Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - No PA - Ist mein Gira TS2 plus noch zu retten?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • lobo
    antwortet
    Hat ein wenig länger gedauert, bis ich mich wieder ran getraut habe, aber ich kann bestätigen, dass wenn ich alle 4 Einstellungen im LK auf "nein" gesetzt habe, geht es.

    Danke für den Tipp.

    Viele Grüße,

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • HartmutB
    antwortet
    Hallo Lobo,

    scheint inzwischen ein "Klassiker" mit dem Linienkoppler als -verstärker zu sein.

    Probiere es doch einmal mit allen Parametern auf "nein" beim LV (siehe auch u.a. hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ammierbar.html)


    Gruß
    Hartmut

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Genau solche Probleme wollte ich eigentlich vermeiden, indem ich das Teil als Linienverstärker verwende

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Aber er hat doch geschrieben, dass er ihn als Linienverstärker betreibt. Dann passt die Adresse.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Also ich sehe da keine Einstellung, ob der nun als LK oder als LV arbeitet....als LK müsste der aber m.E. die Adresse x.y.0 haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Aktueller Status: JETZT HAT'S GEKLAPPT!

    Und der Schuldige ist:

    TATAAAA: Der Linienkoppler!!!

    Kann man da was falsch machen, oder muß man das einfach akzeptieren, das es mit Linienkoppler nicht geht?

    Viele Grüße und nochmals danke an alle Helfer,

    Stefan
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Zitat von swenga Beitrag anzeigen
    Hast du mal testweise probiert ihn mit dem Datensatz eines der funktionierenden TS2+ zu überschreiben? Funktioniert es denn da?
    Na ja, er hat mit einer sehr kleinen Änderung nicht mehr funktioniert ... und einen völlig neu eingefügten TS ohne Verknüpfungen sollte er doch fressen - oder?

    Zitat von swenga Beitrag anzeigen
    Die alte ETS bringt dich halt in Zukunft auch nicht weiter
    Die ETS4 hat mir leider nicht gefallen (z.B. die Schriftdarstellung). Bisher geht alles in der ETS3 (der TS ging ja vorher auch in der ETS3).

    @axel: Ich schau mal, ob ich meine uralte serielle Schnittstelle noch finde ... und dann an dem alten Läpptop nutze bzw. ziehe mal das neue Segment ab.

    Viele Grüße,

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Der Linienkoppler ist aber auf Verstärker eingestellt
    Koppel das Ding mal ab und Checks dann. Je nach Parameter Einstellung des Verstärker könnte der reinspinnen.

    (derzeit programmiere ich über Wiregate und Weinzierl KNX Router)?
    Ab und an habe ich die Erfahrung, dass es bei IP zu Problemen kommt. Die B.IQ konnte ich beispielsweise nur per USB das erste mal vernünftig Programmieren, ebenso wie einige ABB SA/S. Nach der ersten Prog. hat es dann auch über IP geklappt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • swenga
    antwortet
    Hmmmm, der TS2+ ist doch momentan tot, richtig? Zeigt nur noch "no PA" an. Hast du mal testweise probiert ihn mit dem Datensatz eines der funktionierenden TS2+ zu überschreiben? Funktioniert es denn da?

    Die alte ETS bringt dich halt in Zukunft auch nicht weiter, musst ja irgendwann dass ganze Projekt in der neuen ETS zum Laufen bekommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Danke für den Tipp. Das habe ich als allererstes versucht. Auch die Neuinstallation des Plugins hat leider nichts gebracht. Jetzt liegt meine ganze Hoffnung auf dem alten WinXP-Rechner, der leider gestern die ganzen Abend (und die halbe Nacht) damit verbracht hat, die paar Tastsensoren in die Datenbank aufzunehmen. Heute abend kann ich wieder testen.

    Was mir noch eingefallen ist: ich habe ein zusätzliches Liniensegment ergänzt. Der Linienkoppler ist aber auf Verstärker eingestellt und sollte daher alles durchlassen. Zudem hängt der TS2 plus am selben Segment wie die Schnittstelle ... und es findet ja eine Kommunikation statt. Daran sollte es daher eigentlich nicht liegen - oder? Lohnt es sich eventuell die alte serielle Schnittstelle auszupacken (derzeit programmiere ich über Wiregate und Weinzierl KNX Router)?

    Danke für die ganzen Tipps bisher - ohne Euch wäre ich nicht so schnell drauf gekommen (auch wenn es leider noch nicht funktioniert).

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • swenga
    antwortet
    Leg den TS2+ mal neu an. Bei mir sind von der Umstellung von ETS3 zu ETS4 auch so 75% aller TS2+ nicht lauffähig gewesen, wildeste Importfehler oder dann später Programmierfehler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    No PA - Ist mein Gira TS2 plus noch zu retten?

    Das könnte schon sehr gut die Ursache des Problems sein! Dein TS2 ist wohl ok!

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
    kannst du jedenfalls ein Problem mit dem PlugIn und der ETS ausschließen.
    Hmmm --- kann ich nicht. Der Reserve TS2 lässt sich genausowenig programmieren. Ich versuche jetzt mein Glück auf meinem uralten Laptop mit XP.

    Was mir einfällt: was ich geändert habe, ist dass ich das Win7 (32bit), auf dem ich die Programmierung gemacht habe, mittlerweile in eine virtuelle Maschine gepackt habe (mit Win8 64 bit als Host)
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    No PA - Ist mein Gira TS2 plus noch zu retten?

    Wenn die anderen gehen, kannst du jedenfalls ein Problem mit dem PlugIn und der ETS ausschließen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    Sag mal, gehts bei den anderen?
    Sorry, hatte ich überlesen. Die anderen TS2plus gehen noch ... die wollte ich aber auch gerade nicht neu programmieren.

    Ich habe noch einen Reserve TS2 plus (6-fach statt 2-fach wie das "Sorgenkind"). Den kann ich heute abend mal dranhängen.

    Viele Grüße,

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X