Immer als erstes : BEIDE Fahrzeiten messen und richtig im Aktor hinterlegen.
Die 120s sind standardmässig hinterlegt.
Wenn der Aktor zu lange läuft stimmt deine Position in Prozent nicht !
Deine errechneten 16% sind irgendwas nur nicht "richtig"
Schick mal 50% , dann wirst du es an der Position sehen.
Der Rest wurde ja schon erwähnt.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Rolladen auf Position fahren. PROBLEM!
Einklappen
X
-
Hi,
was für Rolläden hast du? Mit Mechanischenn oder Mechtronsichen entschalter?
Viele Grüsse
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Die obere Endlage geht aber meines Wissens nach nur wenn entweder KEINE Zeiten für "nach oben fahren" angegeben wurden oder wenn sie größer ist als nach unten (wegen dem beschriebenen Problem). Da der Threadersteller ja die Zeit für "Runter" gemessen hat wird das auffahren nicht funktionieren, oder? Zumindest meine Aktoren haben die Zeit als maximalzeit erfasst und danach den Strom abgeschaltet ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Niko. Versuche ich mal bei BMS mein Glück...Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenHallo Oli,
Ich hab die MCU-06. Ich hab dafür eigentlich nichts eingestellt. Das haben die bei meinen Rollos und den Jalus von vornherein richtig gemacht. Hängt aber natürlich auch vom Motor ab. Ich hab Somfy und Warema Antriebe. Zur Not einfach bei BMS anrufen, die sind da gerne behilflich.
Gruß
Olli
Einen Kommentar schreiben:
-
Rolladen auf Position fahren. PROBLEM!
Das ist natürlich noch einfacher
Geht nur nicht immer.
Einen Kommentar schreiben:
-
fährst Du die obere Endlage wirklich mit "0%" an? Ein paar Differenzen bei der Positionierung sind meines Erachtens gar nicht vermeidbar. Daher obere Endlage immer mit "AUF" anfahren! Das "bereinigt" die Differenz aus der Positionierung wieder!Zitat von mogqai Beitrag anzeigen, aber wie gesagt bei Position 0% führt er dann nicht mehr ganz zurück.
PS: Manfred war schneller....
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst statt Position 0% auch den ganz normalen Auf, also ein 0 auf den Fahrtbefehl schicken. Dann sollte die Endlage doch erreicht werden.Zitat von mogqai Beitrag anzeigenHi,
es sind die Hager TXA227 8fach.
Ja mit Position anfahren habe ich es auch gelöst, aber wie gesagt bei Position 0% führt er dann nicht mehr ganz zurück.
Was hast du bei den Fahrzeiten eingestellt?
Einen Kommentar schreiben:
-
wenn ich mich recht erinnere haben meine (uralten) BJ Jalousieaktoren (Powernet) sowas wie ne Referenzfahrt ... sprich bevor er nach unten fährt, fährt er in den oberen Anschlaf, dazu hab ich damals die Zeit zum hochfahren großzügig eingegeben. beim runterfahren dann mit den % Angaben ein bisschen gespielt ... sprich bei 90% oder so ist unten noch ein Spalt, find ich für reine BEschattung aber nicht schlimm.
Wenn ich dann den BEfehl gebe, fährt er einmal ganz nach oben, und dann die Zeit runter bis 90% ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
es sind die Hager TXA227 8fach.
Ja mit Position anfahren habe ich es auch gelöst, aber wie gesagt bei Position 0% führt er dann nicht mehr ganz zurück.
Was hast du bei den Fahrzeiten eingestellt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Rolladen auf Position fahren. PROBLEM!
Hallo Oli,
Ich hab die MCU-06. Ich hab dafür eigentlich nichts eingestellt. Das haben die bei meinen Rollos und den Jalus von vornherein richtig gemacht. Hängt aber natürlich auch vom Motor ab. Ich hab Somfy und Warema Antriebe. Zur Not einfach bei BMS anrufen, die sind da gerne behilflich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei meinen Hager gibt es ein Kommunikationsobjekt für "Position anfahren", dem man einen Prozentwert übergeben kann. Den Rest steuert der Aktor selbst. Welche Aktoren sind das denn genau?Zitat von mogqai Beitrag anzeigenIch habe die Aktoren von Hager.
Ich kann die Fahrzeit bis zur unteren und oberen Endlage getrennt einstellen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Niko,
welche BMS-Aktoren hast Du denn ? Ich bastel nämlich auch noch an Positionsfahrten der Rollo's mit meinen MCU-09 rum. Kannst Du mir evt Deine App-Einstellung in der ETS zeigen ? (bzw. die Verknüpfungen der KO's)Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenAus einem ähnlichen Grund habe ich meinen Rollladenaktor nachträglich gegen einen BMS getauscht.
Danke und Gruß
Olii
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe die Aktoren von Hager.
Ich kann die Fahrzeit bis zur unteren und oberen Endlage getrennt einstellen.
Das heißt ich muss die Fahrzeit zur oberen Endlage länger machen als die zur unteren?
Einen Kommentar schreiben:


jeaaahhh