Hallo Kollege
Für KNX sind rot/schwarz
Auf gelb/weiss darf SELV Schutzkleinspannung geführt werden.
DALI eigene Leitung.
DMX eigene Leitung.
Fensterkontakte eigene Leitung.
CAT-Leitung entspricht nicht der KNX SPEC.
"Kann man" Fragen werden immer mit "im Prinzip Ja!" beantwortet - auch alle Synonyme davon.
Gruss, Peter
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
busleitung 6 adrig ?
Einklappen
X
-
Warum nicht? Das gelb/weiße Paar ist doch gerade dafür gedacht. Und was für einen Defekt fürchtest Du? Lege doch einen Ring im Raum ohne ihn zu schließen. Wenn Du dann einen Defekt haben solltest, kannst Du den Ring immer noch schließen und das defekte Kabelsegment damit abschalten.Zitat von mhwaw Beitrag anzeigenmanche taster/busankoppler brauchen zusätzliche 24v.
ich möchte aber nicht die reserveader gelb/weiss dafür opfern.
Gruß,
Bernd
Einen Kommentar schreiben:
-
Cat.-Leitungen sind für KNX ungeeignet!
Nimm ge/ws und gut ist es oder zieh ein 2. Kabel mit ins Rohr.
Einen Kommentar schreiben:
-
busleitung 6 adrig ?
hallo zusammen
ich plane immer noch fleissig und mir ist eine frage in den sinn gekommen.
manche taster/busankoppler brauchen zusätzliche 24v.
nun könnte ich doch eine stromversorgung
in den schaltschrank einbauen und die soannung über das buskabel verteilen.
ich möchte aber nicht die
reserveader gelb/weiss dafür opfern.
die kann ggf. später bei einem defekt mak
benötigt werden.
macht es daher sinn, oder gibt es
eine 6 adrige busleitung .
kann man anstatt der normalen bus
auch ein cat. 7 nehmen ? Das hat ja 8 adern.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: