Hallo Redstar,
danke für deine Info.
Aus schaltet er ja ganz normal nach 2 Minuten, aber wenn ich dann wieder ins Bad gehe schaltet er erst wieder nach ca. 45 Sekunden das Licht erneut ein, ich vermute eben (die Visu zeigt es auch so an) das der Helligkeitswert so lange benötigt um wieder auf unter 20 zu sinken.
Ich bin davon ausgegangen, das das Problem nicht direkt an den Verknüpfungen liegt. Der Helligkeitswert kommt mir auf jeden Fall viel zu träge vor.
Das habe ich bei meinem anderen PM so nicht beobachten können.
Das mit dem Helligkeitswert oberhalb versteh ich im übrigen nicht wirklich.
Ich dachte mit dem unterhalb sage ich ab welche "Dämmerung" der PM aktiv sein soll. Damit habe ich doch gesagt das er oberhalb von dem "Unterhalbwert" inaktiv sein soll, oder muss man da etwa den gleichen wert einstellen?
Ich glaub ich bin zu blöde für die ganzen Möglichkeiten die ein PM so mit sich bringt :-)
Die beiden verknüpften GA's sind einmal Licht Bad schalten und Helligkeitswert.
Danke und Gruß
Borgal
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Züblin SWISS GARDE 360
Einklappen
X
-
Ein Gast antworteteKenne jetzt Deine Zurodnung der GA´s nicht und aus der Ferne zu "operieren" schwierig. Die anderen Parameterfenster fehlen!
Rate Dir die Hotline zu kontaktieren und die Parameterenstellungen durchzugehen. Stelle zu nehmend fest, dass die Hersteller immer mehr Funktionen in die Geräte packen, welche letztlich nicht immer zwingend benötigt werden, jedoch einen Mehrwert für einen weiterführenden Einsatz besitzen.
Beim Lesen aufgefallen:
Helligkeitswert oberhalb (aus)??
Schaltschwelle 200 Lux
Lichtwert senden alle 5 s
In der Regel funktioniert ein PM ohne zusätzlicher Logik. Bei Bewegung einschalten und wenn keine Bewegung mehr da nach 2 Minuten wieder aus. Fehler in der Parametrierung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Züblin SWISS GARDE 360
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem mit meinem PM Züblin SWISS GARDE 360.
Das Einschalten in dunklem Raum funktioniert soweit wunderbar, aber wenn die Einbauleuchten erst einmal geleuchtet haben dauert es ziemlich lange bis der Helligkeitswert wieder unter die Einschaltschwelle sinkt.
Ich habe bisher leider keine Möglichkeit gefunden das Problem zu umgehen, habt ihr hier möglicherweise einen Tipp für mich?
Zur Not muss ich es über eine HS Logik regeln, aber das wäre mein letzter Ausweg.
Danke und Gruß
BorgalAngehängte DateienStichworte: -