Danke für die schnelle Antwort!
Alle Geräte sind in der ETS-Topologie wie folgt angelegt:
1.1.8- Verstärker
1.1.255- IP Interface
Die Segmente sind KG+UV+EG und das OG ist das 2. Segment.
Die ganze programierung läuft in einem Segment; theoretisch müsste das auch ohne Verstärker funktionieren.
Die Beschränkung mit der Adresse habe ich ausprobiert, die die neuen Geräte im Bereich >1.1.60 liegen sollten. Bishier sind nun fast alle freien Adressen aufgebraucht.
Gruß
Dirk
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Wie baut man eine Linie mit zwei Segmenten auf?
Einklappen
X
-
PA des IP Interfaces passt zu der Linie? Am Koppler Main- und Sublinie vetrauscht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Problem bei der Adressierung in der erweiterten Linie
Guten Abend,
auch wenn es etwas weiter gegriffen ist, habe ich folgendes Problem.
Ich habe eine bestehende Line wie oben beschrieben erweitert. 2xSV+2xStrombegrenzung und 2xDrossel. Beide Liniensegmente mit einem Koppler (als Verstärker parametriert) verbunden.
Die Komunikation aller bestehenden Komponenten (EFH) funktioniert einwandfrei.
Nur: das Einbinden neuer Geräte funktioniert nur mit physikalischen Adressen 1.1.1-1.1.60. Wenn ich eine Adresse größer als 60 vergebe erhalte ich die Fehlermeldung: "...Adresse wurde vergeben... kann nicht rücklesen... Überprüfen Sie die Topologie"
Ich nutze die ETS4-light mit einem IP-Interface.
SUFU und Google ergaben keine verwertbaren Hinweise.
Nach welchen Stickworten muss ich ggf. noch suchen, bzw. kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus.
Dirk.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Link: war zwar bei Siemens auf der Seite und habe mir div. PDFs angeschaut, diesen aber nicht. Wie das aber konform mit den KNX Regeln sein soll - ?????Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenLesen und staunen: http://www.siemens.de/buildingtechno...edarf-H271.pdf
"Zudem lassen sich zwei 640 mA Spannungsversorgungen parallelschalten, um 1.280 mA für bis zu 128 Busteilnehmer an einer Linie zur Verfügung zu stellen. Beide Stromversorgungen können dazu im gleichen Schaltschrank installiert werden – ohne jede Leitungsdistanz zueinander."
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Lesen und staunen: http://www.siemens.de/buildingtechno...edarf-H271.pdf
"Zudem lassen sich zwei 640 mA Spannungsversorgungen parallelschalten, um 1.280 mA für bis zu 128 Busteilnehmer an einer Linie zur Verfügung zu stellen. Beide Stromversorgungen können dazu im gleichen Schaltschrank installiert werden – ohne jede Leitungsdistanz zueinander."
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
nein, 2.Linie geht nur über eine seperate Drossel!Zitat von DiMa Beitrag anzeigenD.h. da baue ich zwei nebeneinander in die VT und schleife den Bus quasi durch?
Einen Kommentar schreiben:
-
D.h. da baue ich zwei nebeneinander in die VT und schleife den Bus quasi durch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn es nur um die Stromversorgung geht, könnte man auch die neuen Bus-Netzteile von Siemens nehmen. Da kann man zwei 640 mA Stromversorgungen parallelschalten und spart sich so den Linienverstärker.
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Jawoll!!!Zitat von DiMa Beitrag anzeigenD.h. um eine Linie mit zwei Segmenten aufzubauen brauche ich einen LV und zwei SV.
Richtig verstanden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Richtig. Jede Linie und jedes Liniensegment braucht eine eigene Spannungsversorgung
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Frage bezog sich i.W. auf die physikalische Realisierung.
Wenn ich dich richtig verstehe: SV an Buskabel, irgendwo im Bus dann den LV. An die zweite Klemme des LV kommt ein "neues" Buskabel (in dem auch eine SV hängt). D.h. um eine Linie mit zwei Segmenten aufzubauen brauche ich einen LV und zwei SV.
Richtig verstanden?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: