Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

mdt stv-0640

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • alexmosel
    antwortet
    mdt stv-0640

    Ja Sorry ip Router. Meinte ich

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von alexmosel Beitrag anzeigen
    habe keinen eibpc, nur die ip schnittstelle, wobei ich die ja auch über poe versorgen kann , oder ?
    Die Enertex IP Schnittstelle ist erst ab August im Handel. Sowohl diese als auch der Enertex Router können PoE.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hardy Hard
    antwortet
    Selbstverständlich geht auch POE, wenn der Hersteller das ausdrücklich erlaubt.

    Andernfalls immer ein separates 24 V Netzteil. Das ist am sichersten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • alexmosel
    antwortet
    habe keinen eibpc, nur die ip schnittstelle, wobei ich die ja auch über poe versorgen kann , oder ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von alexmosel Beitrag anzeigen
    ??????
    Auch ein Netzteil ?
    Der kann sich das mit dem EibPC schon teilen, aber nicht mit der MDT STV und dem Bus!

    Einen Kommentar schreiben:


  • alexmosel
    antwortet
    Zitat von alexmosel Beitrag anzeigen
    Wie schaut's denn mit dem ip router aus, kann man den daran auch nicht betreiben?

    Wenn nein, woher nimmt der seine Spannungsversorgung ?
    ??????

    Auch ein Netzteil ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Welches Netzteil würdet ihr den empfehlen? Reicht da ein günstiges Meanwell Netzteil z.b. diese
    SNT MW-MDR20-24 - Schaltnetzteil, geschlossen, 24V - 1,0A - 20W bei reichelt elektronik
    oder hier (etwas günstiger)
    https://enertex.de/catalog/index.php...029abb6e065305

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Das hätte doch sicher auch die MDT Hotline beantwortet?!
    ich hatte da angerufen. Man hat mir versichert, das Netzteil sei "getrennt". Mittlerweile habe ich es hier und kann eindeutig sehen, dass die beiden Ausgänge nicht galvanisch getrennt sind. Damit in jedem Fall so nicht als Spannungsversorgung für IP Geräte geeignet.
    Schlimmer noch könnte sein, dass die Lastregelung den Spannungsabfall über der KNX Drossel nicht berücksichtigt und bei Lastschwankungen auch mal ein paar Volt mehr am unverdrosselten Ausgang liegen können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Welches Netzteil würdet ihr den empfehlen? Reicht da ein günstiges Meanwell Netzteil z.b. diese

    SNT MW-MDR20-24 - Schaltnetzteil, geschlossen, 24V - 1,0A - 20W bei reichelt elektronik

    Einen Kommentar schreiben:


  • alexmosel
    antwortet
    mdt stv-0640

    Wie schaut's denn mit dem ip router aus, kann man den daran auch nicht betreiben?

    Wenn nein, woher nimmt der seine Spannungsversorgung ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    ich habe das befürchtet und zur Sicherheit mal bestellt und werde das genauer untersuchen.
    Das hätte doch sicher auch die MDT Hotline beantwortet?!
    Ansonsten hjk anfragen.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hardy Hard
    antwortet
    Die Diskussion über den unverdrosselten Ausgang hatten wir schon öffter. Unabhängig vom Hersteller der SV empfiehlt es sich nicht diesen Ausgang für IP-Geräte zu verwenden.
    Da sind auch schon andere Geräte abgeraucht.
    Als reine Hilfs-/Versorgungsspannung für kleinere Displays etc. ist das ok.
    Aber die Potentialverschleppung über die Netzwerkbuchse ist tödlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von tuxedo Beitrag anzeigen
    AFAIK ist da nix galvanisch getrennt.
    ich habe das befürchtet und zur Sicherheit mal bestellt und werde das genauer untersuchen.
    Wir haben hier zwei defekte EibPC (Totalausfall) von Kunden, die den EibPC über den unverdrosselten Ausgang betrieben haben.
    Wäre der nicht getrennt, so stellt sich ein Potenzialausgleich über die Netzwerkbuchse des EibPC zur KNX Installation ein. Dies wäre nicht zulässig und erklärt das Grillen der beiden EibPC. Das Grillen liese sich aber auch durch die Spannung 30V erklären, zumindest wenn die - aus welchen Gründen auch immer - mal um 1V nach oben abweicht.
    Auf alle Fälle meine Empfehlung:Bitte den EibPC erst mal nicht damit (als Spannungsversorgung über den zweiten Ausgang) betreiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    AFAIK ist da nix galvanisch getrennt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    hat ein Thema erstellt mdt stv-0640.

    mdt stv-0640

    Weiss jemand, ob der zweite Ausgang der mdt stv-0640 KNX Versorgung galvanisch getrennt ist? Ich befürchte nicht, will aber noch sicher sein.
Lädt...
X