Hallo nochmal
Ich hatte vermutet das es jetzt, so wie ich es gemacht habe, funktioniert... is aber nicht.
Egal welches ausgangsobjekt ich von dem Slave-Melder (Schaltobjekt, Mastertriggerobjekt) auf den Triggereingang des Master-Melders lege... das ganze funktioniert nach programmierung bzw. restart ganze EIN mal.
Der Busmonitor bestätigt mir dies.
Wenn ich per Hand die GA sende, funktioniert der Master einwandfrei. Also liegt es am Slave.
Mache mal screenshots der Config... aber erst heute nachmittag oder morgen.
Gruß
Jörg
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Ausschalter unterdrücken
Einklappen
X
-
Ich habsjetzt auch. Ich hatte die falsche Applikation drauf, ohne Zeitsteuerung. Jetzt hab ich alles über den Argus laufen.
Danke
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl :-P
Wenn man noch nie mit den dingern gearbeitet hat, steht man erstmal wie n Ochs vorm Berg.
Applikationsbeschreibungen können ja doch nützlich sein :-D
Gruß
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, irgendwie verstehe ich - zumindest mit genannten Merten, die all das perfekt können - glaub ich gerade das Problem nicht (?)..Zitat von joerg.o Beitrag anzeigenIrgendwelche Gegenvorschläge?
Stichwort Master, Slave, Trigger. Damit lässt sich das o.g. problemslos realisieren ohne im Aktor den Zeitschalter und damit genannte Probleme zu haben..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist ja alles gut und schön. Ich würde es ja genau so machen, mit der Zeit im BWM, was aber ist wenn in einem Flur 3 von den Dingern hängen, die alle das gleiche machen sollen? Woher weiß der erste wann vom letzten die Zeit abgelaufen ist? Das würde in dem Fall noch mehr Disko geben.
Aktueller Fall: 2-3 Stück Merten Argus Präsenz Basic in Fluren einer Wohnanlage. Da weiß ich mir erstmal nicht anders zu helfen als die Zeit vom Aktor fest zu legen.
Irgendwelche Gegenvorschläge?
Gruß
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Zeit im Aktor????
Hallo zusammen... Du kannst im ABB Aktor bei der Treppenhauszeit einstellen dass die AUS-Telegramme unterdrückt werden.
Nur das ideale ist das mit Sicherheit NICHT...wie weiß der Bewegungsmelder wann das Licht ausgeschalten wird und er wieder einschalten darf ?? zB. Licht an -> Zeit am Bewegungsmelder zb. 30sec abgelaufen und die Verzögerungszeit am Aktor beträgt 2min. Bei eben der abgelaufenen Zeit im BWM und noch eingeschaltenen Leuchte misst der BWM dass es eigentlich zu hell ist und sendet bei Bewegung keine weiteren EIN-Telegramme. Dies hat zur folge dass trotz Bewegung die Beleuchtung im Hof nach 2 min ausschaltet..... Sollte eigentlich in einer gut programmierten EIB-Anlage nicht vorkommen....
LÖSUNG: unbedingt den Status des Aktor mit dem Helligkeitsunabhängig Objekt des Bewegungsmelder verknüpfen. Oder BESSER die Zeit im Bewegungsmelder einstellen.... Wenn du Nebenstellen der Bewegungsmelder verwendest würde ich dir das raten..
LG
Günther
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Timo,
wie schon erwähnt, sollte die Treppenhausfunktion im BWM realisiert werden.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Kenne den ABB Aktor zwar nicht, aber die Merten-Aktoren haben bei Treppenlichtzeit die Funktion "ohne Manuell-Aus".
Dies würde dir in deinem Fall helfen.
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum läßt du nicht die Zeit über den Bewegungsmelder regeln. Wenn du die Zeit über die Treppenhausfunktion machst, kann es passieren, das, sobald das Licht ausgeht, der Bewegungsmelder dies als neue Bewegung erkennt. Die BWM haben deshalb eine kurze Totzeit in der sie keine neue Bewegung registrien. Du hast sonst Dauerlicht mit kurzen Schaltunterbrechungen.
gruss
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Verhalten "bei Bewegungsende" kann man eigentlich an jedem KNX-BWM einstellen. Du schreibst nicht, welcher BWM das ist.
Ist es ein konv. BWM an einem Binäreingang, kann man das sicher dort einstellen (Flanke).
Einen Kommentar schreiben:
-
Ausschalter unterdrücken
Hallo
ich habe einen Merten Argus Bewegungsmelder im Hof und ich habe eine Hofbeleuchtung am ABB Aktor gesteuert mit Treppenlichtfunktion.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Argus ein "ein" Signal sendet und ein "aus" Signal. Ich möchte aber nur das "ein" Signal, da ich ja über die Treppenhausfunktion ausschalte.
Am BWM kann ich das nicht ändern soweit ich weiß.
Hat jemand ne idee wie ich das machen kann?
Gruß TimoStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: