    Hallo Zusammen,

    Danke für die Tipps. Es sind tatsächlich in allen Projekten wo die Fehler auftraten Fritzboxen installiert - Firmeware allerdings aktuell.

    Nochmal Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    bestimmten FritzBox-Versionen, die Multicast-Frames verdoppelt haben...
    Meist hilft da ein Firmwareupdate des LAN Routers (auch Speedports sind davon betroffen).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Falko,

    hattest du eine Routing- oder eine Tunneling-Verbindung?
    Bei Routing kann alles mögliche im Netzwerk stören, da hatten wir mal was mit bestimmten FritzBox-Versionen, die Multicast-Frames verdoppelt haben...

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • sifala
    antwortet
    Hallo nochmal,

    warum auch immer lag das Problem an der Schnittstelle - Gira IP-Router.
    Den Taster über USB lief problemlos. Das Gleiche hatte ich eben noch mit einem Theben Sphinx 105-300 - Netzwerk nein/ USB ja.

    Kann mir jemand erklären warum ??

    Einen Kommentar schreiben:


  • sifala
    hat ein Thema erstellt Jung Taster BA.

    Jung Taster BA

    Hallo Zusammen,

    ich habe für ein Projekt ca . 40 Taster BA von Jung 4071.02 + 4072.02 zu programmieren. Wollte heute im Büro nur die physikalische Adresse vergeben - Pustekuchen!
    Nach dem 4. Gerät habe ich es aufgegeben. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung " Es befinden sich mehrere Geräte im Programmiermodus".
    Kann nicht sein - 1 zu 1 Verbindung auf dem Schreibtisch und alle anderen Geräte funktionieren auch prima.

    Hat jemand eine Idee ???

    Danke im Voraus