    antwortet
    Der Kandidat hat 100 Punkte. Kurz nachdem ich den Eintrag erstellt habe ist mir aufgefallen, dass sich die Mittelgruppe der GAs von allen Lokalbefehlen auf/ab von 1 auf 4 geändert hat.
    Mittelgruppe 1 ist "Langzeitbefehl/Fahrt". Mittelgruppe 4 habe ich neu als "Fenster" angelegt und dann die Einträge von 1 nach 4 verschoben anstatt kopiert.

    Man soll einfach sowas nicht "auf die Schnelle" machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    vielleicht ist noch die direkte Zuordnung eines Eingangs auf einen Ausgang drin

    Einen Kommentar schreiben:


  • coolrunnings
    hat ein Thema erstellt - √ - BMS MCU-06 - Reed lässt Rollladen fahren.

    - √ - BMS MCU-06 - Reed lässt Rollladen fahren

    Hallo,

    ich habe hier ein kleine Problem.
    Ich möchte die Reed-Kontakte in meinen Fenstern gerne mit den Binäreingängen des BMS MCU-06 verbinden.
    Für die Balkontür habe ich das mal testweise gemacht. Mein Problem ist jetzt, dass, sobald ich das Fenster aufmache, der Rollladen anfängt nach unten zu fahren. Fenster wieder zu, der Rollladen fährt nach oben.

    Hat irgendwer ne Idee, was ich falsch eingestellt haben könnte?
    Angehängte Dateien