Ich frage wirklich deswegen weil ich momentan auf der Suche nach einer IP Schnittstelle bin und mir daher dieser thread aufgefallen ist. Da der Enertex 3 statt 2 TE benötigt dachte ich dass dieser eventl. mehr Funktionen anbietet, daher meine Frage.
Es soll aber nicht zu einer Pro/Contra-Diskussion führen, zumindest nicht in diesem thread, von daher danke soweit.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Enertex IP Interface
Einklappen
X
-
Nee, die beiden (Enertex und weinzirl) sind technisch nicht identisch.Zitat von Bodo Beitrag anzeigenHoi
Wahrscheinlich keiner?!? War da nicht etwas von wegen OEM?
Ansonsten können die beiden das selbe: Tunneling.
wir haben POE , 4 Tunnel und diese sind per Telnet auf unterschiedliche Phy. Adressen einzustellen.
Was die Mitbewerber hier unterscheidet mag jeder selber herausfinden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Enertex IP Interface
Hoi
Wahrscheinlich keiner?!? War da nicht etwas von wegen OEM?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, was ist denn der Unterschied z.B. zum preisgleichen Weinzierl 730?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von cds Beitrag anzeigenWäre vielleicht interessant wenn ihr mal den genauen Unterschied zum IP-Router darstellen könntet.- Der Enertex Router kann als (batteriegepufferter) Zeitserver für den EibPC dienen (Stromausfall).
- Der Telnetserver des Enertex Routers ist weit mächtiger als der der Enertex Schnittstelle. Es können fehlerhafte Verbindungen erkannt werden, die Endgeräte gesehen, (welche IP greift auf welchen Tunnel zu) und Statistiken gelesen werden.
- Das Display des Enertex Routers ist nicht nur "schick", sondern bei der Inbetriebnahme eine große Hilfe.
- Koppeln von zwei Linien geht nur mit einem Router.
- Der Enertex Router hat einen Tunnel mehr.
- Dafür ist eben die Schnittstelle günstiger.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo!
Wäre vielleicht interessant wenn ihr mal den genauen Unterschied zum IP-Router darstellen könntet.
Gruß
Carsten
Einen Kommentar schreiben:
-
Enertex IP Interface
Ankündigung Enertex IP Interface
Hallo KNX Gemeinde,
absofort erhältlich Enertex KNXnet/IP Interface.
Diese Baugruppe (3TE) unterstützt bis zu vier KNXnet/IP-Tunnelverbindungen.
Die IP-Adresse der Fast Ethernet Verbindung kann manuell über die ETS oder automatisch über DHCP oder Zeroconf konfiguriert werden.
Das KNXnet/IP Interface wird über Power over Ethernet oder durch eine externe 16-24 AC oder 20-30V DC Spannungsversorgung gespeist.
"Made in Germany"
Über einen telnet Server kann die phy. Adresse der Tunnelverbindung eingestellt werden.
Einführungsaktion für 149 Euro beim Enertex Webshop
https://enertex.de/catalog/index.php...23cdaa8cbb7a5b
oder bei Amazon (Standard oder per Prime Zugang, falls vorhanden):
Enertex KNXnet/IP Interface: Amazon.de: ElektronikStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: