Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Das ist ja nur für die Aktoren. FI und Sicherungen usw. kommen ja oben drauf. Man kann ja schlecht in jedem Geschoss ein 48+ UV einbauen oder?
Wirbetrachtenimmer die Verteilung als ganzes, also Sicherungen und Einbaugeräte, und sind 48 für ein Stockwerk mit KNX einfach zuwenig...
Da darf man nicht an der falschen stelle sparen. Wenn es um die Optik geht musst du im Zweifelsfall einen größeren an der richtigen stelle setzen.
Hier ist dann natürlich einiges bezüglich der Leitungslängen zu beachten, das kann dann ganz schnell viel teurer werden als ein größerer uv.
Also aus Erfahrung kann ich sagen, dass 4x 12 PLE pro Stockwerk schon knapp sind- da wird's mit Reihenklemmen nix. Ich habe eine UV mit 8x 12 PLE im Stockwerk (mit Sicherung, Zähler und FI), davon ist die Hälfte mit KNX belegt. Ich hätte mir im Nachhinein lieber was größeres eingebaut.
Du wirst staunen, wie schnell ein Verteiler zu klein wird.
Sehe ich genauso, dass 3x 12 PLE sicher nicht für KNX reichen werden. Auch 2x 12 PLE pro Stockwerk wird kaum künftige Erweiterungen abdecken können, gerade wenn diese systematisch den einzelnen Stockwerken zugeordnet werden sollen!
mein Fachberater hat mir einen Plan gemacht, wo ich pro Geschoss einen Unterverteiler habe. Er hat in einer Tabelle die PLEs addiert, die für die Aktoren benötigt werden. So kommen für ein Geschoß z.B. 12 PLE für KNX heraus.
Er sagt, man solle immer noch eine Reihe als Reserve frei halten, also 24 PLE. Reicht die Reserve dann für FI-Schalter, Sicherungen usw. oder sollte ich dann für die Elektrik noch mal 12 PLE reservieren?
Das habe ich ihn jetzt leider nicht mehr fragen können, muss die Pläne heute abliefern und er ist bis Montag im Urlaub. ;-)
Danke Euch,
LG
Philipp
lies dir oben genannten thread lieber gut durch,
3 x 12 ple pro Stpckwerk wird definitiv in die Hose gehen!
mein Fachberater hat mir einen Plan gemacht, wo ich pro Geschoss einen Unterverteiler habe. Er hat in einer Tabelle die PLEs addiert, die für die Aktoren benötigt werden. So kommen für ein Geschoß z.B. 12 PLE für KNX heraus.
Er sagt, man solle immer noch eine Reihe als Reserve frei halten, also 24 PLE. Reicht die Reserve dann für FI-Schalter, Sicherungen usw. oder sollte ich dann für die Elektrik noch mal 12 PLE reservieren?
Das habe ich ihn jetzt leider nicht mehr fragen können, muss die Pläne heute abliefern und er ist bis Montag im Urlaub. ;-)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.