Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

HS und Lichtszenen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Norbe
    antwortet
    hast du im HS das KO für die Szene auch auf 0...255 eingestellt ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    HS und Lichtszenen

    Servus,

    Ist in der Regel änderbar (kommt auf den Dimmer an).......


    Sent from my iPad using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robin
    antwortet
    aaahhh ich werd verrückt, das klappt!

    Dankeschön!

    Eine Frage noch, die Dimmer schalten mit der Memory-Helligkeit und nicht mit den 100% ist das änderbar?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Servus,

    Kenne den HS leider nicht, aber prinzipiell ist es so, dass die Lichtszene 1 mit dem Wert 0, und die Lichtszene 8 mit dem Wert 7 abgerufen wird.
    Versuch das mal

    Lg
    Norbert


    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robin
    hat ein Thema erstellt HS und Lichtszenen.

    HS und Lichtszenen

    Huhu zusammen!

    Nach langer Abstinenz hab ich mal endlich mal ein EIB Projekt bekommen und habe hier einen Gira Homeserver vor Ort.

    Ich möchte ganz gerne eine Lichtszene realisieren (Putzlicht) mit mehreren Dimm/Schaltaktoren.

    Bis jetzt habe ich alle Szenennebenstellen der Aktoren in eine GA gepackt und die Lichtszene in dem Aktor angelegt, also Szenennummer 1 = 100% 8=0%.

    Jetzt möchte ich das ganze per Quad-Client und der Funktion Lichtszenen Nebenstelle ansteuern, trage bei einer Funktion die 1 ein, für alles auf 100% anschalten und bei der anderen Funktion die 8 für alles Off.

    Klappt allerdings nicht, wenn ich es über die Tasten ansteuer!

    Der Gruppenmonitor spuckt mir als Wert für das Einschalten einen Wert von 3,4% aus, beim Ausschalten 0,4.

    Was mach ich da falsch?
Lädt...
X