AW: Wiregate per HS runterfahren
Beim Start einfach DEL/ENTF drücken, im Manual steht allerdings "Ethernet Wake on LAN Not supportet".
http://pcengines.ch/pdf/alix1c.pdf
Baustelle 2.0
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wiregate per HS runterfahren
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
Die Netzwerkleuchte ist am Wiregate aus, wenn das Gerät runter gefahren ist. Es kann demnach kein WOL Signal empfangen. Könnte es am Bios vom Wiregate liegen und komme ich da ohne Problem ran?
Einen Kommentar schreiben:
-
Heute habe ich WOL mit dem Wiregate ausprobiert, leider reagiert das Wiregate nicht auf das WOL Telegramm vom HS.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWarum nicht WOL über den HS?
Mit freundlichen Grüssen Vento66
Per Putty (SSH) auf dem Wiregate im ethtool Einstellungen vorgenommen.
In der rc.local Eintrag eingefügt.
Das es nicht per Befehl neu startet -->Gerät kurz stromlos geschaltet --> Wiregate startet wieder, eth0 steht weiterhin auf WOL Modus G. MAC Adresse im HS für das Wiregate stimmt, habe es doppelt kontrolliert.
Wo könnte der Fehler liegen?
Bilder im Anhang.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn man das Wiregate an einen anderen Ort/Switch hängt, sollte man den Multicastverkehr auch an diesen neuen Port zulassen.
Wiregate fährt jetzt nach eintreffen der GA 9/7/1 runter.
Die anderen vorgeschlagenen Sachen werde ich noch testen.
DANKE
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
das Wiregate ist per Lan angebunden-siehe Bild
IP Router hat die gleiche Multicastadresse 224.0.23.12Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja müsste, also erstmal da suchen ... Topologiebeschreibung und WiregGate EIB-Einstellungen helfen da weiter.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Plugin installiert. Wiregate regiert weiterhin nicht auf GA.
Im Angang das eib.log (Müsste da nicht auch die empfangende GA 9/7/1 stehen?) und das plugin.logAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Probiere es mal damit. Da sind noch ein paar debug-messages eingebaut um zu sehen wo es hängt.
Code:#Shutdown via GA #GA must be declared in eibga.conf and DPT 1.001 #1 = shutdown #0 = do nothing #Konfiguration my $shutdown_ga = "1/2/3"; #Konfiguration Ende $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0; $plugin_subscribe{$shutdown_ga}{$plugname} = 1; plugin_log($plugname,'run'); #debug if ($msg{'dst'} eq $shutdown_ga && $msg{'value'} == 1) { plugin_log($plugname,'accept'); #debug system("init 0"); plugin_log($plugname,'shutdown from GA'); }
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist erledigt. Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. Leider reagiert das Wiregate noch nicht.Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenDen Doppelpunkt am Ende von Zeile 15 durch ein Semikolon ersetzen.
Das Wiregate hat bis jetzt nur Werte an den IP Router gesendet. Empfangen musste es noch keine. Muss ich irgend etwas dazu einstellen?
Ich sende vom HS die GA 9/7/1 mit Wert 1 auf den Bus.
Einen Kommentar schreiben:
-
AW: Wiregate per HS runterfahren
Den Doppelpunkt am Ende von Zeile 15 durch ein Semikolon ersetzen.
Baustelle 2.0
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenWenn wir davon ausgehen dass alles läuft und noch Strom hat dann muss der Homeserver eigentlich nur ein Telegramm schicken.
Auf dem WireGate dann folgendes Plugin. Die GA bitte auch im WireGate einpflegen!
Ungetestet sollte das so funktionieren:
Aber das Aufwecken muss dann jemand anders übernehmenCode:#Shutdown via GA #GA must be declared in eibga.conf and DPT 1.001 #1 = shutdown #0 = do nothing #Konfiguration my $shutdown_ga = "1/2/3"; #Konfiguration Ende $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0; $plugin_subscribe{$shutdown_ga}{$plugname} = 1; if ($msg{'dst'} eq $shutdown_ga && $msg{'value'} == 1) { `init 0`; plugin_log($plugname,'Shutdown from GA'): }
Ich würde es persönlich nicht machen. Denn wenn die USV durchläuft und der Strom nach kurzer Zeit wieder da ist bleibt das WireGate ja aus ... es gab ja keine Unterbrechung der Spannungsversorgung direkt am WireGate.
ich habe das Plugin und die GA 9/7/1 im Wiregate angelegt.
Leider reagiert das Wiregate nicht beim Senden von 9/7/1 mit Wert 1.
Was habe ich falsch gemacht?
Im Angang einige Bilder.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wiregate per HS runterfahren
Da Du ja rootRechte hast: http://www.thomas-krenn.com/de/wiki/...AN_unter_Linux
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWarum nicht WOL über den HS?...
Funktioniert WOL mit dem Wiregate ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Switche sind auch USV gepuffert.Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigenOffen ist m.E. ob Dein Switch auch an einer USV hängt sprich Dein Netzwerk auch gepuffert ist...
Ich werde sehen welche Variante ich am Wochenende hin bekomme.Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigenMeine Empfehlung wäre die APC via USB oder seriell an das WG zu hängen und dann auf dem WG (mal die SuFu verwenden, es gab hier einen sehr guten Thread bzgl. APC-Einbindung) die APCutils nutzen und dann hierüber das WG herunterfahren...
Der Aktor am Wiregate wird erst geschalten, wenn das Wiregate herunter gefahren ist.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenAlso das WG "hart" vom Netz nehmen würd ich nicht machen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Wiregate per HS runterfahren
Warum nicht WOL über den HS?
Mit freundlichen Grüssen Vento66
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: