Hallo,
was hast du denn bei zusätzlicher Pressung eingestellt ?
hier gibt es die Möglichkeit Kraftgesteuert zu fahren
hier kannst du einstellen z.B.
Wert: 82 = Kraftgesteuert 100nm 2mm Hub
Wert: 83 = Kraftgesteuert 100nm 3mm Hub
Wert: 92 = Kraftgesteuert 120nm 2mm Hub
Wert: 83 = Kraftgesteuert 120nm 3mm Hub
probiere erst mal 100nm und 2mm Hub, also trag da eine 82 ein und mach nen Download und guck ob du nach der Eichfahrt das Problem behoben hast. Wenn nicht dann probier es mit 120nm also 92 eintragen.
2mm Hub reicht für die meisten Ventile aus weil DU bei 10% Stellgröße eh schon 50% Durchfluss hast.
Gruß Skati
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Motorischer Stellantrieb schließt nicht
Einklappen
X
-
Mag sein, dass ich grade Tomaten auf meinen Augen habe. Aber ich finde nichts. Kannst ja mal bei STK 1.1 nachsehen. Vielleicht wirst Du fündig.Zitat von EPIX Beitrag anzeigenICH habe das Kennwort nicht
Aber es steht in der Doku -zumindest bei den Berker stellantrieben- bzw auf der Parameterseite des Gerätes in der ETS, dass es eines geben muss...
"Freigabecode zur ANpassung der Ventilparameter"
Eine andere Idee: vielleicht geht ja der Ventilstößel schwer oder ist verschmutzt: ein Tropfen Kriechöl hilft da event.
Ich habe das Problem auf alten, neuen Ventilen, auch von verschiedenen Herstellern. Die sind alle leichtgängig. Und wenn ich einen Handantrieb draufschraube, sind sie auch dann dicht, wenn ich keine Kraft anwende.
Die Undichtigkeit tritt ja auch nicht immer auf. Aber den Kunden nervt es - und mich mittlerweile auch. Sehr sogar.
Ich bin mal gespannt, ob ich hier wirklich der Einzige mit dem Problem bin.
Einen Kommentar schreiben:
-
ICH habe das Kennwort nicht
Aber es steht in der Doku -zumindest bei den Berker stellantrieben- bzw auf der Parameterseite des Gerätes in der ETS, dass es eines geben muss...
"Freigabecode zur ANpassung der Ventilparameter"
Eine andere Idee: vielleicht geht ja der Ventilstößel schwer oder ist verschmutzt: ein Tropfen Kriechöl hilft da event.
Einen Kommentar schreiben:
-
Justagefahrt gibts bei STK 1.1 leider nicht.Zitat von EPIX Beitrag anzeigenprobiere öfter eine Justagefahrt auszuführen...
Kann man in Parametern einstellen.
Ausserdem kann man (zumindest bei meinen "uralt" Antrieben) zus. Parameter freischalten - sofern man das Kennwort hat
Bei den anderen Herstellern (Labels) habe ich noch nicht nachgesehen.
Kennwort??? Schreibst Du mir mal eine PN dazu?
Gruß eibi
Einen Kommentar schreiben:
-
probiere öfter eine Justagefahrt auszuführen...
Kann man in Parametern einstellen.
Ausserdem kann man (zumindest bei meinen "uralt" Antrieben) zus. Parameter freischalten - sofern man das Kennwort hat
Einen Kommentar schreiben:
-
Motorischer Stellantrieb schließt nicht
Ich habe mit den motorischen Stellantrieben von Merten, ABB, Theben folgende Probleme:
Senden nach dem Programmieren/Rücksetzen so lange keine Ventilposition, bis sich die Position ändert. Auch dann, wenn zyklisches Senden aktiviert ist.
Schließen nach einiger Zeit nicht mehr richtig. Dann werden die Heizkörper zu warm. Programmiert man den Antrieb neu oder resetet ihn, verhält er sich wieder für einige Tage/Wochen normal.
Dieser Effekt tritt bei über einhundert Antrieben aus dem Produktionszeitraum bis 2010 fast nicht auf, ist aber bei Produktion ab 2011 bei mindestens jedem 10. Antrieb, den wir eingesetzt haben.
Hat jemand Erfahrung oder ähnliche Probleme?
Gruß eibi


Einen Kommentar schreiben: