehen, was Du an welches K-Objekt angeklemmt hast, ausserdem gips noch eine andere Möglichkeit, nämlich den Bus mal kpl. zu resetten über das Netzteil. Das sollte einen Taster dafür haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Auch 1 ist manchmal tödlich. Faktor möglichst groß!

    Einen Kommentar schreiben:


  • fallas04
    antwortet
    Anders ausgedrückt: Weder bei Sekunden noch bei Minuten die Null ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • cul8r
    antwortet
    Keine Änderung, denn das hatte ich vorher ... 2 Minuten !
    Solange wollte ich nur beim testen jetzt nicht immer warten, deshalb nun 10 Sekunden ..

    Einen Kommentar schreiben:


  • fallas04
    antwortet
    Nimm mal bei Minuten einen Faktor größer 0 ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • cul8r
    antwortet
    Zitat von marc.keynejad Beitrag anzeigen
    Mal mit dem Telegrammonitor geschaut, kannst Du den Kanal mit Telegrammen manuell schalten oder sagt er ganze Aktor gar nix mehr?
    Doch, der Aktor sagt noch was, denn ich kann via Taster einschalten und ausschalten. Er schaltet nur nicht wieder aus obwohl ich die Treppenlichtfunktion auf bereits 10 Sekunden gestellt habe.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • marc.keynejad
    antwortet
    Ach und poste mal die Einstellungsseiten des betreffenden Kanals, bitte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • marc.keynejad
    antwortet
    Mal mit dem Telegrammonitor geschaut, kannst Du den Kanal mit Telegrammen manuell schalten oder sagt er ganze Aktor gar nix mehr?

    Einen Kommentar schreiben:


  • cul8r
    hat ein Thema erstellt Treppenlichtfunktion im BJ 6194/13 geht nicht.

    Treppenlichtfunktion im BJ 6194/13 geht nicht

    Nach einer Stromabschaltung geht plötzlich das Treppenlicht nicht mehr aus ... hatte es auf 2 Minuten, aber keine Chance ... es bleibt an ..
    Einstellungen sind noch die gleichen.
    Nochmal drüber programmiert und dennoch das gleiche ...
    Jemand eine Idee woran das liegen kann ?

    Habe die einfachste Verknüpfung:

    Ga1 = Schaltaktor und Taster
    Ga2= Schaltaktor Rückmeldung und Taster LED
Lädt...