  • derPaul
    antwortet
    Ok ... ja ergibt Sinn ... darüber war ich auch schon gestolpert ...
    Die aktuelle anzeige habe ich ja auch (glaub mit deinem Baustein) hinbekommen (also aktueller Wert im Raum) ...

    Ich war nur die ganze Zeit jetzt davon ausgegangen das im Archiv keine Nachkommastelle ankommt.

    Dem ist ja also nicht so.

    Für mich bedeutet das doch jetzt das ich das KO durch die Logik zu einem Textstring mache und diesen im Archiv speicher richtig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HartmutB
    antwortet
    Das Problem ist hier ganz banal (ich nutze keinen QC, habe das aber mehrfach gelesen), dass die von Dir genutzte Wertanzeige nur Ganzzahlen anzeigt. Punkt. Ist so.

    Die im Thema mehrfach genannte Empfehlung bezieht sich auf den Workaround, per Logikbaustein (gleich mit Formatierung) aus der (Gleitkomma-)Zahl einen Textstring zu machen, denn man beliebig anzeigen kann.

    Der entsprechende Baustein von mir unterstützt genau bei dieser Umwandlung, ich habe ihn aber ursprünglich für was anderes gemacht.

    Damit kannst Du z.B. aus der Zahl "4.37" in einem Schritt den String "Temp. heute +4.4°C" machen und diesen dann anzeigen.

    Bei der "normalen" Visu kann man Zahlen recht gut formatieren und braucht den Workaround normalerweise nicht.

    Gruß
    Hartmut

    Einen Kommentar schreiben:


  • derPaul
    antwortet
    Hah okay... ich denke dann haben wir das Problem :-)

    Eine Logik setze ich noch nicht ein! Ich denke hier ist das Problem oder?

    Fasse ich zusammen : Ich muss das KO auf EIS9 als Datentyp festlegen und dann durch eine Logik jagen und kann es mir dann korrekt anzeigen lassen?

    Die Liste zeigt korrekt mit Kommastelle an *an den kopf klatsch* ... Ich muss mich da echt erst mal dran gewöhnen das man teilweise noch so kleine Dinge erst durch eine Logik schicken muss....

    Einen Kommentar schreiben:


  • HartmutB
    antwortet
    @derPaul:

    Poste auch ein Bild der Logik, mit der Du den EIS5-Wert in Text umwandelst.

    Im NumToText-Baustein muss im Eingang E6 sowas wie "1.1" stehen. Wenn dort "1.0" steht, dann gibt es keine Nachkommastellen ...


    Gruß
    Hartmut

    Einen Kommentar schreiben:


  • derPaul
    antwortet
    vielen dank , nein wusste ich nicht ... werds gleich mal prüfen.

    ich sehe im QC halt keine nachkommastellen.

    meld mich gleich wieder

    Einen Kommentar schreiben:


  • HartmutB
    antwortet
    Sorry, ich habe eben erst gesehen, dass timberland bereits den Tipp gegeben hatte.

    Woran erkennst Du denn, dass die Daten im Archiv keine Nachkommastellen haben (sollen) ?

    Du weisst, dass Du ein Archiv über einen hslist-Abruf aufrufen kannst (siehe ebenfalls das Beispiel von timerland) ?

    Auf dem Reiter "http-Abruf" definiertst Du den Schlüssel (z.B. "MeineDaten") und rufst dann im Browser Deiner Wahl http://<ip-des-hs>/hslist auf.
    Man kann auch alles direkt in die URL packen, einmal einmal aufrufen.

    Stehen *dort* Nachkommastellen ?


    Gruß
    Hartmut

    Einen Kommentar schreiben:


  • derPaul
    antwortet
    ich weiss, oft sinds die einfachen Dinge, hier leider nicht ... ;-)

    ( ich glaub ich würds sonst auch nicht zugeben hehe ) ... ne aber die dinge bin durch

    einzig beim KO typ bin ich mir halt unsicher

    danke & gruss


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • HartmutB
    antwortet
    Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
    Jetzt muss ich nur malschauen wieso er mir ins Archiv Ganzzahlen schreibt ....
    Auf dem ersten Tab der Achivdefinition ("Daten") legst Du fest, wieviele Kommastellen gespeichert werden.

    Steht da vielleicht einfach eine "0" ?


    Gruß Hartmut

    Einen Kommentar schreiben:


  • derPaul
    antwortet
    Also wenn ich mich nicht täusche muss ich fürs Archiv auf EIS5 gehen? Dann wird mir nur gar nichts mehr im Archiv angezeigt ....

    Einen Kommentar schreiben:


  • derPaul
    antwortet
    mhhh klar ... sorry ich depp ... Gestern den Wintergarten nun endlich in Angriff genommen und in den Bus mit aufgenommen ... wr da gedanklich irgendwie wo anders :-)

    Jetzt muss ich nur malschauen wieso er mir ins Archiv Ganzzahlen schreibt ....

    Einen Kommentar schreiben:


  • timberland
    antwortet
    Hi,

    die Einstellung von Archiv habe ich oben schon gepostet. Habe mir heute zum Test das Archiv per Mail geschickt.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • derPaul
    antwortet
    Hey danke fürs Feedback .. wie und wo schaust du das nach ? Oder haste das nun direkt über die Visu gemacht?

    Magst du mir vielleicht deine Archiveinstellung verraten ... ich hab da nur Ganzzahlen drin...

    Vielen Dank

    Einen Kommentar schreiben:


  • timberland
    antwortet
    Hab jetzt nachgesehen und im Archiv werden die Daten auch mit Nachkomma geschrieben.
    Datum+Uhrzeit Garage
    25.01.2014 14:58:44 25,4
    25.01.2014 14:59:44 25,4
    25.01.2014 15:00:44 25,3
    25.01.2014 15:01:44 25,3

    Einen Kommentar schreiben:


  • derPaul
    antwortet
    hehe alles klar ... aber schon mal besten Dank ... :-) hast mir sehr geholfen heute abend!

    Einen Kommentar schreiben:


  • timberland
    antwortet
    Ja das ist das KO vom Fühler. Aber ich muß gestehen, ich hab keine Ahnung was im Archiv drinnen steht.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...