Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Schnittstelle nicht über sich selbst programmierbar ist. Das wäre so, wenn ich mir ein Auto kaufe und mit einem zweiten Auto das erste anschieben muss, damit es fährt

Die Lösung ist folgende: die PA die man in der ETS in "Kommunikation" programmiert, ist die PA für die 1. Tunnelingverbindung. Richtet man alle 5 Tunnelingverbindungen ein, hat man dafür 5 PAs verbraten. Das Gerät als solches braucht aber auch noch eine PA. Insgesamt hat es also 6 Adressen. Ich hatte in den Kommunikationseinstellungen 1.1.250 gewählt und im Gerät im ETS Projekt die gleiche PA verwendet. Der Programmiervorgang des Applikationsprogramms schlägt auf die PA 1.1.250 natürlich fehl, denn das ist ja nicht das Gerät, sondern der 1. Tunnel. Also im ETS Projekt die PA auf 1.1.249 gesetzt, Programmierknopf gedrückt, PA und Applikationsprogramm programmiert und fertig.
Wenn man das erstmal weiß, klingt es sogar logisch, aber alleine wäre ich nicht drauf gekommen.
Gruß, Christoph