    Zerlegen, Ja.
    Aber eine völlig vergossene Platine mit 4 Tastern (für jede Ecke) und SMD-ICs kam zum Vorschein.
    Hier wollte ich nicht umbedingt die Leiterbahnen anzapfen.

    Ich habe nun auf den ausgemessenen Kontakt mal vorsichtig eine ansteigende Gleichspannung anlegt.
    Bei 12VDC hatte ich eine stabile Schaltfunktion (>=20mA) an die ich ein kleines Relais gehängt habe.


    Zitat von linus83 Beitrag anzeigen
    Es handelt sich um einen Gira Ruftaster 1fach (424005)
    Kennt jemand die Belegung genauer und kann mir sagen ob und wie ich evtl. noch die LEDs ansteuern kann?

    Gruß,
    Julian

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Da würde ich kurzen Prozess machen und den Taster direkt anzapfen (also die Elektronik im Ruftaster "umgehen"). Sofern er sich zerlegen läßt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • linus83
    antwortet
    Zitat von ASL_Berlin Beitrag anzeigen
    Sind es vielleicht elektronische, bzw. Transistorausgänge?
    Das war auch mein erster Gedanke.
    Dagegen sprechen könnte das die Elektronik bei diesem "Ruftaster" in Form eines Busankoppler aufgesteckt wird.
    Es handelt sich um einen Gira Ruftaster 1fach (424005) der jedoch nicht für den Tür-Bus sondern als normaler Taster zweckentfremdet werden soll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • linus83
    antwortet
    Zitat von elelom Beitrag anzeigen
    Möglicherweise kann man eien Dämmerungsschalter-Bausatz als Schaltglied nutzen.
    Danke für den Hinweis.

    Einen Kommentar schreiben:


  • elelom
    antwortet
    Möglicherweise kann man eien Dämmerungsschalter-Bausatz als Schaltglied nutzen. Normalerweise kommt dort ein Fotowiderstand zum Einsatz, der schon mal einen Dunkelwiderstand von 1MOhm hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    Das kann kein Tasterkontakt sein, 500K sind nämlich Isolationswiderstand. Es gibt kein KNX-Gerät, das diesen Widerstand als geschlossenen Kontakt werten würde. Was sollen das für Taster sein? Sind es vielleicht elektronische, bzw. Transistorausgänge?

    Einen Kommentar schreiben:


  • linus83
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Maximaler Widerstand Tasterschnittstelle.

    Maximaler Widerstand Tasterschnittstelle

    Hallo,

    ich bin auf der Suche nach einer Tasterschnittstelle oder Binäreingang die/der bereits bei einem sehr hohen Widerstand schalten.
    Der Widerstand des "Taster" beträgt im offenen Zustand >4 MΩ und im geschlossenen ca. 500 kΩ.
    Die Bauform des Eingang (REG oder UP) ist dabei eigentlich egal.

    Leider konnte ich bisher noch nicht viele Erfahrungen in diesem Bereich sammeln
    und wollte daher Fragen ob schon einmal jemand eine ähnliches Problem lösen konnte.