Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ich werde meine Fensterkontakte an MDT Binäreingänge hängen. Dort sind Logikfunktionen schon eingebaut. Auf die Art verknüpfe ich alle Fenster mit einem ODER und lasse pro Raum dann den "gruppierten" Wert an den Heizungsaktor senden.
SEHR GUT!!! Danke... hab ich eben genau so umgesetzt und klappt super!
Ich vergesse immer wieder diese Logiken in den MDT Modulen.
So ist es richtig, "Fenster auf" legt man in der Regel auf den Frosteingang.
Dann hat man auch den richtigen Status und den richtigen aktuellen Sollwert.
Meine Idee dahinter bezog sich darauf, zu sehen, ob das Ding evtl. den Modus gewechselt hat. Aber das eigentliche Problem ist ja gelöst.
Ich werde meine Fensterkontakte an MDT Binäreingänge hängen. Dort sind Logikfunktionen schon eingebaut. Auf die Art verknüpfe ich alle Fenster mit einem ODER und lasse pro Raum dann den "gruppierten" Wert an den Heizungsaktor senden.
Ich würde aber den Kanal nicht sperren, sondern den Frostschutzmodus aktivieren. Dann geht der Aktor zwar auch erst mal aus, aber wenn man das Fenster (trotz Alarm) doch mal vergisst oder ein Fehlprogrammierung zuschlägt, dann nimmt die Wohnung keinen Schaden.
In den GAs sind auch noch die Sperrobjekte von den Rollokanälen. Da klappt das wunderbar.
Jemand eine Idee dazu?
Da wird sicher von irgendeinem anderen Gerät eine 0 in die GA geschrieben.
Lass doch mal den Busmonitor laufen, dann sieht man wer die Sperre wieder aufhebt.
Also das hier sind die Einstellungen für den Kanal A Wohnzimmer.
Ich kann nicht sehen wo man da was für die Sperre einstellen kann. Was meinst du? Der Aktor ist Version 2.1
Und 20 Minuten habe ich noch nicht gewartet.... was soll das bringen? Ich will doch den Kanal sperren wenn ich das Fenster auf mache.... nicht 20 Minuten danach. Was ist denn deine Idee dabei?
bei dem Aktor kannst du einstellen, was er beim Sperren tun soll. Der Aktor kann z.B. in den Frostschutzmodus oder eine Zwangsposition gehen. Was hast du da eingestellt?
Hast du schon mal beobachtet, was passiert, wenn das Fenster länger als 20 Minuten auf ist (bzw. die entsprechende GA auf 1 steht)?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.