  • MatthiasS
    antwortet
    Ak: Aktiv
    sw: sonnig-warm
    iF: im Fenster
    B: Beschattung ein
    Zy: Zyklus läuft

    Sl: Stellwert letzter
    Sa: Stellwert aktuell
    S3: =1, wenn Behang in Sonneschutzposition
    E9: Wert an E9
    E10: Wert an E10

    Du musst UNBEDINGT den IST-Wert der Behangposition an E10 anhängen! Sonst geht nichts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • freak83
    antwortet
    :-) Wollte es nur richtig verstehen, jetzt ist es klar.

    Hab alles geändert jetzt muß ich noch mal testen.

    Vielen Dank vorab.

    PS Was bedeuten eigentlich die Einzelnen Variablen:

    Ak:1 sw:0 iF:0 B:False Zy:0
    Sl:0 Sa:87 S3:0 E9:100 E10:0

    gruß

    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Automatische Beschattung funktioniert nicht

    Mein Baustein prüft, ob der aktuelle Wert größer als H1 und kleiner als H2 ist.

    Prinzipiell sollte man die Hinweise der Baustein-Autoren niemals in Frage stellen


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndreasK
    antwortet
    Zitat von freak83 Beitrag anzeigen
    wie funktioniert das dann auf der Südseite, hier ist ja H2 definitiv kleiner als H1.
    Von der Sache her ist das schon richtig. Aber du must trotzdem den größeren Wert bei H2 eintragen, sonst wird es nicht funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • freak83
    antwortet
    wie funktioniert das dann auf der Südseite, hier ist ja H2 definitiv kleiner als H1 weil die Sonne stiegt und sinkt bis sie die Hauswand nicht mehr anstrahlt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    H2 muss größer als H1 sein!

    Einen Kommentar schreiben:


  • freak83
    antwortet
    Hi,

    an den Bausteinen hängen bis auf die Rückmeldung der Aktoren nur interne KO´s.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Bei den Daten müsste iF eigentlich 1 sein. Überprüfe mal über "Verweise", ob am Baustein die richtigen KO hängen. Manchmal hat man die doppelt mit gleichem namen in verschiedenen Verzeichnissen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • freak83
    antwortet
    Guten Morgen,

    so hab mal neue Screenshots gemacht.

    Die Variable Sonnig und Warm ist auf 1 (Ja)

    Statusrückmeldung bedeutet bei mir der Status vom Aktor. Rückmeldung wo die Jalousie Steht.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndreasK
    antwortet
    Hallo,
    was hast du am Eingang "Behang ist" am Baustein Lamellen-Nachführung angehängt? Die Ist-Position des Jalousiebehangs oder eine Statusrückmeldung für dich? Das geht aus der Bezeichnung des Objekts für mich nicht klar hervor-
    Hier muss das Objekt "Status Position Jalousiebehang" des Aktors angehängt werden.
    Wie schon lobo geschrieben hat, bedeutet iF:0, dass die Sonne, laut Logik, nicht ins Fenster scheint

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Hallo Jürgen,

    ich kenne mich mit dem HS und den verwendeten Bausteinen so gar nicht aus, aber der Status iF:0 bedeutet offensichtlich, dass da gerade keine Sonne in Dein Fenster scheint. Was gibt denn zu diesem Zeitpunkt die Wetterstation für Werte für Elevation (hier Höhe genannt) und Azimut?

    Viele Grüße,

    Stefan

    Edit: oder halt der HS ... wer auch immer den Sonnenstand berechnet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • freak83
    hat ein Thema erstellt HS/FS Automatische Beschattung funktioniert nicht.

    Automatische Beschattung funktioniert nicht

    Hallo Zusammen,

    leider will meine Automatische Beschattung nicht funktionieren.

    Ich habe die Logik und Statustexte mal angehängt, vielleicht weis einer von euch wo mein Fehler liegt.
    Angehängte Dateien
Lädt...
X