Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an
Hab die Fahrzeiten geprüft, die sind Ok. Die manuelle Sollhöhe klappt auch. Und wenn ich die Automatikhöhe direkt vorgebe geht es auch - aber:
Wenn eine Automatiksperre aktiv ist, eine Automatikhöhe vorgegeben wird (0%) und dann die Automatiksperre aufgehoben wird, fährt er zu statt aus. Als einziger Rollladen im Haus...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an
Einklappen
X
-
Die Verfahrzeit am Besten immer etwas großzügiger "eintragen" - so eine Jalousie ist auch nur ein Mensch
Will sagen: Die Mechanik, das Schmiermittel usw. sind durchaus temperaturabhängig in Sachen "Geschwindigkeit"...
Einen Kommentar schreiben:
-
Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an
Servus,
Die %-Positionen werden immer von der eingestellten Laufzeit errechnet.
Hast du die gemessen und eingetragen?
Lg
Norbert
Sent from my iPad using Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
-
Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an
Hallo, einer unserer Merten Rollladenaktoren fährt auf einem Kanal die Automatikhöhe falsch an. Im manuellen Betrieb klappt alles (Auf, Ab, Sollhöhe).
Im Automatikbetrieb geht 100%, 80% manchmal und 0% nie. Im Fehlerfall fährt der Rollo auf 100%...
Kennt das jemand?
Hat jemand Tipps, wo ich noch nach Fehlern suchen kann?
Danke vorab und GrüßeStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: