    Hallo Nils,

    hattest Recht es war der Uhrenlister.. Hier https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tible-hs4.html
    findet man die von Michel angepasste Version, welche auch mit Experte> 4.0 funktioniert.
    Wäre sicher gut, wenn Vento die im neuen Downloadbereich noch alte Version 0.05 gegen die 0.06a ersetzen könnte.

    Danke Gruß Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenW
    antwortet
    Hallo Nils

    Könnte sein ) würde das auch erklären warum der Baustein das ko der Schaltuhr was ja am Ausgabe hängt beim Neustart des HS immer auf Null setzt??

    Gruß Thorsten


    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    Hi Thorsten,

    sieht ziemlich nach nem Bytecodebaustein aus in dem die Firmware abgefragt wird und an einen Ausgang geschrieben wird die eigentlich nich Text ist.

    gefühlt .... es könnte der Uhrenlister sein ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenW
    antwortet
    Hallo,

    ich habe seit 4.0 noch folgenden Exceptions Eintrag im HS:
    11.01.2014 20:34:12 (1)
    File "./../hssrc/hs_eib.py", line 673, in setWert
    ValueError: invalid literal for float(): Firmware inkompatibel
    Nur welcher Baustein ist das jetzt??


    Danke Gruß
    Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • skyacer
    antwortet
    Super das wars auch. Danke für die schnelle Hilfe....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    Da SN[6] nicht 0 sein kann bedeutet dies dass am Eingang 2 des Bausteins eine "0" eingegangen ist.

    Gruss,
    Gaston

    Einen Kommentar schreiben:


  • skyacer
    hat ein Thema erstellt HS/FS - √ - Fehlermeldung HS Debugseite.

    - √ - Fehlermeldung HS Debugseite

    Hi,

    habe unter der Debugseite unter Exeptions folgenden Fehler erhalten der nicht weggehen will. Der Baustein 19969 ist der Momentverbrauch Strom.
    Kann mir jemand sagen was das für ein Fehler ist und wie man den beheben kann?

    Grüße
    Jascha

    07.12.2013 21:09:37 (1863)
    File "./../hssrc/hs_logik.py", line 232, in calc
    File "formula", line 1, in [module]
    ZeroDivisionError: float division
    [5012L, 19969L, 0L, 'SN[2] and SN[6]', '(EN[1]-SN[2])*3600.0/(EN[2]*SN[6])', '', 1L, 0L, 0L, 0L]