Hallo Kollege..
Grundsätzliches:
Der DALI-Standard besagt folgendes:
- 64 EVGs
- 16 Kanäle (Gruppen)
- 16 Szenen
Die meisten KNX-DALI-Gateways decken das komplett ab.
EVGs dürfte klar sein. Das sind die DALI-Vorschaltgeräte. DALI-Leuchten besitzen 1 EVG zum Einlernen. RGB-Leuchten 3 EVGs zum Einlernen. RGBW 4 EVGs zum Einlernen. Auch wenn es sich nur um 1 EVG handelt.
Gruppen (Kanäle): Das sind die Leuchtengruppen. Hier fasst man die EVGs zusammen, welche gemeinsam angesteuert werden sollen. Zum Beispiel: 4 Spots Wohnen-Fenster. Die 4 EVGs werden der Gruppe "Wohnen-Fenster" zugeordnet.
Szenen dürfte auch klar sein. Hier fasst man pro Szene die Leuchtengruppen zusammen und belegt diese mit Helligkeitswerte, welche dann über die entsprechende Szene 1-16 aufgerufen werden sollen.
KNX/DALI-Gateways verfügen über eine Methode zum Auffinden und Adressieren der EVGs, für das Zuordnen der EVGs in Gruppen und für die Szenen. Die einen haben ein Webinterface (IPAS, MDT) und andere nutzen ein Plugin (ABB).
Gruss Peter
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Led Treiber mit Dali programmieren
Einklappen
X
-
Das Gateway sucht über den Bus die Leuchten und vergibt die Adressen. Anschließend kannst Du diese zum zuordnen einzeln ansteuern und dann in Gruppen einteilen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Led Treiber mit Dali programmieren
Servus,
Vielleicht kann mir ja jemand helfen,
Habe Dali LED Treiber der Firma Havard und möchte diese mit meinem Dali
Gateway gira ansteuern insgesamt sind es 125 Leuchten auf 3 Dali Busse verteilt, sind auch schon alle angeschlossen.
Meine Frage brauche ich eine extra Software für die Dali Treiber, und wie weiß mein Gateway welche Leuchte es ansteuern soll.
Wie Adressieren sich die Dali Treiber überhaupt.
Vielen Dank im Vorraus
MfG Master11000Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: