    Download all entspricht ja auch (Physikalische Adresse UND Applikation) Desshalb muss du da den Programmierknopf drücken (wegen der PA).

    Wenn du "Download Application" drückst, brauchst du nix am Gerät drücken. Damit werden alle Änderungen bis auf die Physikalische Addresse programmiert. Geht also auch remote um die halbe Welt (-> Verbindung vorausgesetzt)

    Einen Kommentar schreiben:


  • sirdir
    antwortet
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Ganz einfach:

    Erste Inbetriebnahme: Phy-Adresse zuweisen => Programmierknopf muss gedrückt werden, woher soll die ETS sonst wissen, welches Gerät gemeint ist...

    Danach ist der Knopf überflüssig
    Naja, wie gesagt, wenn man 'download all' macht, ist der Programmierknopf ja immer nötig. Habe es gestern nun mal mit Download partial versucht - nur, da ich nicht vor Ort bin weiss ich nicht, ob das Programm nun drin ist oder nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Ganz einfach:

    Erste Inbetriebnahme: Phy-Adresse zuweisen => Programmierknopf muss gedrückt werden, woher soll die ETS sonst wissen, welches Gerät gemeint ist...

    Danach ist der Knopf überflüssig

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Bei ETS4 gibt's nur noch "partiell", was dabei genau geladen wird, entscheidet die ETS4 anhand der Programmierhäkchen.

    Also:
    • "Phys. Adresse": phys. Adresse (mit ProgMode oder überschreiben)
    • "Applikation": gesamten Code, Parameter, Gruppenadressen.
    • "Partiell": Lädt die Teile, für die kein Programmierhaken gesetzt ist, also alles, was nach Meinung der ETS geladen werden muss.
    • "Alles": lädt wirklich alles; Kombination aus "Phys. Adresse" und "Applikation".

    "Partiell" ist natürlich das ist das effektivste, klappt aber nicht, wenn aus irgend einem Grund das Gerät doch anders programmiert ist als die ETS denkt. Und einige wenige Geräte vertragen das nicht.

    Das ist übrigens ziemlich ausführlich auch in der ETS4-Hilfe (Kapitel "Programmieren") beschreiben.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • sirdir
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    In der ETS3:

    "Partiell: Gruppenadresse"

    oder

    "Applikationsprogramm"
    (meistens, weil nicht alle Geräte mit teilweiser Programmierung klarkommen)
    Muss ich mal probieren. Unter was fallen die anderen Parameter? z.B. Schalter Konfiguration?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    In der ETS3:

    "Partiell: Gruppenadresse"

    oder

    "Applikationsprogramm"
    (meistens, weil nicht alle Geräte mit teilweiser Programmierung klarkommen)

    Einen Kommentar schreiben:


  • sirdir
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Um alles zu programmieren (außer der PA), muss man keinen Knopf drücken.

    Wenn du allerdings ein neues Gerät hast und die PA + Applikation programmieren willst, dann kommst um Knopf drücken nicht herum.
    OK, doof gefragt, welchen Menupunkt nimmst du, wenn du nur eine Gruppenadresse geändert hast und das 'commiten' willst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Um alles zu programmieren (außer der PA), muss man keinen Knopf drücken.

    Wenn du allerdings ein neues Gerät hast und die PA + Applikation programmieren willst, dann kommst um Knopf drücken nicht herum.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sirdir
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Dieser Modus ist NUR dazu da, Änderungen der PA zu programmieren.

    Sonstige Änderungen (Gruppenadressen, parameter) überschreibt man einfach so.
    Was heisst 'einfach so'? Wenn ich 'Download all' wähle, muss ich ja den Programmierknopf drücken. Nur wenn ich overwrite physical address wähle, muss ich das nicht tun, oder? Aber eben, bisher hatte ich den Eindruck, dass die Änderungen danach nicht vorhanden waren...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Dieser Modus ist NUR dazu da, Änderungen der PA zu programmieren.

    Sonstige Änderungen (Gruppenadressen, parameter) überschreibt man einfach so.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sirdir
    antwortet
    Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
    unter Programmieren gibt es den Punkt"überschreibe physikalische Adresse" dazu muss allerdings die alte(aktuelle) PA bekannt sein.

    Gruß Claus
    Eben, den Menupunkt meinte ich. Sieht auch so aus als ob das funktionieren würde, aber die Änderungen waren nachher nie in's Gerät geladen… Das müsste also gehen? Muss das mal näher ausprobieren. Leider hab ich hier zuhause kein System, helfe nur einem Kollegen wenn ich bei ihm zuhause bin.

    Gruss (auch?) aus Spanien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Claus.Mallorca
    antwortet
    unter Programmieren gibt es den Punkt"überschreibe physikalische Adresse" dazu muss allerdings die alte(aktuelle) PA bekannt sein.

    Gruß Claus

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Man kann ein Gerät immer einfach überschreiben, wenn die PA bekannt ist. Knopf muss man nur ein einziges mal drücken (eben zur Vergabe der PA).

    Einen Kommentar schreiben:


  • sirdir
    hat ein Thema erstellt Device überschreiben ohne Programmier-Mode.

    Device überschreiben ohne Programmier-Mode

    Hallo!

    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Programmierung eines KNX/EIB Devices zu überschreiben, ohne den Programmier-Button des Devices zu drücken?
    Im ETS gibt es die Option 'Overwrite individual address', ich hatte eigentlich gehofft, dass diese dafür da ist, aber irgendwie scheint mir da nichts wirklich zu geschehen...
Lädt...