Genau! Der eibd kommuniziert über eibnet/IP und nicht eiblib/IP.
Wenn du kein eibnet/IP zur Auswahl hast, dann solltest du die ETS updaten auf die aktuelle Version.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
eibd und ETS3
Einklappen
X
-
...Du solltest IbNet/IP benutzen
Port 3671
dann gehe auf KNXnet/IP Diagnose Assistent und lass Deinen "eibd" Rechner suchen. Sollte das nicht funktionieren, stelle alles mit Hand ein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine eigentliche Fehlermeldung bekomme ich nicht, lediglich beim ETS3 beim Test der Verbindung die Meldung: Keine Kommunikation (Aufnahme1.jpg)
Wenn ich das Protokoll auf tcp stelle, bekomme ich die Meldung: Kann Treiber nicht initialisieren (Aufnahme2.jpg)
Meine Konfiguration siehe Aufnahme3.jpg
Die Firewall auf dem Linux ist deaktiviert und beim W2k3 lauft sich auch nicht.
Hoffe das hilft weiter...
Gruss
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Thomas,
"klappt nicht" ist etwas unspezifisch.
Kannst du genaue Fehlermeldungen, Screenshots, etc. posten?
Einen Kommentar schreiben:
-
eibd und ETS3
Hallo zusammen
ich krieg keine Verbindung von meinem ETS3 zum eibd hin.
Hier mal die Eckdaten:
eibd läuft auf einem PC, unter OpenSuse 10.2. Gestartet: /usr/bin/eibd -D -T -S -d -i --pid-file=/var/run/eibd.pid bcu1:/dev/eib1
Das steuern über den Bus funtioniert. Zum Bus seriell über ttyS1 verbunden.
Bei netstat -an sehe ich:
udp 0 0 0.0.0.0:3671 0.0.0.0:*
(Kein listen auf einem tcp-Port)
ETS läuft auf einem W2K3-Server, bisher mit serieller Anbindung zum Bus. Nun wollte ich die Konfiguration ändern, klappt jedoch nicht.:
Server: IP von dem eibd
Protokoll: tcp als auch udp
Konfig. Port: 6720
Lese Port: 3671
Schreib Port: 3672
Was mache ich falsch?
Danke für eure Hilfe.
Thomas


Einen Kommentar schreiben: