Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • En3rGy
    antwortet
    Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an

    Hab die Fahrzeiten geprüft, die sind Ok. Die manuelle Sollhöhe klappt auch. Und wenn ich die Automatikhöhe direkt vorgebe geht es auch - aber:

    Wenn eine Automatiksperre aktiv ist, eine Automatikhöhe vorgegeben wird (0%) und dann die Automatiksperre aufgehoben wird, fährt er zu statt aus. Als einziger Rollladen im Haus...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Die Verfahrzeit am Besten immer etwas großzügiger "eintragen" - so eine Jalousie ist auch nur ein Mensch Will sagen: Die Mechanik, das Schmiermittel usw. sind durchaus temperaturabhängig in Sachen "Geschwindigkeit"...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an

    Servus,

    Die %-Positionen werden immer von der eingestellten Laufzeit errechnet.
    Hast du die gemessen und eingetragen?

    Lg
    Norbert


    Sent from my iPad using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • En3rGy
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an.

    Rollladenaktor fährt Automatikhöhe falsch an

    Hallo, einer unserer Merten Rollladenaktoren fährt auf einem Kanal die Automatikhöhe falsch an. Im manuellen Betrieb klappt alles (Auf, Ab, Sollhöhe).
    Im Automatikbetrieb geht 100%, 80% manchmal und 0% nie. Im Fehlerfall fährt der Rollo auf 100%...
    Kennt das jemand?