Hallo Kollege..
1. Jalousie: Pro Motor einen Aktorkanal
2. "Heizkreise": Pro RTR einen Kanal; d.h. zum Beispiel bei offenen Räumen (Wohnen/Essen/Küche) alle Ventilantriebe auf den gleichen Kanal anschliessen. Dabei aber die maximal mögliche Anzahl beachten. Ansonsten auf zwei Aktorkanäle aufteilen und beide parallel über den RTR ansteuern.
Gruss Peter
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Heizungsaktoren bzw. Jalousie zusammenfassen?
Einklappen
X
-
Zitat von pimpi Beitrag anzeigenAlles klar - verstanden...
Aber nochmal konkret zu entgültigen Klarstellung bzgl. dem Heizungsaktor...
mit einem MDT-8Fach Heizungsaktor kann ich
8 getrennte Heizkreise schalten ?
oder vier mal plus und vier mal minus ...
Gruß
Ja, kannst du!
Nur mal ein Beispiel.
Ich habe bei mir einen Heizungsverteiler für 2 Räume.
Davon sind 5 Heizkreise (Stellantriebe) fürs Wohnzimmer und 3 Heizkreise (Stellantriebe) für die Küche.
Ich habe einen Aktor mit 2 Kanälen verwendet.
Was du mit plus und minus meinst, weiß ich leider nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Stell Dir den Heizungsaktor doch einfach als normalen Aktor für Leuchten vor: Sofern die (elektrische) Last nicht zu groß ist, kannst Du soviele Leuchten (Stellventile) zusammenfassen wie Du lustig bist. Die Stellantriebe sind ja von Haus aus "dumm" - geben also keine Rückmeldung oder der gleichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Alles klar - verstanden...
Aber nochmal konkret zu entgültigen Klarstellung bzgl. dem Heizungsaktor...
mit einem MDT-8Fach Heizungsaktor kann ich
8 getrennte Heizkreise schalten ?
oder vier mal plus und vier mal minus ...
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Sag ich doch nur Raumweise zusammenfassen!Zitat von Bainit Beitrag anzeigenÜber kurz oder lang wird dir dann entweder das Wohnzimmer oder die Küche zu warm.
Gruß, Sebastian
Große Zimmer werden des öffteren vom Heizungsbauer in 2 ode rmehr FBH Kreise aufgteilt. Die und nur die würde ich gemeinsam auf einen AktorKanal legen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
in dem Beispiel von bjo kannst du naürlich auch die drei Keise Wohnzimmer und die zwei Kreise Küche auf einem Aktorkanal zusammenfassen.
Allerdings hast du dann auch keine getrennte Regelung mehr für Wohnzimmer bzw. Küche. Über kurz oder lang wird dir dann entweder das Wohnzimmer oder die Küche zu warm.
Gruß, Sebastian
Einen Kommentar schreiben:
-
Bevor du was falsch verstehst!Zitat von pimpi Beitrag anzeigenDas würde bedeuten ich brauch nur einen 3-fach Aktor für 11 Fussbodenventile?
und einen 2-Fach für das OG mit 6 Ventilen?
.
Beispiel
Wonzimmer: 3 Fußbodenkreise
Esszimmer: 1 Fußbodenkreis
Küche: 2 Fußbodenkreise
Diese darfst du wenns die Spec des Heizungsaktors es erlaubt wie folgt zusammenfassen.
1 Kanal Wonzimmer
1 Kanal Esszimmer
1 Kanal Küche
= > du kommst mit einem 4fach Aktor aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das würde bedeuten ich brauch nur einen 3-fach Aktor für 11 Fussbodenventile?Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenDer MDT kann AFAIR 5 Stellventile pro Kanal. Wir haben auch bis zu drei Ventile auf einem Kanal.
(in der Praxis natürlich 4-Fach)
und einen 2-Fach für das OG mit 6 Ventilen?
Das würde etwas "Geld" sparen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Der MDT kann AFAIR 5 Stellventile pro Kanal. Wir haben auch bis zu drei Ventile auf einem Kanal.
Einen Kommentar schreiben:
-
Für den Rolladen gibts da ein Mehrfachsteuerrelais. Damit kann man mit einem Aktor zwei Rolläden steuern. Nur parallel, nicht separat.
Beim Heizungsaktor: Solange die Maximalbelastung pro Kanal nicht überschritten wird, problemlos möglich.
Solltest Du Heizungs- UND Rolladenkanäle an EINEM Aktor mischen wollen, das ist Murks. Lass es und kauf Dir separate Aktoren. Die übrigen Kanäle hast du dann eben als Ausfallsicherheit.
Ein Heizungsaktor hat ganz andere Anforderungen als ein Jalousieaktor.
Heizungsaktor: geringe Lasten, dafür immens hohe Schaltspiele. Deswegn werden da meist Halbleiterverstärker genommen. Ein Relais würde dauerhaft klacken.
Jalousieaktor: Zwei Relais, gegeneinander verriegelt, zeitgleiches Tasten wird verhindert, nach Maximallaufzeit wieder abfallend.
mfg
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizungsaktoren bzw. Jalousie zusammenfassen?
Hallo,
folgende Situation:
25 x elektrischer Rolladen
17 x Fussbodenheizung
Kann man auch zwei Rollo's oder Heizkreise über einen Aktor steuern ?
Natürlich nur gemeinsam und gleich in der Aktion ?
Nur nochmal fürs Verständniss ein
Jalousieaktor benötigt quasi Zwei "Eingänge" einer für "rauf" einer für "runter".
Gilt das für die Heizungsaktoren ebenfalls ?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: