    Ich stelle mal die Frage etwas anders.
    bei euch wird doch sicherlich der Jalousiebaustein des QC eingesetzt. Ist die Bedienung zufriedenstellend. Wenn ja, was habt Ihr dazu eingestellt. Ich komme hier nicht wirklich weiter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Probleme mit Lamellenverstellung bei Jalousiebaustein

    Hallo,
    ich habe in QC den Jalousiebaustein eingefügt.
    Unter den Punkten habe ich folgendes zugeordnet:

    Kurzzeitbetrieb => Lamellenverstellung (1bit)
    Langzeitbetrieb => Fahren (1bit)
    Position Jalousie => Ist-Position Jalousie (8bit 0-100%)
    Position Lamelle => Ist-Position Lamelle (8bit 0-100%)

    Im Jalousieaktor habe ich eingetragen, dass bei einem 1x Kurzzeitbetätigung die Jalousie 25% fahren soll.

    Nun betätige ich den Kurzzeitbetrieb und die Jalousie bewegt sich aber nur in 3% Schritten. Des weiteren habe ich bemerkt, dass bei einem Kurzeitbetätigung zusätzlich zur Lamellenverstellung auch das Objekt Fahren angesprochen wird.

    Im QC unter Step Lamelle bekomme ich auch nur einen Step von 1 angezéigt. Dieser Verändert sich nur wenn ich im KO der Ist-Position Lamelle den Step verändere. Warum auch immer das so ist.

    Was mache ich noch falsch?