Hast Du bei allen angeschlossenen Kabeln den Zugtest gemacht, d.h. sitzen wirklich alle Leitungen fest und haben festen Kontakt? Hast Du auch nicht zufällig einen geschlossenen Ring irgendwo gelegt? Ist der Resetschalter in der Spannungsversorgung richtig eingerastet?
Einen Kommentar schreiben:
-
KNX Spannungsversorgung Fehler
Hallo,
ich habe eine 320mA KNX Spannungsversorgung von Siemens verbaut und habe folgendes Problem.
Ich habe 3 KNX Kabel von der SV in drei Räume Verlegt, mit insgesammt 16 Geräten.
Sobald ich an die SV eine der Leitungen anklemme Flackert die Reset LED immer wieder ein wenig und sehr kurz auf.
Der Bus funktioniert zwar, jedoch bricht die verbindung hin und wieder für ein paar minuten ab und kommt dann wieder.
hat dieses Problem schon jemand gehabt??
DankeStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: