    Hallo zusammen,

    ich krame nochmal den Thread hervor, da es sich um eine EibPort Anfängerfrage handelt

    Ich möchte gerne meine Hue Lampen zum blinken bekommen, wenn es an der Haustür klingelt.
    Ich habe mir in der Doorbird-App bereits einen HTTP-Befehl gebastelt, wenn die Türklingel ausgelöst wird.

    Habe ich nun im Eibport die Möglichkeit auf einen HTTP-Request zu reagieren?
    Bisher habe ich nur hinbekommen, dass ich einen HTTP-Request absetzen konnte.

    Ich habe mich schon etwas erkundigt, und bin bei einem UTP-Job angelangt.
    Leider komme ich bei der Konfiguration nicht weiter, sollte es überhaupt der richtige Ansatz sein.

    Danke und Gruß
    Stoffel

    Einen Kommentar schreiben:


  • KREUZUNDKWER
    antwortet
    Interessante Erkenntnis:

    *.esf aus der ETS 4 exportiert.
    Dann über den Safari meines Mac-Book den Editor des eibPort geöffnet. Dort lässt sich das esf-file nicht importieren.

    Die gleiche Datei lässt sich von meinem Windows 8.1 und dem Internet Explorer jedoch importieren.

    Weiß nicht woran es liegt, finde es aber komisch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Borsti
    antwortet
    Auszug aus der Dokumentation vom Eibport Seite 219/220

    Export aus der ETS 4
    Um den *.esf Export aus der ETS 4 anzustoßen muss das gewünschte Projekt zunächst geöffnet werden.
    In der Projektübersicht kann dann über das Menü „Extras“ > „OPC exportieren“ eine *.esf Datei an
    einem beliebigen Ort abgelegt werden.
    Die ESF Datei kann im Editor über „ESF Upload & Datenpflege“ in den eibPort geladen werden. Dort ist
    es auch möglich die Eintragungen ggf. noch zu verändern.

    ADRESSSTRUKTUR IN DER ETS 4
    Achtung: Eingeschränkte Kompatibilität zur ETS4! Bitte verwenden Sie in der ETS4 nur die in der
    ETS2/3 üblichen dreistufigen bzw. zweistufigen Gruppenadressstruktur. Eine Verwendung mit
    dem erweiterten Gruppenadressbereich bzw. der freien Gruppenadressstruktur ist nicht möglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KREUZUNDKWER
    antwortet
    Ich habe eine halbwegs passende Frage.
    Wenn ich in der ETS4 über Extras "OPC exportieren" wähle, kann ich die esf-Datei nicht im eibPort importieren.
    Scheinbar ist das Dateiformat, das beim Export geschrieben wird nicht so, wie der eibPort es erwartet.
    Kann mir jemand sagen welches Format (Feldtrenner) richtig ist und wie ihr das in der Praxis löst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MadRat
    antwortet
    Dankeschön.

    Dann werde ich das wohl auch so machen müssen.

    Schade dass das bei der ETS immer noch nicht geändert wurde. Werden doch einige ne Visu haben mit Adressen die "real" nicht verknüpft sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Das ist bei der ETS einfach so, dass die "leeren" Adressen nicht exportiert werden.

    Ich hab es für mich so gelöst, dass ich für den eibPort einfach ein "Dummy Gerät" angelegt habe, dafür hab ich die "gr. Dummy-Applikation 900201" von Berker verwendet.
    Da hast du dann alle Datentypen zur Verfügung und brauchst deine GA's einfach nur verknüpfen, damit sind die nicht mehr "leer" und werden auch exportiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MadRat
    antwortet
    Sorry, dass ich diesen sehr selten Beitrag wieder aus der Vergangenheit krame,
    jedoch scheint das nach wie vor ein Problem des eibPort bzw. der ETS zu sein.
    Habt Ihr das Problem nun auch schon anderweitig lösen können, oder muss man unbedingt das Makro für 110€ kaufen ?

    Wieso exportiert die ETS "leere" Adressen nicht. Ich möchte doch ein komplettes Backup meines Projektes haben ?

    Dankeschön

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Das ETS-Makro (und beim ersten Makro dazu den Lizenzdongle) bei der IT-GmbH kaufen, installieren und loslegen, Preise auf Seite 3 http://www.it-gmbh.de/de/distributio.../pricelist.pdf

    Gruss
    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • hph
    antwortet
    Zitat von EIB-TECH Beitrag anzeigen
    die IT GmbH hat das "Makro Visudummy füllen" damit werden alle leeren GA's mit einem 1 Bit Objekt gefüllt, und schon sind alle GA's beim Export in der ESF Datei drinne.

    Das scheint genau das zu sein, was ich brauche, kannst du mir das bitte mal näher erklären wie ihr das macht?

    danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • elko68
    antwortet
    ... das ist schon richtig, aber hier ging es um den inhalt der esf Datei.
    Ich nutze auch u.a. die Repoterstellungsfunktion vom eibPort.
    Die ist recht übersichtlich gehalten.

    Gruß elko

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Ich würde es wie folgt machen:

    HG 0-15: In der ETS pflegen und über ein Dummygerät sicherstellen, dass alles exportiert wird. Dies sind alle GA, die auf dem Bus sichtbar sind.

    HG >= 16: Im eP pflegen, da sie auch nur dort verwendet werden.

    Händsiche Nachbearbeitung in anderen Tools ist aus meiner Sicht fehleranfällig und aufwändig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • elko68
    antwortet
    ... deshalb schlug ich auch den Weg über Excel vor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • estec
    antwortet
    Zitat von elko68 Beitrag anzeigen
    Das mit dem Dummygerät funst nur im reguleren Adressbereich.
    Ab 16/0/0 bekomme ich es mit der ETS nicht mehr hin.

    Gruß elko
    Logisch, HG 16-32 haben auch nichts mit der ETS zu tun, das ist eP spezifisch. Aber dass man die HG 16-32 nicht benennen kann, habe ich auch schon urgiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • elko68
    antwortet
    ... kannst du das bitte mal näher erklären .

    Gruß elko

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIB-TECH
    antwortet
    die IT GmbH hat das "Makro Visudummy füllen" damit werden alle leeren GA's mit einem 1 Bit Objekt gefüllt, und schon sind alle GA's beim Export in der ESF Datei drinne.

    Einen Kommentar schreiben: