Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
ich hab das hier so gemacht. Innerhalb der Räume gibst keine Lichtsensoren. Beleuchtung über DALI-gesteuerte T5-Röhren.
Der Homeserver setzt einen indirekten Regelalgorithmus um. Für jeden Raum kann ich eine untere und obere Aussenlichthelligkeitsgrenze definieren sowie eine Minimal- und Maximalbeleuchtungsintensität.
Unterhalb oder bei der minimalen Aussenhelligkeit wird die maximale Beleuchtungsstärke gesendet, überhalb der maximalen Aussenhelligkeit die minimale Lichtstärke. Alles dazwischen wird interpoliert.
Der HS wartet den Ein-Befehl der Tastsensoren ab, erst dann sendet er die Helligkeit hinterher. Somit ist sichergestellt dass bei Ausfall des HS das Licht immernoch funktioniert (dann halt auf 100%). Bei Beleuchtung aus sendet er natuerlich gar nix.
Funktioniert bisher bestens und hat noch keine Beschwerden erzeugt. Individuelle Raumabweichungen kann man immer noch über die o.a. vier Parameter ausgleichen.
mfg
Hallo Swenga,
genau diesen Anwendungsfall habe ich gerade.
Homeserver ist ebenfalls vorhanden.
Der Homeserver setzt einen indirekten Regelalgorithmus um. Für jeden Raum kann ich eine untere und obere Aussenlichthelligkeitsgrenze definieren sowie eine Minimal- und Maximalbeleuchtungsintensität.
Unterhalb oder bei der minimalen Aussenhelligkeit wird die maximale Beleuchtungsstärke gesendet, überhalb der maximalen Aussenhelligkeit die minimale Lichtstärke. Alles dazwischen wird interpoliert.
mfg
Hallo Swenga,
das hört sich schon mal sehr gut an!
Die Konstellation ist sehr ähnlich - Dali und T5.
Ich habe aber keinen HS (solltest du deinen Baustein zur Verfügung stellen - er würde mir nichts nützen), sondern den FAP von Jung.
Auch hier kann man umfangreiche Logiken oder Scripte einfügen - aber wie ist dein Lösungsansatz?
Also z.B.:
über 30klux => 0% (realistisch?)
unter 1klux => 100% (realistisch?)
und dazwischen?
hast du hier feste Stufen eingebaut, oder geht das gleitend?
Und wenn ja - wie?
Du müsstest ja dafür die Staubintensität messen. Das wird ohne Sensoren nicht machbar sein. Was nützt es, wenn die Wetterstation schönstes Wetter meldet, Licht wird heruntergeregelt und der Staub schluckt das Restlicht ?
ich hab das hier so gemacht. Innerhalb der Räume gibst keine Lichtsensoren. Beleuchtung über DALI-gesteuerte T5-Röhren.
Der Homeserver setzt einen indirekten Regelalgorithmus um. Für jeden Raum kann ich eine untere und obere Aussenlichthelligkeitsgrenze definieren sowie eine Minimal- und Maximalbeleuchtungsintensität.
Unterhalb oder bei der minimalen Aussenhelligkeit wird die maximale Beleuchtungsstärke gesendet, überhalb der maximalen Aussenhelligkeit die minimale Lichtstärke. Alles dazwischen wird interpoliert.
Der HS wartet den Ein-Befehl der Tastsensoren ab, erst dann sendet er die Helligkeit hinterher. Somit ist sichergestellt dass bei Ausfall des HS das Licht immernoch funktioniert (dann halt auf 100%). Bei Beleuchtung aus sendet er natuerlich gar nix.
Funktioniert bisher bestens und hat noch keine Beschwerden erzeugt. Individuelle Raumabweichungen kann man immer noch über die o.a. vier Parameter ausgleichen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: