  • scorpio5
    antwortet
    RGB 3*1byte --> 3byte Easy

    Zitat von marlan99 Beitrag anzeigen

    Trotzdem Danke für deine Hilfe. Jetzt habe ich nach 5 Jahren doch noch was gefunden was mir mein HS nicht lösen kann :-)

    Gruss
    Marcel
    Bonjour
    désolé je parle que français.

    le homeserver en version 4.1, prend enfin en compte le 3byte.
    donc il est facile de faire un module logique "1byte +1byte+1byte= 3byte"
    j'en ai fais un.. (il marche parfaitement pour envoyer sur les poussoir Feller)

    l'inverse et en revanche un peu plus compliquer..
    vu que le calcul est plus complexe, et que je ne maitrise pas a 100% ces module logique, (les modifiés oui, les crée non)

    il me manque de la doc sur les fonction d'arrondi et autre..

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    Hallo Norbert,

    nein, bei diesen Feller Taster gibt es nur die Wahl zwischen einem fixen, voreinzustellenden RGB Wert oder über einen 3Byte Wert.

    Ich konnte es nun über ein Wiregate Plugin lösen.

    Trotzdem Danke für deine Hilfe. Jetzt habe ich nach 5 Jahren doch noch was gefunden was mir mein HS nicht lösen kann :-)

    Gruss
    Marcel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    3Byte Wert senden

    Morgen!

    Sorry - falsch verstanden.....

    Im RGB Aktor gibt es nicht auch alternativ die Normale 1 Byte Werte zum Ansteuern der Farben?

    Kann ich mir fast nicht vorstellen.....

    Möglicherweise muss man in den Parametern 3x1 oder 1x3 Byte wählen?

    Lg
    Norbert


    Sent from my iPad using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von Oups Beitrag anzeigen
    Servus,
    Der 3 Byte Wert für RGB ist noch in den Kinderschuhen - es gibt kaum Geräte, die das bereits beherrschen (mein Informationsstand).
    An sich ja eine feine Sache - alle drei Werte für die drei Farben in einem Telegramm.....
    Also der RGB Wert ist an sich schon definiert bei KNX Standard. (Der Leuchtring beim SynOhr wird auch so angesteuert).

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    @Oups: das funktioniert so leider nicht, oder ich verstehe nicht wie du es beschrieben hast. Die GA des RGB-LED ist ein 3Byte Wert. Wie soll ich da mit einem 1 Byte Wert etwas bewegen?

    Gruss
    Marcel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Servus,

    1 Byte, DPT 5001 relativer Wert

    Den halt 3x - für jede Farbe 1x.
    (und dann eventuell nochmal 3x für die Rückmeldungen)

    lg
    Norbert

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    Hat evtl. noch jemand eine Idee für einen Workaround für mich?

    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmartin
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    danke. Muss ich dann noch nachbauen.

    Gruß,
    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    Zitat von Oups Beitrag anzeigen
    ...Natürlich kann man auch den "alten" Weg gehen, und z.B. per Szene drei Einzelwerte an den LED Treiber senden - da der HS das noch nicht kann......
    Danke für den Tipp, aber welchen Typ nehme ich dann dafür?

    Gruss
    Marcel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    DPT 232.600 (siehe auch http://www.knx.org/fileadmin/downloa...07.00%20AS.zip)

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmartin
    antwortet
    Hallo,

    rein Interesse halber: Was ist das für ein Datenpunkt-Typ ?

    Gruß,
    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    3Byte Wert senden

    Servus,

    Der 3 Byte Wert für RGB ist noch in den Kinderschuhen - es gibt kaum Geräte, die das bereits beherrschen (mein Informationsstand).
    An sich ja eine feine Sache - alle drei Werte für die drei Farben in einem Telegramm.....

    Bei Bilton (angeblich der Initiator der 3-Byte-Geschichte) arbeitet man daran, dieses Objekt in die Applikation einfließen zu lassen (möglicherweise ist das auch schon fertig - musst du schauen).

    Natürlich kann man auch den "alten" Weg gehen, und z.B. per Szene drei Einzelwerte an den LED Treiber senden - da der HS das noch nicht kann......

    Lg
    Norbert




    Sent from my iPad using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    hat ein Thema erstellt HS/FS 3Byte Wert senden.

    3Byte Wert senden

    Hallo KNXler,

    Ich habe einen Feller Taster der neuen Generation. Mit diesem ist es möglich über einen 3Byte Wert den RGB Wert für die zu leuchtende LED zu senden. Ich habe beim HS allerdings keine Möglichkeit gefunden einen 3 Byte Wert zu senden. Da gibt es nur Zeit und Datumsformat welche sich nicht setzen lassen.

    Hat einer von euch eine Idee? Alternativ wäre noch ein Wiregate vorhanden um den 3 Byte Wert zu senden.

    Danke
    Gruss
    Marcel