Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Du hast Netzteil und Linienkoppler hinzugefügt, seit dem geht etwas nicht mehr. Der Fehler wird also wohl in der Topologie oder der Parametrierung der Linienkoppler liegen. Dein Satz "Netzteile sind ausreichend vorhanden" irritiert mich etwas. Vielleicht solltest Du mal Deine Linientopologie darstellen.
In jedem Fall ist die Verteilung 85 zu 6 Geräten auf den Linien nicht sinnvoll, da würde ich Geräte von Linie 1 auf Linie 2 schieben. (Bzw. von Haupt auf Unterlinie)
Also, ich dürfte den Fehler haben!
Der Linienkoppler war in der ETS noch in der Hauptlinie. Ich hab die Adressierung
auf die zweite Linie geändert und siehe da - bisher Fehlerlos...
Du hast Netzteil und Linienkoppler hinzugefügt, seit dem geht etwas nicht mehr. Der Fehler wird also wohl in der Topologie oder der Parametrierung der Linienkoppler liegen. Dein Satz "Netzteile sind ausreichend vorhanden" irritiert mich etwas. Vielleicht solltest Du mal Deine Linientopologie darstellen.
In jedem Fall ist die Verteilung 85 zu 6 Geräten auf den Linien nicht sinnvoll, da würde ich Geräte von Linie 1 auf Linie 2 schieben. (Bzw. von Haupt auf Unterlinie)
die Linienkoppler einmal auf "Durchzug" stellen (Filterung AUS, Weiterleitungen EIN)
Hast du die Topologie geprüft?
Haupt/UNterlinie vertauscht usw...
MEHRERE GERÄTE im Programmiermodus?
Unparametrierte Geräte haben zT Default-GA's: eventuell kollidiert da etwas -> ETS-Diagnose "Geräte im Programmiermodus" auslesen
Im Forum wurde das Thema schon mehrfach behandelt - such' einmal...
ich hab folgendes Problem:
Nachdem ich an unserem Gebäude ein paar Jalousieaktoren (mit Spannungsversorgung und Linienkoppler) hinzugefügt habe, kann ich die meisten Geräte nicht mehr parametrieren. Ich muss mich mit dem USB-Koppler direkt nur mit Spannungsversorgung auf das entsprechende Gerät hängen , ohne weitere Geräte, um es programmieren zu können. Auch mit einem LAN-Koppler kann ich nicht direkt an der Anlage programmieren. Ich hab jetzt so ca 6 Geräte probiert.
In der Anlage sind auf der ersten Linie ca 85 Teilnehmer und auf der 2. Linie 6 Teilnehmer... Netzteile sind ausreichend vorhanden...
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.