Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wertdarstellung der ABB Zählerschnittstelle

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • fab
    antwortet
    Das Problem ist nun gelöst, welches ich hier gerne im Forum "verewigen" möchte, falls mal jemand danach suchen wird...

    Der Datentype im HS EIS muss für die ZS/S Zählerschnittstelle auf EIS9 gesetzt sein.

    Beste Grüsse
    Franco

    Einen Kommentar schreiben:


  • fab
    antwortet
    Hallo Michael

    Hatte bereits die Einstellung

    Bezeichnung: Wert: Fliesskomma (0,00)
    Schlüssel: FLOAT2
    "Tick" Wertdarstellung (Numerisch)
    Präfix: Wirkleistung L1
    Nachkommastellen: 2
    Postfix: Watt

    Beste Grüsse
    Franco

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIB-Freak
    Ein Gast antwortete
    Nehme mal Wert, nicht Text.... Prefix und Suffix des Zahlenwertes kannst du ja beliebig selbst festlegen, ggf. einen eigenen Wert erstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fab
    antwortet
    Hallo Dieter

    Danke für Deine Bemühung.
    Ist mir auch klar dass es keine negative Wirkleistung gibt.
    Ich habe nun den, von der ETS3 vorgegeben, Datentyp von 32-Bit (-2147483647..2147483647/EIS11) auf 32-Bit (0..4294967295/EIS 11) geändert - leider erfolglos.

    Beste Grüsse
    Franco

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dieter Koch
    antwortet
    Zitat von fab Beitrag anzeigen
    Ja, der Datentyp ist 32-Bit (-2147483647..2147483647/EIS11)
    Wenn mich nicht alles täuscht, must Du 4-Byte ohne Vorzeichen eingeben. Es gibt ja auch keine neg. Wirkleistung.

    Gruß
    Dieter

    Einen Kommentar schreiben:


  • fab
    antwortet
    Hallo Michael,

    Ja, der Datentyp ist 32-Bit (-2147483647..2147483647/EIS11)

    Beste Grüsse
    Franco

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIB-Freak
    Ein Gast antwortete
    Hat das entsprechende KO im HS für den Dyn. Text den Datentyp EIS11/ 32bit ????

    Einen Kommentar schreiben:


  • fab
    hat ein Thema erstellt HS/FS Wertdarstellung der ABB Zählerschnittstelle.

    Wertdarstellung der ABB Zählerschnittstelle

    Hallo allerseits

    Ich denke ich habe ein triviales Problem, doch stehe ich mächtig auf dem Schlauch und hoffe auf Eure Hilfe.

    Ich möchte die Leistungswerte welche die ABB Zählerschnittstelle ZS/S1.1 auf den Bus sendet auf der HS Visu anzeigen. Z.B Wirkleistung L1 als dynamischer Text.

    Auf der Visu bekomme ich lediglich eine undefinierbare Zahlenfolge. Ich bin sicher, dass ich ein Problem mit dem Format habe, konnte jedoch (noch) nicht herausfinden wie ich das angehen soll.
    Habe mal den Screenshot des ETS Monitors beigelegt.

    Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
    Beste Grüsse
    Franco
    Angehängte Dateien
Lädt...
X