Hat ein wenig länger gedauert, bis ich mich wieder ran getraut habe, aber ich kann bestätigen, dass wenn ich alle 4 Einstellungen im LK auf "nein" gesetzt habe, geht es.
Danke für den Tipp.
Viele Grüße,
Stefan
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - No PA - Ist mein Gira TS2 plus noch zu retten?
Einklappen
X
-
Hallo Lobo,
scheint inzwischen ein "Klassiker" mit dem Linienkoppler als -verstärker zu sein.
Probiere es doch einmal mit allen Parametern auf "nein" beim LV (siehe auch u.a. hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ammierbar.html)
Gruß
Hartmut
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau solche Probleme wollte ich eigentlich vermeiden, indem ich das Teil als Linienverstärker verwende
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber er hat doch geschrieben, dass er ihn als Linienverstärker betreibt. Dann passt die Adresse.
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich sehe da keine Einstellung, ob der nun als LK oder als LV arbeitet....als LK müsste der aber m.E. die Adresse x.y.0 haben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aktueller Status: JETZT HAT'S GEKLAPPT!
Und der Schuldige ist:
TATAAAA: Der Linienkoppler!!!
Kann man da was falsch machen, oder muß man das einfach akzeptieren, das es mit Linienkoppler nicht geht?
Viele Grüße und nochmals danke an alle Helfer,
StefanAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Na ja, er hat mit einer sehr kleinen Änderung nicht mehr funktioniert ... und einen völlig neu eingefügten TS ohne Verknüpfungen sollte er doch fressen - oder?Zitat von swenga Beitrag anzeigenHast du mal testweise probiert ihn mit dem Datensatz eines der funktionierenden TS2+ zu überschreiben? Funktioniert es denn da?
Die ETS4 hat mir leider nicht gefallen (z.B. die Schriftdarstellung). Bisher geht alles in der ETS3 (der TS ging ja vorher auch in der ETS3).Zitat von swenga Beitrag anzeigenDie alte ETS bringt dich halt in Zukunft auch nicht weiter
@axel: Ich schau mal, ob ich meine uralte serielle Schnittstelle noch finde ... und dann an dem alten Läpptop nutze bzw. ziehe mal das neue Segment ab.
Viele Grüße,
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Koppel das Ding mal ab und Checks dann. Je nach Parameter Einstellung des Verstärker könnte der reinspinnen.Der Linienkoppler ist aber auf Verstärker eingestellt
Ab und an habe ich die Erfahrung, dass es bei IP zu Problemen kommt. Die B.IQ konnte ich beispielsweise nur per USB das erste mal vernünftig Programmieren, ebenso wie einige ABB SA/S. Nach der ersten Prog. hat es dann auch über IP geklappt.(derzeit programmiere ich über Wiregate und Weinzierl KNX Router)?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmmmm, der TS2+ ist doch momentan tot, richtig? Zeigt nur noch "no PA" an. Hast du mal testweise probiert ihn mit dem Datensatz eines der funktionierenden TS2+ zu überschreiben? Funktioniert es denn da?
Die alte ETS bringt dich halt in Zukunft auch nicht weiter, musst ja irgendwann dass ganze Projekt in der neuen ETS zum Laufen bekommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Tipp. Das habe ich als allererstes versucht. Auch die Neuinstallation des Plugins hat leider nichts gebracht. Jetzt liegt meine ganze Hoffnung auf dem alten WinXP-Rechner, der leider gestern die ganzen Abend (und die halbe Nacht) damit verbracht hat, die paar Tastsensoren in die Datenbank aufzunehmen. Heute abend kann ich wieder testen.
Was mir noch eingefallen ist: ich habe ein zusätzliches Liniensegment ergänzt. Der Linienkoppler ist aber auf Verstärker eingestellt und sollte daher alles durchlassen. Zudem hängt der TS2 plus am selben Segment wie die Schnittstelle ... und es findet ja eine Kommunikation statt. Daran sollte es daher eigentlich nicht liegen - oder? Lohnt es sich eventuell die alte serielle Schnittstelle auszupacken (derzeit programmiere ich über Wiregate und Weinzierl KNX Router)?
Danke für die ganzen Tipps bisher - ohne Euch wäre ich nicht so schnell drauf gekommen (auch wenn es leider noch nicht funktioniert).
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Leg den TS2+ mal neu an. Bei mir sind von der Umstellung von ETS3 zu ETS4 auch so 75% aller TS2+ nicht lauffähig gewesen, wildeste Importfehler oder dann später Programmierfehler.
Einen Kommentar schreiben:
-
No PA - Ist mein Gira TS2 plus noch zu retten?
Das könnte schon sehr gut die Ursache des Problems sein! Dein TS2 ist wohl ok!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmmm --- kann ich nicht. Der Reserve TS2 lässt sich genausowenig programmieren. Ich versuche jetzt mein Glück auf meinem uralten Laptop mit XP.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenkannst du jedenfalls ein Problem mit dem PlugIn und der ETS ausschließen.
Was mir einfällt: was ich geändert habe, ist dass ich das Win7 (32bit), auf dem ich die Programmierung gemacht habe, mittlerweile in eine virtuelle Maschine gepackt habe (mit Win8 64 bit als Host)Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
No PA - Ist mein Gira TS2 plus noch zu retten?
Wenn die anderen gehen, kannst du jedenfalls ein Problem mit dem PlugIn und der ETS ausschließen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, hatte ich überlesen. Die anderen TS2plus gehen noch ... die wollte ich aber auch gerade nicht neu programmieren.Zitat von Axel Beitrag anzeigenSag mal, gehts bei den anderen?
Ich habe noch einen Reserve TS2 plus (6-fach statt 2-fach wie das "Sorgenkind"). Den kann ich heute abend mal dranhängen.
Viele Grüße,
Stefan
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: