  • fox007
    antwortet
    Weinzierl KNX ENO 632 mit Eltako FTKE Fensterkontakt (Funksensor mit Energie-Generator)

    Hallo zusammen
    Nach einigen Test habe ich die passenden Einstellungen im ETS4 gefunden. Die Ausgänge des Weinzierl Gateway muss für den FTKE Fensterkontakt auf den Type RPS Fenstergriff eingestellt werden und anschliessen kann auf dem Kontakt 1 das Singal auf / zu abgegriffen werden.

    Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Irgendwie passt es garnicht zum Topic KNX RF
    Ich habe heute problemlos ein neues Geräte und eine kleine Entschuldigung bekommen...
    Angeblich ein Montagefehler bei der Produktion, ich habe ein neueres Modell erhalten, mit der Möglichkeit zu verschlüsseln.
    Bisher klappt noch alles. Wer sich mit dem Gedanken spielt enocean zu benutzen, soll gut prüfen, wie weit er sein Haus mit der Reichweite abdecken kann. In einem Stockwer habe ich keine Probleme, darüber hinaus wird's schon sehr knapp. Wer also denkt, sein Haus mit nur einem Gateway an zentraler Stelle abdecken zu können, wird zumindest bei Massivbausweise Probleme bekommen.
    Um zumindest etwas zum Topic zurückzukehren: KNX RF ist aber ähnlich gelagert (ich benutze Hager)

    Gruss
    Winni


    Hallo Winni

    Kannst du mir evtl. verraten wie du im ETS4 den eltako FPE-2 parametriert hast?

    - Fensterkonakt
    - Fenstergriff
    - 4 Wippen


    Ich habe das Problem dass mein FTKE immer nur eine EIN Meldung bringt.


    Gruss
    Reto





    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Hallo zusammen

    Ich habe mir jetzt einen Weinzierl KNX ENO 632 gekauft, dazu ein Fensterkontakt Eltako FTKE und ein PEHA 450 FU FK. Soweit funktionieren die beiden Sensoren und senden auch ein Funksignal welches ich auch auf dem Bus ersichtlich ist.
    Ein Problem habe ich nur mit dem Eltako FTKE, von diesem bekomme ich nur die Meldung EIN beim drücken des Kontaktes und beim Loslassen bekomme ich auch wieder nur die Meldung EIN.
    Im ETS4 4 habe ich es bereits mit verschiedene Einstellung versucht, aber leider ohne Erfolg.

    Kann mir da jemand evtl. einen Tippe geben?

    Besten Danke und Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Irgendwie passt es garnicht zum Topic KNX RF
    Ich habe heute problemlos ein neues Geräte und eine kleine Entschuldigung bekommen...
    Angeblich ein Montagefehler bei der Produktion, ich habe ein neueres Modell erhalten, mit der Möglichkeit zu verschlüsseln.
    Bisher klappt noch alles. Wer sich mit dem Gedanken spielt enocean zu benutzen, soll gut prüfen, wie weit er sein Haus mit der Reichweite abdecken kann. In einem Stockwer habe ich keine Probleme, darüber hinaus wird's schon sehr knapp. Wer also denkt, sein Haus mit nur einem Gateway an zentraler Stelle abdecken zu können, wird zumindest bei Massivbausweise Probleme bekommen.
    Um zumindest etwas zum Topic zurückzukehren: KNX RF ist aber ähnlich gelagert (ich benutze Hager)

    Gruss
    Winni

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Hmm.., habe überlegt, ob ich meine Erfahrungen hier schildern soll....
    Mag ein Einzelfall sein und ist noch in Klärung, sowohl Voltus als auch eltako immer sehr hilfsbereit!

    Ich habe das Gateway und einen eltako FPE-2 geordert.
    Natürlich habe ich erstmal den FPE-2 genommen und an den entsprechenden Stellen geprüft, ob er Platz hätte. Natürlich habe ich bei der Gelegenheit auch den Hebel mehrfach bedient..... Als ich dann das Gateway installiert hatte, konnte ich den Kontakt nicht anlernen, keine Reaktion.

    Also Voltus (Lieferant) und eltako (Hersteller) kontaktiert. Nach einigen Tips wie ich es am Besten machen sollte, fiel die Entscheidung, das Teil muss defekt sein....

    Ersatzteil geliefert: Ausgepackt, anlernen probiert -> Super, geht sofort. Nun wollte ich natürlich die Reichweite im Haus etwas ausloten. Bei der ersten Tür gings noch, musste feststellen, dass es wohl besser sein wird den Kontakt in die Holztür einzuarbeiten, als in die Metallzarge...
    Schon im nächsten Raum ging nichts mehr, habe erstmal gedacht es liegt an der Reichtweite. Wieder hoch zum Gateway.... keine Reaktion -> Ich fürchte der nächste Defekt.

    Das Teil ist aktuell bei eltako, mal sehen was rauskommt. Die Ausschnitte werde ich nicht im meine Türen fräsen, solange ich nicht auf ein zuverlässiges Produkt hoffen kann.

    Wie gesagt, hoffentlich ein Einzalfall, evtl. meldet sich ja jemand, der die Dinger ohne Probleme einsetzt, wäre für mich auch interessant.

    Die Kommunikation funktioniert auf alle Fälle problemlos, wenn das Signal kommt.

    Gruß
    Winni

    Hallo Wini


    Besten Dank für deinen Erfahrungsbericht. Hoffen wir, dass noch weitere Feedbacks folgen.


    Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Hmm.., habe überlegt, ob ich meine Erfahrungen hier schildern soll....
    Mag ein Einzelfall sein und ist noch in Klärung, sowohl Voltus als auch eltako immer sehr hilfsbereit!

    Ich habe das Gateway und einen eltako FPE-2 geordert.
    Natürlich habe ich erstmal den FPE-2 genommen und an den entsprechenden Stellen geprüft, ob er Platz hätte. Natürlich habe ich bei der Gelegenheit auch den Hebel mehrfach bedient..... Als ich dann das Gateway installiert hatte, konnte ich den Kontakt nicht anlernen, keine Reaktion.

    Also Voltus (Lieferant) und eltako (Hersteller) kontaktiert. Nach einigen Tips wie ich es am Besten machen sollte, fiel die Entscheidung, das Teil muss defekt sein....

    Ersatzteil geliefert: Ausgepackt, anlernen probiert -> Super, geht sofort. Nun wollte ich natürlich die Reichweite im Haus etwas ausloten. Bei der ersten Tür gings noch, musste feststellen, dass es wohl besser sein wird den Kontakt in die Holztür einzuarbeiten, als in die Metallzarge...
    Schon im nächsten Raum ging nichts mehr, habe erstmal gedacht es liegt an der Reichtweite. Wieder hoch zum Gateway.... keine Reaktion -> Ich fürchte der nächste Defekt.

    Das Teil ist aktuell bei eltako, mal sehen was rauskommt. Die Ausschnitte werde ich nicht im meine Türen fräsen, solange ich nicht auf ein zuverlässiges Produkt hoffen kann.

    Wie gesagt, hoffentlich ein Einzalfall, evtl. meldet sich ja jemand, der die Dinger ohne Probleme einsetzt, wäre für mich auch interessant.

    Die Kommunikation funktioniert auf alle Fälle problemlos, wenn das Signal kommt.

    Gruß
    Winni

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus_kraemer
    antwortet
    Zitat von fox007 Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus

     
    Besten Dank für dein Feedback. Hast du evtl. auch Erfahrung mit dem Weinzierl Eno 634 und dem Eltako FTKE Fensterkontakt. Wenn im Fensterrahmen genügend Platz vorhanden ist, wäre das aus meiner Sicht eine gute Lösung.


    Gruss
    Reto

    Mit dem FTKE habe ich keine Erfahrung, sollte aber kein Problem in der Kommunikation über das Weinzierl KNXeno machen - Bisher habe ich immer alles zum Laufen gebracht (Heizkörperventil, Thermostat), auch wenn die Beschreibung nicht immer komplett war. Nur Mut!

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Hallo Peter


    Besten Dank für die schnelle Antwort. Sorry wenn ich meine Frage falsch gestellt habe.
    Ich suche RF Sensoren (Fensterkontakt) die ich in meine bestehende KNX via einem RF Gateway integrieren kann.

    Im Internet bin ich auf verschiedene Lösungsmöglichkeiten gestossen:
     
    • Gateway WeinzierlKNX ENO 632 -> Magnet Kontakt Fenster enocean STM 250
    • Raspberry PI mit FHEM Server -> verschiedene Funk Sensoren/Aktoren mit KNX verbinden (programmieren, „basteln" üben)

    Wünschenswert wäre ein RF Gateway den ich in KNX einbinden kann und den einzelnen Kanäle direkt eine Adresse vergeben könnte und verschiedene RF Sensoren und Aktoren im RF Gateway anmelden könnte.

    Leider kenne ich den Weinzierl Gateway zu wenig aber so ich die Doku verstanden habe, müssen es da enocean Sensoren/Aktoren sein.


    Besten Dank und Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hallo Reto..

    Man nehme:

    KNX-Linie 1 mit KNX/IP-Router 1.1.0
    WLAN-Access-Point

    KNX-Linie 2 mit KNX/IP-Router 1.2.0
    WLAN-Access-Client

    Wir haben auf der letzten Messe Ineltec2013 unsere Messewände am Messestand so ausgerüstet (keine Kabel mehr/Nur 230V Steckdose für mobile Messewände).

