  • dreamy1
    antwortet
    Bei unseren Thermoantrieben gibts vorne eine Kerbe, die man mit einer Münze einfach um 90° drehen kann...dann sind die "ausgehängt" und 100% offen. Müssen also nicht extra abgeschraubt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Zitat von gklein Beitrag anzeigen
    Hi,

    der Heizungsbauer sollte in der Lage sein, die Antriebe einfach auszuhängen - geht zumindest bei mir. Damit sind sie voll offen.

    Grüße
    Gunnar
    Hallo

    Natürlich geht das. Aber er muss jeden einzelnen der ca. 20 Antriebe von Hand runterschrauben und wieder drauf. Und hat dabei die Gefahr, sie zu verwechseln. Da find ich die in fünf Minuten erstellte Zwangsführung deutlich bequemer. KO verbinden, kurz ein Butten in der Visu, fertig.

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • gklein
    antwortet
    Hi,

    der Heizungsbauer sollte in der Lage sein, die Antriebe einfach auszuhängen - geht zumindest bei mir. Damit sind sie voll offen.

    Grüße
    Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Das ist wirklich simple. Danke!

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Die Aktoren haben ein Zwangsstellungsobjekt.

    Alle Kreise bei Zwangstellung auf 100% parametrieren. Zwang = 1 -> alle 100%

    Einen Kommentar schreiben:


  • - √ - MDT Heizungsaktor, Stellmotoren gleichzeitig voll ansteuern

    Hallo Zusammen

    Mein Heizungsbauer muss erneut einen Abgleich der Heizkreise durchführen. Dafür müssen alle Ventil und damit die Stellmotoren gleichzeitig voll geöffnet werden. Da ich gerade nicht ständig auf der Baustelle sein kann, müsste es mehr oder weniger automatisch gehen.
    Gibt es da einen einfach schnellen Weg, alle Heizkreise gleichzeitig voll anzusteuern? Ich habe MDT Aktoren.
    Idee wäre ein Button auf der Visu, den der Heizungsbauer betätigen kann, damit alle Stellemotoren auf gehen. Ich überlege da, per Logik alle Ist Temperatur abzusenken oder extrem hohe Sollwerte vorzugeben….?
    Hat jemand auf die schnelle eine simple Lösung ?