Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Umgebungslichtsensoren: Arbeitet "Senden bei Änderungen" bei Euch?

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Fechter65
    antwortet
    Hallo Oliver

    Es sendet zyklisch, allerdings nicht alle 5 Minuten, sondern in einem Zyklus von ungefähr 3 Minuten 10 Sekunden.

    Das Lesen arbeitet, allerdings wird nicht immer der aktuelle Wert zurückgegeben. Dies habe ich festgestellt, als ich heute im EDV-Raum (völlig dunkel, keine Fenster), an einem zweiten Wiregate einen neuen Busmaster und daran exklusiv einen neuen digitalen ULS angeschlossen habe und anschliessend aus der Ferne das Licht im EDV-Raum ein- und ausgeschaltet habe: Es kam vor, dass die Leseanforderung 800 Lux zurückmeldete, obwohl das Licht 10 Sekunden früher ausgeschaltet wurde.

    Herzlichen Dank und beste Grüsse
    Diego

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sandman60
    antwortet
    Hi Diego,
    kein Problem. Nur der Form halber aber die Frage: Klappt das Senden alle 600 Sekunden bei Dir oder klappt es nur durch das Absetzen eines Leseanforderung?
    Cheers,
    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fechter65
    antwortet
    Lieber Oliver

    Mit den eingetragenen Werten wollte ich Deine Einstellungen übernehmen, die offenbar bei Dir wie gewünscht arbeiten.

    Grundsätzlich habe ich auch nur "2" statt "2%" eingetragen, aber auch damit erhalte ich keine Meldung bei Änderungen.

    Beim Lesen der Hilfefunktion war ich mir nicht sicher, ob das Prozentzeichen nicht doch einzugeben ist.

    Herzlichen Dank, dass Du Dich der Sache angenommen hast. Ich habe keine Ahnung, woran ich noch schrauben könnte, damit ich das gewünschte Verhalten erreiche.

    Herzliche Grüsse
    Diego

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sandman60
    antwortet
    Hi Diego,

    merkwürdig. Also die Angabe des %-Zeichens macht für mich keinen Sinn, aber ich werde am Wochenende nochmal einen separaten Test nur mit Prozentwert machen, da ich durch meine Parameter nicht sagen kann, ob der Prozentwert oder der "Steigerungswert" angezogen hat.
    Melde mich wieder.
    Cheers,
    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fechter65
    antwortet
    Lieber Oliver

    Herzlichen Dank für Deine Bemühungen.

    Ich habe versucht, Deine Einstellung zu übernehmen, bin damit aber nicht erfolgreich (auch nicht, wenn ich statt "2%" "2" eingebe).


    Beste Grüsse
    Diego
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sandman60
    antwortet
    Hi Diego,

    eben mal einen kurzen Feldtest gemacht.Einstellung Senden alle 600s und Änderungen bei 2% und 1 Lux. Raum dunkel. Sobald das Licht im Raum angeht wird gesendet, also Test erfolgreich bestanden.
    Cheers,
    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umgebungslichtsensoren: Arbeitet "Senden bei Änderungen" bei Euch?

    Liebe Kollegen

    Ich habe je einen analogen und einen digitalen Umgebungslicht in Betrieb genommen. Soweit arbeitet alles bestens, der Helligkeitswert wird zyklisch an den Bus gesendet und auch aktualisiert, wenn ich ihn über einen Lesebefehl "händisch" abfrage.
    Allerdings scheitere ich daran, das "Senden bei Änderungen" zum Laufen zu bringen und zwar sowohl wenn ich einen Prozentwert (eine Zahl mit und ohne Prozentzeichen) eintrage, als auch wenn ich die Abweichung in K definiere. Eine Anpassung des Sendezyklus habe ich bewusst unterlassen, es wäre auch nicht den Weg den ich einschlagen möchte und könnte.

    Zwar habe ich das Thema bereits anderenorts aufgegriffen ( https://knx-user-forum.de/322749-post23.html ), Stefan ( https://knx-user-forum.de/322809-post26.html ) hat dort auch Stellung genommen.

    Ich wäre dankbar, wenn andere User, die die neue Umgebunglichtsensoren (analog oder digital) einsetzen, kurz berichten könnten, ob die Einstellung "Senden bie Änderungen" bei ihnen wie vorgesehen funktioniert.

    Herzlichen Dank für Eure Bemühungen.

    Beste Grüsse
    Diego
Lädt...
X