    1x WLAN-Router als "Master" mit Linie 1 auf KNX/IP-Router (1.1.0) für Visualisierung und Programmierung.
    3x WLAN-Clients an KNX/IP-Router auf 3 KNX/IP-Router auf zusätzlichen 3 Linien (mobile Messewände) (1.2.0/1.3.0/1.4.0)

    Den Netgear WLAN-Router kann man als Client einrichten:
    http://www.netgear.ch/home/products/.../wndr3700.aspx

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    Hallo Kollegen..

    zum Thema Funkstrecke.. warum nicht WLAN?

    Gruss Peter

    Hallo Peter
     
    Welche Lösungen bieten sich den via WLAN an?
    Voraussetzung ist eine laufende KNX Installation die ich mit Funk erweitern möchte.


    Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Zitat von klaus_kraemer Beitrag anzeigen
    Ich hab's in der Kombination Weinzierl KNX eno 634 mit Enocean Fenstergriffen (Secusignal Hoppe) oder eben nur Fenster/Türkontakten, je nach Anwendungsfall und ob mich der Unterschied interessiert, ob gekippt oder geöffnet. Klappt wunderbar.

    Die Fensterkontakte mit reiner Solarzellenversorgung sind nicht immer das Ideale, da an vielen Stellen nicht der nötige Lichteinfall herrscht, um die Dinger genügend zu laden. Es gibt die Kontakte aber auch in Kombi mit Batteriestützung (Eltako FTKB).

    In Verbindung mit dm EibPC wird daraus eine richtig runde Sache.

    Hallo Klaus

     
    Besten Dank für dein Feedback. Hast du evtl. auch Erfahrung mit dem Weinzierl Eno 634 und dem Eltako FTKE Fensterkontakt. Wenn im Fensterrahmen genügend Platz vorhanden ist, wäre das aus meiner Sicht eine gute Lösung.


    Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus_kraemer
    antwortet
    Zitat von fox007 Beitrag anzeigen
    ...
    • Gateway Weinzierl KNX ENO 622/632 (hoher Preis)
    • Magnet Kontakt Fenster enocean STM 250


     
    ...

    Ich hab's in der Kombination Weinzierl KNX eno 634 mit Enocean Fenstergriffen (Secusignal Hoppe) oder eben nur Fenster/Türkontakten, je nach Anwendungsfall und ob mich der Unterschied interessiert, ob gekippt oder geöffnet. Klappt wunderbar.

    Die Fensterkontakte mit reiner Solarzellenversorgung sind nicht immer das Ideale, da an vielen Stellen nicht der nötige Lichteinfall herrscht, um die Dinger genügend zu laden. Es gibt die Kontakte aber auch in Kombi mit Batteriestützung (Eltako FTKB).

    In Verbindung mit dm EibPC wird daraus eine richtig runde Sache.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Hallo zusammen


    Ich suche seit einiger Zeit im ganzen Forum etwas über RF Komponenten (Sensor und Aktoren) die ich in eine bestehende KNX Anlage integrieren kann.
    Konkret geht es zur Zeit darum Fensterkontakte einzubauen und den Zustand an KNX zu übergeben.

    Ich bin dabei auf folgende Komponenten gestossen:
    • Gateway Weinzierl KNX ENO 622/632 (hoher Preis)
    • Magnet Kontakt Fenster enocean STM 250

     
    Softwarelösungen via Raspberry Pi:
    FHEM Server (Programmierkenntnisse nötig)

     
     
    Hat jemand Erfahrung damit oder wird mit ETS5 was brauchbares kommen, wenn ja ab wann wird etwas brauchbares verfügbar sein?

    Wünschenswert wäre eine flexible Lösung wo ich bei der Komponenten Auswahl frei wäre….. ;-)






    Bin dankbar für eure Empfehlungen.


    Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hallo Kollegen..

    zum Thema Funkstrecke.. warum nicht WLAN?

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hoi Klaus

    Natürlich ist es möglich 2 Koppler mit der selben Phy. Adresse zu programmieren! Sogar mit allen Parametern und dem Applikationsprogramm!

    *lach* sogar hunderte davon könnte ich jetzt sofort laden, wenn ich sie hierliegen hätte.

    1. Gerät an den Bus hängen, laden, abhängen.
    2. Gerät an den Bus hängen, laden, abhängen.
    usw. usw. usw.

    Also, wenn das einzige Problem darstellt, dass es keine zwei Geräte mit der gleichen Programmierung "geben kann", dann ist es kein Problem und eine Funkbrücke wäre möglich.

    Gruss Peter

    PS: Natürlich ist das keine prof. Dauerlösung.

    Einen Kommentar schreiben: