Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Heizungsuhr im TS2+ funktionieren nicht mehr...
Einklappen
X
-
schau Dir mal die Tabelle1 auf Seite 56 in der TS 2Plus Doku an. Da sind die Zusammenhänge eigentlich schön erklärt. Und Aufhebung Zwangsobjekt ist wie vermutet mit 0.
Einen Kommentar schreiben:
-
Super, dann ist das die Lösung von meinem Problem.
Jetzt trotzdem nochmal die Frage:
Wenn ich per Zwangsobjekt meine ganze Wohnung auf Standby stellen möchte, weil ich z.B. 3 Tage wegfahre, wie deaktiviere ich anschliessend wieder das Zwangsobjekt, damit meine Heizungsuhr ihre Arbeit weiter verrichten kann?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab nicht nachgelesen, aber normal 1=aktiviert / 0=deaktiviertZitat von Raubschwein Beitrag anzeigenWie hebe ich das Zwangsobjekt eigentlich auf?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Zwangsobjekt dient dazu unabhängig von der Schaltuhr einen definierten Zustand abzurufen. Und hat somit eine höhere Priorität.
Viele Grüße
Ralf
Einen Kommentar schreiben:
-
Es sieht ganz so aus, als wäre es das gewesen!!!
Wie hebe ich das Zwangsobjekt eigentlich auf?
Ich dachte, wenn von der Heizungsuhr ein Modiwechsel vorgesehen wird, ist der Zustand des Zwangsobjektes abgelöst....
Einen Kommentar schreiben:
-
normal sollte die Heizungsuhr nicht dauerhaft aktiviert sein, aber das Zwangsobjekt hat Vorrang vor der Heizungsuhr. Wenn Du also über Zwangsobjekt auf z.B. Standby schaltest, dann wird der TS2 auf Standby bleiben, bis Du diese Zwangsobjekt wieder aufhebst. Danach sollte die Heizungsuhr aber wieder normal weiterlaufen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe die Heizungsuhr gestern neu programmiert, bis jetzt haben alle Mopdiwechsel funktioniert.
Kann es sein, dass ich durch die manuelle Auswahl der Modi über das Konnex Zwangsobjekt die Heizungsuhr deaktiviere????
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin noch unterwegs, schaue mir das später nochmal an.
Viele Grüße
Ralf
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Gute Idee!
Wie ist den der Wert der Zwangsführung von der du zu Anfag gesprochen hast? Wird diese vielleicht um 8:00 Uhr aktiviert?
In der Anleitung S. 35 steht:
In welchem Modi laufen deine TS2+ KONNEX oder Einzelobjekte?Code:[FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2] [LEFT]Bei einer Verstellung eines Sollwerts wird der Betriebsmodus, dessen Sollwert zuvor verstellt wurde, als aktiver Modus übernommen. Das erfolgt jedoch nur dann, wenn kein prioritätsmäßig übergeordneter Modus (z. B. Fensterkontakt / Präsenzmelder) oder nicht das KONNEX-Zwangsobjekt aktiviert ist. Beispiel 1: 1 - Komfortbetrieb " " durch eine Bedienung am Tastsensor ist aktiv 2 - Wechsel in die Bedienebene 2 3 - Veränderung des Sollwerts zum Nachtbetrieb " " 4 - Bestätigung des neuen Sollwerts – Wechsel in den Normalbetrieb (Ebene 0) 5 - Nachtbetrieb " " ist aktiviert! Beispiel 2: 1 - Präsenzmelder ist aktiv (Komfortbetrieb " ") 2 - Wechsel in die Bedienebene 2 3 - Veränderung des Sollwerts zum Nachtbetrieb " " 4 - Bestätigung des neuen Sollwerts – Wechsel in den Normalbetrieb (Ebene 0) 5 - Komfortbetrieb " " ist weiterhin aktiviert! Der Betriebsmodus wird nur dann gewechselt, wenn der zugehörende Sollwert im ETS-Plug-In für eine Vor-[/LEFT] Ort-Verstellung freigegeben wurde (vgl. "4.4 Temperatur-Sollwerte", Seite 75). [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du dabei vielleicht die Heizungsuhr deaktiviert?Zitat von Raubschwein Beitrag anzeigenIch habe ueber ein Zwangsobjekt alle zum Test mal hin und hergeschaltet, aber bei der nächsten programmierten Modiwechsel sollten diese doch wieder ueber die Heizungsuhr gesteuertvwerden, oder nicht?
Ist das Uhr Symbol im Display noch sichtbar?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das betrifft doch alles das Programmieren.
Die Daten wurden doch einwandfrei übertragen, sonst hätte es doch nicht 1 Tag lang funktioniert?
Es wurde in der 1. Nacht in die Nachtabsenkung geschaltet, dann um 7h auf Standby und um 10h auf Komfort, in diesem Modus sind alle TS2+ immer noch...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Christian,
in den Reiter Hardware muss wenn du Schaltzeiten in der ETS welche eingetragen hast, die Option alles übertragen selektiert werden ist glaub ich das zweite Kästchen von oben. Erst dann werden die Schaltzeiten in den TS2+ übertragen.
Viele Grüße
Ralf
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: