    antwortet
    Ich weiß nich tob das hier so klar rüberkommen ist.

    Es ist KEINE gute Idee noch drei weitere Verbruacher an diesen 4 Aktorkanälen NEBEN einem Wäschetrockner zu betreiben.

    Benutz wie du schon festgestellt hast, einen Aktor der dafür geeigent ist, oder eben die Version mit dem Schütz.

    Viele Grüße

    Ach ja.... natürlich nach wie vor nur, wenn du eine Elektrofachkraft bist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lutz_KS
    antwortet
    Schütz wäre möglich.
    So würde ich es in diesem Falle auch lösen.

    Aktor/LS des Aktors nur als Steuerspannung nutzen und mit einem 1-phasigen Schütz die Steckdose des Trockners schalten, die über einen seperaten LS abgesichert ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fonzo
    antwortet
    Zitat von kisenberg Beitrag anzeigen
    Das Widerspricht sich ja nicht. Beim Aktor hast Du einen L-Eingang und dahinter die vier Schaltausgänge. Wenn der Schaltkanal Deinen Trockner trennt, so bleiben die anderen drei Schaltausgänge davon unberührt.
    Ich denke es geht ihm um die max. Leistung, da an dem LS wohl nur der Trockner (ca.3000W) hängen sollte...

    Schütz wäre möglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kisenberg
    antwortet
    Zitat von pimpi Beitrag anzeigen
    1 Sicherung ==> 4 Schaltkanäle
    D.h. wenn ich dem Trockner dem Strom nehmen will muss ich drei weitere Leitungen damit still legen ?
    Zitat von pimpi Beitrag anzeigen
    Mein Eli hat mir MDT Schaltaktoren (Kompakt-Version) mitgebracht. Dort werden immer 4 Kanäle mit einer Phase geschaltet.
    Das Widerspricht sich ja nicht. Beim Aktor hast Du einen L-Eingang und dahinter die vier Schaltausgänge. Wenn der Schaltkanal Deinen Trockner trennt, so bleiben die anderen drei Schaltausgänge davon unberührt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pimpi
    antwortet
    Sorry - für die fehlenden Angaben..

    Mein Eli hat mir MDT Schaltaktoren (Kompakt-Version) mitgebracht.
    Dort werden immer 4 Kanäle mit einer Phase geschaltet.

    Habe jetzt jedoch schon festgestellt das es auch andere Aktoren gibt wo auch jeder Kanal für sich abgesichert werden kann.

    Daher hat sich die Frage quasi erledigt ;-)

    Danke für die Tipps

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Ist Sache des Elektrikers, für den Laien besteht Gefahr für Leib und Leben !!!!!
    Bitte eine Elektrofachkraft aufsuchen !,!!!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • bmx
    antwortet
    Hm. Ich würde Großgeräten wie Trockner, Waschmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank eigentlich immer eine eigene Sicherung spendieren ...

    Gruß,
    Bernd

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    du könntest einen Schütz ansteuern...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich kapiere nicht ganz was du meinst und was du uns sagen möchtest, vermute aber das bei deinem Aktor (Den du ja wenigstens mal angeben könntest, damit wir wissen um welches geht) 4 Kanäle immer auf einer L-Schiene gebrückt sind, richtig?

    Dann schaff dir einen Aktor an, der getrennte Relais hat und du kannst es ohne das Abschalten anderer Verbraucher lösen, oder versuch doch einmal bitte eine ordentliche Beschreibung was du hast und was du machen möchtest?

    Einen Kommentar schreiben:


  • pimpi
    hat ein Thema erstellt KNX / Absicherung Trockner ? Schaltbar?.

    KNX / Absicherung Trockner ? Schaltbar?

    Hallo,

    bin gerade am überlegen und diskutieren...
    Soll ich meinen Trockner schaltbar machen oder nicht (die Steckdose)

    Problem:
    1 Sicherung ==> 4 Schaltkanäle

    D.h. wenn ich dem Trockner dem Strom nehmen will muss ich drei weitere Leitungen damit still legen ?

    Wie geht ihr hier vor ?
Lädt...
X